Batterie : bulk , float , equalization
FinePagina

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 06:39:11

Allora utente ammesso che quella tabella sia vera (molto esagerata) dovresti tenere per prima cosa le batterie in un locale ad una temperatura di 20 gradi, ogni 10 gradi in più la vita delle batterie è dimezzata a causa della maggiore aggressività dell acido alle alte temperature quindi a 30 gradi 3,5 anni a 40 gradi 1,75 anni, naturalmente questo è quello che i venditori non ti dicono! Rispondendo a Riccardo considera che i nostri pip sono degli inverter abbastanza commerciali quindi naturalmente non possiamo pretendere il top, non sono fatti per sostenere 3000w per tutto questo tempo perché questo eccessivo riscaldamento ridurrà la loro vita (come spesso fa notare Claudio anche i condensatori con le alte temperature muoiono presto) resta il fatto che la tua idea di mettere delle altre ventole è una buona soluzione.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 08:41:03

L'unico modo per abbassare la temperatura è modificarlo radicalmente.

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 08:49:39

Oh ragazzi mandate una foto alla mpp solar vedete se vi danno un brevetto Faccine/Smileys_0003.gif



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 04/07/2018 08:52:45

Il mio è posizionato nel medesimo locale dell'accumulo solare termico, che purtroppo in estate è costantemente fra 30° e 35°, con questa soluzione riesco a mantenere la temperatura del PIP fra i 40° e 50° anche con carico costante di 1500W-1800W.

Ma purtroppo le batterie restano fra i 30° e i 35°



Immagine Allegata: Temperatura.jpg
 
ForumEA/T/Temperatura.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

utente01
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 07/07/2018 13:20:19

Le ventole aggiuntive consigliate devono tirare fuori l aria giusto non buttarla dentro....comunque ho abbassato la carica delle batterie da 60 a 40A questo ha raffreddato di molto l inverter

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 07/07/2018 14:27:20

Utente per far durare le batterie cerca di non caricarle a più di 40 Ah. E comunque con questa corrente di carica l inverter riesce a raffreddare e non va in blocco lo puoi lasciare così



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 07/07/2018 15:23:06

CITAZIONE (utente01, 07/07/2018 13:20:19 ) Discussione.php?215229&3#MSG34

Le ventole aggiuntive consigliate devono tirare fuori l aria giusto non buttarla dentro....comunque ho abbassato la carica delle batterie da 60 a 40A questo ha raffreddato di molto l inverter


Dipende dall'inverter, il mio 4048MS della MppSolar aspira dell'alto ed espelle dal basso, quindi le ventole che ho aggiunto immettono aiutando in flusso originale, controllate da un termostato fatto con Arduino, con soglie ed isteresi regolabile.

Che puoi trovare qui

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emblema

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:233

Stato:



Inviato il: 28/07/2018 10:32:56

Ragazzi ho Delle ultracell agm, ho cambiato inverter è ho messo un 5048ms, ho notato, sarà un caso che le batterie non durano più come prima, la notte passano velocemente da 50,4X a 48,XX e poi vaa corrente, hanno giusto 3 anni di vita.

Mai scaricate sotto i 48, solo una volta quest'anno a 47.

Consigli?

Le agm hanno bisogno di controllare il liquido?

Devo equalizzare?



---------------
Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 28/07/2018 11:20:57

Per controllare se si stanno disidratando l'unica prova è misurare la resistenza interna.

Cercala nelle caratteristiche, per 100A AGM mediamente da 4 a 4.5 mOhm

LINK



Modificato da Claudio - 28/07/2018, 11:26:07


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

GIUSEPP
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:117

Stato:



Inviato il: 28/07/2018 12:55:50

Ho problemi con banco batterie fiamm 12fit100/23 qualcuno può aiutarmi

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 28/07/2018 14:53:16

Che problema hanno?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 28/07/2018 17:37:50

Buon giorno, scusate l'intromissione ,vorrei chiedere a Claudio o chiunque voglia rispondermi ,come fare per misurare la resistenza interna di una batteria visti i valori cosi bassi e quali sono quelli giusti, non vorrei fare danni ,grazie.



Modificato da emilio - 28/07/2018, 17:44:31
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 28/07/2018 18:34:02

Devi procurarti lo strumento adatto e vedere le caratteristiche delle tue batterie, attenzione un normale Ohmmetro non va bene, perché l'impedenza/resistenza viene misurata con quell'apparecchietto che ho postato che genera una frequenza per farlo.

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 28/07/2018 19:39:13

c'è anche un altro modo per misurare la resistenza interna di una batteria:quando eroga 100A se ha un abbassamento di tensione di 0,4v
la resistenza interna è 4mhom
se l'abbassamento è di 4,5v la resistenza interna è 4,5mhom ....
(legge di ohm)

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 28/07/2018 20:42:56

Salve, immaginavo con la semplice legge di ohm ,ma per misure di un certo significato occorre corrente elevata.
Lo strumento consigliato da Claudio rende l'operazione più semplice, usando per la misura una frequenza, in tale caso sarà necessario escludere i dessolfatatori.
Comunque credo che il controllo periodico della disidratazione sia importante, perciò contentissimo di avere seguito la vostra discussione.



Modificato da emilio - 28/07/2018, 21:15:55
 