Ampliamento impianto FV
FinePagina

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 13/02/2019 12:27:01

Il problema è la pompa del pozzo ... generalmente possono assorbire anche 750/1000 watt ... bisogna vedere l' uso che ne fa.
Se ne fa un uso prettamente domestico non ci sono problemi ... ma se lo usa per l' orto all' ora è tutto un' altro discorso.



Modificato da ITA815 - 13/02/2019, 12:30:04
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 13/02/2019 13:23:59

Ita in effetti calcola non ha tutti i torti potrebbe lasciare tutto a 24 volt, anche per la pompa da 1000w potrebbe essere ben gestita a 24 volt l importante è adeguare bene il pacco batterie è avere i pannelli sufficienti al fabbisogno. In effetti tutto il discorso è iniziato per aumentare il parco fotovoltaico che era limitato ai 1600w ma se questi possono bastare che ben venga lasciare tutto a 24 volt



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 13/02/2019 14:11:18

No ... generalmente se usi l' acqua del pozzo per innaffiare un orto o giardino di certo non lo fai alle 2 del pomeriggio in piena estate ... lo fai verso sera poco prima dell' imbrunire ... per cui sono 41 Ampere abbondanti sull' inverter e quasi tutti sulle batterie.
Regge l' inverter a 24 volt lo spunto della pompa dell' acqua ? e se la regge per quanto tempo ?
In più non penso che usi l' impianto fotovoltaico solo per la pompa dell' acqua ... se ha altre utenze collegate all' inverter siamo sin troppo al limite.
E poi ha un inverter che accetti 1600 watt ? il mio che è a 24 volt al massimo ne prende dentro 1200 ... e se anche trova un inverter che gli regga 66 Ampere abbondanti in ingresso del fotovoltaico a 24 volt ha sempre un impianto tirato per il collo nelle ore serali.
Non penso che duri molto tempo quell' inverter ... sempre meglio un 48 volt che anche se ha qualche limite su grossi carichi lavora senza problemi sullo spunto del motore e sollecita al 50% l' inverter nelle ore serali facendolo durare a lungo.
In più ha margine per altri ampliamenti ... con quello a 24 volt no.



Modificato da ITA815 - 13/02/2019, 14:22:11
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 13/02/2019 14:49:28

Ita sicuramente il tuo discorso è esatto. In ogni caso questi regolatori di carica si possono parallelizzare quindi puoi aggiungere altri regolatori per aumentare il parco fotovoltaico e in ogni caso se vuoi puoi mettere anche 3000w di pannelli a 24 volt ma lui si autolimita a 60A o anche meno, in effetti questo regolatore è lo stesso che si trova all interno dei nostri Pip.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 13/02/2019 16:54:23

Anche il tuo ragionamento è giusto ... però a 48 volt ha 3200 watt e la metà di Ampere di consumo.
Bisogna trovare un compromesso.



Modificato da ITA815 - 13/02/2019, 16:58:14
 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 14/02/2019 06:21:02

CITAZIONE (Cristian C, 05/02/2019 22:09:58 ) Discussione.php?215533&1#MSG15

Ciao a tutti, ho un altro dubbio, L impianto attuale è composto da faretti a led per un totale di 200w è una pompa per l acqua da 150w tutto a 24v, ovviamente lascio tutto così ...


Cioè la tua pompa da pozzo consuma solo 150 watt e va a 24 volt ?
Pensavo fosse una pompa normale che si usa a livello domestico.
Se la pompa non la cambi allora puoi scegliere qualsiasi soluzione.
Il mio inverter da 24 volt regge benissimo una pompa dell' acqua che uso per il raffreddamento dei pannelli fotovoltaici che consuma 350 watt più i circa 500 watt del consumo domestico.



Modificato da ITA815 - 14/02/2019, 06:25:47
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 14/02/2019 06:25:24

Ita magari questa è una piccola pompa per alimentare la casa da un serbatoio, la pompa per il pozzo è un altra pompa che Cristian in futuro voleva alimentare.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 14/02/2019 06:26:24

Allora bisogna definire bene cosa intende fare ...

 

Cristian C
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 14/02/2019 12:09:54

Salve buongiorno, scusate se mi sono assentato durante la vostra discussione, allora ci tengo a precisare che ho già acquistato L inverter da 48v che mi aveva suggerito Alessandro, ho già acquistato altri 4 pannelli da 370w, ho già acquistato il conevertitore dc-dc 48v-24v, quindi mi manca solo le batterie, tengo a precisare che i pannelli non arrivano mai al picco di efficienza perché sono esposti a est-sud, più est che sud, cmq se sono riuscito a seguire il vostro discorso il mio regolatore di carica sarebbe tirato per il collo, in questo caso cosa mi consigliate di fare? Prenderne un altro e metterlo in parallelo o prenderlo uno nuovo con caratteristiche migliori? Visto che ormai 800€ di inverter 48v le ho già spese devo per forza lavorare a 48v. Piccola puntualizzazione i pannelli nuovi sono la versione nuova è L unica differenza dagli altri che erano 360w Impp 6,09A questi nuovi sono 370w Impp 6,26A non è un problema vero? Grazie ☺️

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 14/02/2019 13:22:56

No per i pannelli non è un problema. Scusa Cristian ma i 2 pannelli che hai montato adesso sono in serie?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 14/02/2019 13:26:26

In ogni caso con il regolatore sei si al limite come tensione di esercizio ma ormai abbiamo questo è lo facciamo andare tranquillo, al limite il prossimo lo prenderai con un range più vasto.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Cristian C
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 14/02/2019 13:50:27

Veramente i due pannelli che ci sono attualmente li avevo collegati in parallelo..

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 14/02/2019 14:24:04

Comunque adesso anche se sei al limite devi montarli in serie da 2, farai lavorare l inverter al limite ma senza superarlo dato che Hai una voc di quasi 140 volt e anche il range di lavoro del regolatore non dovrebbe superare i 115 volt, riguardo il parallelo di altri regolatori non ti interessa perché al max avrai 2200 w di produzione quindi sei distante dai 3000w,in ogni caso lascia stare il parallelo perché la prossima volta prenderai un regolatore che gestisca meglio queste tensioni.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Cristian C
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 14/02/2019 19:09:50

Ho aperto adesso la scatola del inverter, che non è uguale a quello in foto manicato di targa sono i soliti, però mi viene un dubbio perché input mi da massimo 40A e output 4000w ma cone fa a darmi questi far se 40 A in ingresso corrisponde a 1900w più o meno?! Spero di sbagliarmi.. 🤔



Immagine Allegata: BA0AC0D0-7555-4E91-8F20-C2D16DFE5CBB.jpeg
 
ForumEA/T/BA0AC0D0-7555-4E91-8F20-C2D16DFE5CBB.jpeg

 

Cristian C
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 14/02/2019 19:17:47

Ah no ok non avevo letto che era input a 230V 😅😇

 