Batterie : bulk , float , equalization
FinePagina

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 28/07/2018 20:49:33

non tutti hanno sghei da buttare per prendere lo strumentino.

però misurare la tensione delle batterie quando non c'è assorbimento e quando c'è l'assorbimento (l'assorbimento normale in condizioni di lavoro) è cosa abbastanza semplice.

dalla caduta di tensione (volt) e dalla corrente di lavoro (ampere) si calcola la resistenza interna.(quella esatta)

se invece si vuole misurare le condizioni di una batteria che non è collegata allora lo strumentino è quello che ci vuole.



Modificato da inventoreinerba - 28/07/2018, 20:57:08
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 28/07/2018 21:44:24

Punti di vista inventoreinerba, per me acquistare uno strumento non sono soldi buttati, mai, ha un valore immenso, anche se lo userò solo una volta, ma se so che c'è lo voglio.
Migliaia di euro per l'impianto e zero per la manutenzione e il controllo.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4361

Stato:



Inviato il: 29/07/2018 10:47:18

Una batteria da trazione / muletto e una batteria auto che resistenza interna dovrebbe avere?

Cioè le vostre che resistenza anno? cosi mi do un idea di come sono messe le mie



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 29/07/2018 10:50:56

Marca modello emuland



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 29/07/2018 12:30:16

Buona domenica, scusate ancora m'è venuto un dubbio, le batterie al gel soffrono la disidratazione? Inoltre in tale caso è importante conoscere periodicamente la resistenza interna ?
Le mie batterie "fiamm 12 fit100/12.
Intanto proverò con la pinza amperometrica sperando in una precisione sufficiente e costante, visto che l'amperometro in serie è uno strumento analogico grossolano, poi anch'io cercherò di procurarmi detto strumento.



Modificato da emilio - 29/07/2018, 12:48:24
 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4361

Stato:



Inviato il: 29/07/2018 12:47:03

CITAZIONE (Claudio, 29/07/2018 10:50:56 ) Discussione.php?215229&4#MSG48

Marca modello emuland

sono di una azienda veneta, Futura Batterie. Sono pzs da 180ah a elemento(24V due pacchi in parallelo)



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 29/07/2018 13:12:31

CITAZIONE (emilio, 29/07/2018 12:47:03 ) Discussione.php?215229&4#MSG49

Buona domenica, scusate ancora m'è venuto un dubbio, le batterie al gel soffrono la disidratazione? Inoltre in tale caso è importante conoscere periodicamente la resistenza interna ?
Le mie batterie "fiamm 12 fit100/12.
Intanto proverò con la pinza amperometrica sperando in una precisione sufficiente e costante, visto che l'amperometro in serie è uno strumento analogico grossolano, poi anch'io cercherò di procurarmi detto strumento.

Ciao Emilio le batterie al gel non è che soffrono la disidratazione la disidratazione le uccide perché seccandosi il gel le batterie muoiono infatti le gel sono più delicate per questo, hanno bisogno tensioni di carica più basse delle agm, temperature più vicine possibili ai 20 gradi, le scariche non devono assolutamente superare assolutamente 1/10 della loro capacità e per finire le equalizzazioni le danneggiano irreparabilmente.comunque sapere la resistenza interna è sicuramente un indicatore importante dello stato delle batterie ma puoi fare una bella prova di scarica che se fatta bene ti dà un ottimo indice sulla salute delle batterie (materialmente a noi interessa sapere la percentuale di capacità residua che le nostre batterie hanno tutto il resto è un contorno sempre che le batterie non siano solfatate, in quel caso conoscere la loro resistenza interna è un dato fondamentale per capire se sono solfatate). Comunque le tue sono batterie al agm e non al gel.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 29/07/2018 14:12:36

Ok AlessandroT, chiara la dissertazione su batterie al piombo e al gel,per ciò che riguarda le agm che consigli su resistenza interna, è necessario controllare anche queste? Credevo che agm e gel fossero la stessa cosa qual'è il significato di agm? Le mie hanno un dessolfatatore (suggerimento del tecnico Vectron di Bologna) all'inizio e al termine del pacco 24V 500Ah (10 batterie da 12V 100Ah in serie parallelo).
Grazie naturalmente a tutti.



Modificato da emilio - 29/07/2018, 14:57:51
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 30/07/2018 01:13:36

Ciao Emilio praticamente le batterie agm al posto di avere l acido libero tra le piastre hanno come una spugna (in fibra di vetro) tra le piastre che mantiene su di sé l elettrolita. In tutte le tipologie di batterie si misura la resistenza interna, ma specialmente tu che hai un desolfatore sempre connesso penso che non soffrano di solfatazione, quindi puoi fare semplicemente una prova di scarica per vedere che capacità hanno ancora le tue batterie.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 30/07/2018 07:35:02

Ok grazie della spiegazione e buon inizio settimana e cosi per tutti.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4361

Stato:



Inviato il: 30/07/2018 22:31:56

qual é la vostra resistenza interna quindi?



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 30/07/2018 23:12:35

Le mie FIT100 19" da datasheet 5.2 mOhm ma misurate tutte e 20 danno fra 4.9 e 5.2 mOhm.

Scarica allegato

Fiamm-FIT-100.old.pdf ( Numero download: 135 )



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 31/07/2018 18:34:27

Buondi', appena posso farò anch'io le relative misure alle batterie, sperando in risultati positivi. Claudio sempre preciso, quanti grandi esempi in questo forum, ogni volta meritate il dovuto complimento.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4361

Stato:



Inviato il: 31/07/2018 21:32:49

quindi 4 mOhm singola batteria da 4 V?

io misurando in DC (il tuo tester penso usi il metodo AC) trovo 35 milliohm su 12 Celle quindi 3 mOhm teorici cella

con un ICC di 2/0.003 = 666A


ho i conti giusti?



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 31/07/2018 21:47:34

giusto

 