Claudio
| Inviato il: 25/04/2019 21:36:06
|
Se ti piace non poter gestire le stringhe singolarmente e controllarne la resa nel tempo, va bene.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | marpanto
| Inviato il: 25/04/2019 21:43:11
|
altrimenti devo scendere con 8 fili dal tetto fino al portafusibili e poi raggruppo i 4+ e i 4 - in unico filo da 10 mm2 che va nell'inverter, ma dal tetto posso scendere con il cavo da 6 mm2 con attacco mc4 li posso usare? | | | | AlessandroT
| Inviato il: 25/04/2019 22:23:30
|
Si puoi scendere tranquillamente 8 fili da 6 uno per ogni stringa, certo che puoi usare i connettori MC4 sono fatti per il fotovoltaico, poi ogni stringa al suo portafusibile (il polo positivo solamente) e dopo li raggruppi in uno da 10 e così eviti il magnetotermico.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | marpanto
| Inviato il: 25/04/2019 22:26:44
|
ok grazie Alex prendo i mammut grandi o i cappellotti che dici tu? | | | | AlessandroT
| Inviato il: 25/04/2019 22:32:26
|
Io ho usato dei Morsetti a cappuccio da 35 come questi, costicchiano circa 2 euro l uno ma sono comodi, altrimenti come tu ha detto Claudio realizzi una barretta per connettere i cavi.
Immagine Allegata: Screenshot_20190425-222957.jpg
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | emuland
| Inviato il: 26/04/2019 16:39:49
|
una bella barra di rame (o barra equipotenziale già fatta) può aiutare i cablaggi.
basta "dimensionarla" a dovere
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr... e, dove la verità è la fuori, ma anche no. Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma... Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste... Il complo
| | | | marpanto
| Inviato il: 28/04/2019 15:04:25
|
ciao emuland, questa va bene dentro una scatola stagna che dici?
Immagine Allegata: 2019-04-28.png | | | | emuland
| Inviato il: 28/04/2019 15:14:14
|
tipo quella si.
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr... e, dove la verità è la fuori, ma anche no. Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma... Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste... Il complo
| | | | marpanto
| Inviato il: 28/04/2019 15:15:19
|
ok grazie, ma per staccare i pannelli dall'inverter dovrei comprare un interruttore o un magnetotermico potete indicarmi grazie. | | | | AlessandroT
| Inviato il: 28/04/2019 15:21:38
|
Marpanto puoi usare un interruttore come questo, io per comodità ho preso un magnetotermico, ma solo per la comodità di inserirlo in una cassetta con barra din.
Immagine Allegata: Screenshot_20190428-152039.jpg
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | marpanto
| Inviato il: 28/04/2019 15:23:29
|
anch'io lo voglio mettere in una cassetta per comodità | | | | AlessandroT
| Inviato il: 28/04/2019 15:30:42
|
Anche questo puoi mettere in una cassetta, prendi una cassetta liscia, gli fai un foro a misura Dell interruttore e lo fissi, sui fili metti 2 terminali ad occhiello e via.
Immagine Allegata: Screenshot_20190428-153045.jpg
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | marpanto
| Inviato il: 28/04/2019 15:38:54
|
ho trovato questo per le batterie va bene?
Immagine Allegata: 2019-04-28 (1).png | | | | AlessandroT
| Inviato il: 28/04/2019 15:47:27
|
Questo regge fino a 63A, ne hai bisogno uno da 100A se vuoi sfruttare al 100 percento l inverter, puoi metterne uno come questo, se cerchi fusibili anl trovi quelli che vuoi.
Immagine Allegata: Screenshot_20190428-154432.jpg
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | marpanto
| Inviato il: 28/04/2019 16:08:24
|
ok lo preso, ma per staccare le batterie cosa prendo o vanno bene dirette le batterie? | |
| | |
|