Se sei già registrato           oppure    

Orario: 29/03/2024 13:07:11  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (16)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   [15]   16    (Ultimo Msg)


Batterie : bulk , float , equalization
FinePagina

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 05/03/2019 13:06:44

Ok 1,25 sta salendo, in ogni caso domani controlla la densità di tutte le celle, se già arriviamo a 1,26 le puoi fare ciclare, quindi tensione di bulk a 60 volt e dopo una settimana ricontrolla la densità.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 05/03/2019 13:08:47

Aspetta devi controllare a fine equalizzazione, magari dopo 10 minuti in modo che si rassetti un po' l elettrolita, se già sei salito a 1,26 va bene, però devi controllare tutte le celle per vedere se hai qualche cella ancora indietro.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

utente01
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 05/03/2019 15:11:19

CITAZIONE (Claudio, 05/03/2019 10:46:04 ) Discussione.php?215229&14#MSG214

Back to gride voltage = tensione di ritorno ad ENEL
Back to discharge voltage = tensione di ingresso in ISOLA

okok ,ho avuto una piccola confusione momentanea Che consigli per questi parametri ?

@AlessandroT , ok , domani verifico di nuovo e riporto gli aggiornamenti



Modificato da utente01 - 05/03/2019, 16:24:21
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 05/03/2019 16:33:11

Io ho impostato 52V ISOLA e 49V ENEL in inverno e 48V ENEL in estate



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

utente01
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 10/03/2019 11:49:54

Allora ragazzi , mi sa che posso dire di averle definitivamente FOTTUTx


Ho fatto la cazzata di tenere il float a 61 per molte ore , alla fine , mi sono accorto che era uscito del liquido sotto le batterie , le batterie hanno "sudato" anche liquido , e cosa peggiore si è formato una sorta di schiumetta bianca sotto tutte le batterie ( l'acido penso , no ? ) , e in piu , una mi sembra che sia leggermente gonfia di lato , ora devo controllare le altre .

Ho poi verificato , e come sempre non riescono a tenere la tensione , appena le uso , con un carico di appena 400 watt , non durano niente , e dico niente , 3 minuti e sono a terra

Posso mettermi il cuore in pace e considerarle definitivamente perse ?
Ci sono pericoli a cui devo stare attento ora ?

Qui le foto

https://i.ibb.co/54G3HML/e9918a48-e962-451a-9093-2bfc4b94387f.jpg

https://i.ibb.co/zfszhkK/90db1cba-7fe6-4d43-b216-e4e5570319b7.jpg

https://i.ibb.co/rxbVrm1/e5411b93-787e-4250-a231-d612cff6abd8.jpg

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 10/03/2019 12:03:07

Aspetta utente come le hai messe in float a 61! Comunque aspetta la schiuma bianca è la reazione che l acido ha fatto con lo stucco dei mattoni, questo è normale, il fatto che sia fuoriusciti del liquido è strano, fino a dove le hai rabboccato? Hai controllato la temperatura delle Celle? Se non è salita troppo stai tranquillo che non è successo nulla. Il rigonfiamento è normale ma per il semplice motivo che essendo batterie per muletti sono fatte per entrare nel cassone che le contiene.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 10/03/2019 12:07:24

Sei sicuro che sia uscito liquido da sotto? Adesso dici che con 400w durano pochi minuti, se lo avessi detto prima ti avrei detto di controllare subito la densità di tutte ma proprio tutte le celle perché magari c è qualche cella con problemi e per questo la tensione si abbatte dopo pochi minuti. Quindi per prima cosa controlla la densità di tutte le celle e vediamo di capire bene.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

utente01
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 10/03/2019 12:13:31

CITAZIONE (AlessandroT, 10/03/2019 12:03:07 ) Discussione.php?215229&15#MSG221

Aspetta utente come le hai messe in float a 61! Comunque aspetta la schiuma bianca è la reazione che l acido ha fatto con lo stucco dei mattoni, questo è normale, il fatto che sia fuoriusciti del liquido è strano, fino a dove le hai rabboccato? Hai controllato la temperatura delle Celle? Se non è salita troppo stai tranquillo che non è successo nulla. Il rigonfiamento è normale ma per il semplice motivo che essendo batterie per muletti sono fatte per entrare nel cassone che le contiene.



Si , involontariamente nei settaggi , ho sbagliato e messo il float a 61 , me ne sono accorto svariate ore dopo ... è grave vero ?

Le ho fatte troppo piene , infatti usciva di fuori nelle prime cariche

Il liquido è relativa schiuma reazione /bianca è tutto sotto le batterie

La temperatura è normale , almeno , comunque ora non posso , domani controllo cella per cella con il densimetro e ti riporto i dati

Mi viene da piangere :S porca zozza eva infame .. sono costate un patrimonio aòosduvfgieajqkguhwadvfdouhqadesgvj



Modificato da utente01 - 10/03/2019, 12:18:16
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 10/03/2019 12:19:03

Tranquillo utente il liquido è uscito dalle batterie perché erano troppo piene. Se le celle sono tutte funzionanti non è successo nulla, l unico problema è che se avevi una cella in corto è un problema,certo il fatto che la tensione si abbatte con 400w di carico non mi piace.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

utente01
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 10/03/2019 12:33:37

CITAZIONE (AlessandroT, 10/03/2019 12:19:03 ) Discussione.php?215229&15#MSG224

l unico problema è che se avevi una cella in corto è un problema


Come verifico questo ?

 

utente01
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 10/03/2019 12:38:01

ultima questione , meglio lasciarle completamente staccate fino a quando non verifico corto e salute di tutte le celle ?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 10/03/2019 12:39:03

O misurando la densità o con il tester misurando i voltaggi di ogni singola cella, nei bulloni delle Celle ci sono di buchini centrali che servono per metterci i puntali del tester, quindi metti il tester in volt e per ogni singola cella misura la tensione, devi avere circa la stessa tensione su tutte le celle 2,10 2,11 se hai, qualche cella troppo bassa ha un problema, quindi prima di fare la misura applica un carico e fai abbattere la tensione, sgancia il carico e misura la tensione.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 10/03/2019 12:41:14

CITAZIONE (utente01, 10/03/2019 12:39:03 ) Discussione.php?215229&15#MSG226

ultima questione , meglio lasciarle completamente staccate fino a quando non verifico corto e salute di tutte le celle ?

Certo se hai una cella KO meglio per adesso staccare tutto e valutare se togliere la cella dal banco, ma prima di parlare dobbiamo avere certezze.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

utente01
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 10/03/2019 12:43:40

perfetto , ti ringrazio sempre mille.... domani farò esattamente quello che hai detto tu , ora le stacco direttamente dall'inverter



Modificato da utente01 - 10/03/2019, 12:55:08
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 10/03/2019 12:46:41

Si bravo stacca tutto e tranquillo che secondo me se la temperatura delle batterie non è salita troppo non hai danneggiato nulla, anche le mie sono leggermente gonfie ai lati ma è semplicemente la plastica e non le piastre che si sono rigonfiate.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 
 InizioPagina
 

Pagine: (16)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   [15]   16    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum