AlessandroT
| Inviato il: 07/07/2018 17:12:02
|
Ok per le valvole.naturalmente essendo molto scariche è possibile che perdano diversi giorni per caricarsi.hai provato se l inverter rispetta la tensione di cut off?
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| |
| | AlessandroT
| Inviato il: 07/07/2018 17:16:50
|
Non sono sicuro che sia una valvola vrl ma sicuramente c è una valvola per non farle esplodere in caso di sovraccarico, valvola che se non funziona bene fa uscire i vapori a basse pressioni asciugano le batterie, quello che potrebbe essere successo nella discussione che ha postato Claudio
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Rotto
Watt Gruppo:Utente Messaggi:75
Stato:
| Inviato il: 07/07/2018 17:52:36
|
Sì ho provato non la Rispetta mi da solo segnale di pericolo però ora le batterie sono tutte identiche 2.09v. Prima con un sole tipo oggi sarebbero passate da 50v a 54v in qualche ora | | | | Rotto
Watt Gruppo:Utente Messaggi:75
Stato:
| Inviato il: 07/07/2018 17:57:27
|
Se si sono asciugate è solo perché è partita un equalizzazione senza averla chiesta perché il locale batteria passa da 10 gradi in gennaio a 22 gradi a luglio quindi non sono andate in temperatura. Adesso però sono strapreoccupato | | | | AlessandroT
| Inviato il: 07/07/2018 18:12:50
|
No no tranquillo ottima temperatura. E se rispetti la carica e scarica vai tranquillo.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 07/07/2018 18:14:23
|
Il pericolo forse te lo dà perché vorrebbe passare in rete ma non ne hai. Ma tu imposti il cut off o il parametro per passare in rete
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 07/07/2018 18:15:24
|
Secondo me tra 3 giorni avrai la tensione ok.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Rotto
Watt Gruppo:Utente Messaggi:75
Stato:
| Inviato il: 07/07/2018 18:30:37
|
Magari.... mi mancano le belle cose che fai con la corrente tipo birre ghiacciate ecc. Dici che è meglio mettere dei carichi quando c'è il sole o meglio di no? Il cut off x togliere l inverter io la rete non ce l ho proprio | | | | AlessandroT
| Inviato il: 07/07/2018 18:50:50
|
I carichi sempre col sole, le batterie più le usi meno durano, quindi più le scarichi meno vita avranno, per quanto riguarda il cut off questa funzione mette l inverter in stand-by per non scaricare troppo le batterie quando si raggiunge il (punto di non ritorno) invece nei nostri pip il parametro 12 bypassa da batterie a enel.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 07/07/2018 18:53:00
|
E strano che non si stacca ma è anche strano che dia un segnale di pericolo. Aspettiamo i ragazzi che dicono.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | | | | Claudio
| Inviato il: 07/07/2018 19:36:27
|
Io un tappo lo sviterei per guardarci dentro.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 07/07/2018 19:43:29
|
AlessandroT sul manuale dello Steca al parametro 29 dice chiaramente:
User-Defined”is selected in program 05, this program can be configured. The range of settings is from 40.0V to 54.0Vin 0.1 V increments foreach click.The low DC/ batterycut-off voltage will be fixed to this setvalueno matter how large the load at the AC output.
Al raggiugimento della tensione di CutOff i carichi vanno su ENEL, come i PIP
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 07/07/2018 19:50:35
|
Qui il manuale del PIP, che poi è uguale allo Steca, in Italiano
LINK
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 07/07/2018 19:58:53
|
Chiedo scusa se insisto.
Serve la pagina di configurazione, non i dati scritti.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | |
|