| Inviato il: 22/09/2020 12:19:29
|
ciao a tutti veramente brutta storia ma credo che solo con valori di tensione e ancor più di corrente enormemente fuori parametri si giustifica Clauido io ho visto sui miei inverter con carica a 50a (normale c10 x banco da 500) dei 12a sui banchi da 100 (pinza a) ed ora sono settati su 40a e ho visto dei 9a su banco a 15vol e 45a neanche se ci restano 10 ore fanno un simile disastro
--------------- steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)
| | | | | | | RivaHi-Tech
| Inviato il: 22/09/2020 14:35:31
|
CITAZIONE (davide87, 22/09/2020 13:04:53 ) 
   Ma com'è possibile..
Prima cosa: come erano collegate ? ( torno indietro nelle pagine per vedere se trovo lo schema)
Seconda cosa: da quello che ho capito hai l'inverter più o meno come il mio ma più grande(li fa tutti la voltronicpower.com). Dalle spiegazioni del venditore senza batterie l'inverter non eroga corrente in uscita perchè ha bisogno della tensione delle batterie come reference per il sistema mppt.
Collegate in serie da 4 e poi in parallelo così da avere 400ah.
è stato solo un sogno iniziale perchè li provai con un carico di 1kw fisso ed hanno retto 34 ore scaricandosi al 30%.
è stato piu un errore mio che sono uscito per troppe ore rientrando a notte fonda.
Ho fatto la prova a disarmare Enel e i carichi vanno sotto pannelli, ma se riarmo il contatore va in bypass.
adesso non ho piu batterie quindi non posso testarlo a meno che non vada a collegare 4 batterie da 7ah giusto per fargli riconoscere all'inverter che ci sono le batterie.
non saprei.
--------------- rivahitech@gmail.com
| | | | davide87
milliWatt  Gruppo:Utente Messaggi:14
Stato:
| Inviato il: 22/09/2020 15:17:53
|
allora ti posto la mia configurazione in teoria per le tensioni basta fare x 2... io sto cosi dal lockdown
Differenze con le tue impostazioni:
Back to grid voltage: Io 22 V ( 44 V) Tu 48 V = + 4 V
Back to discharge: Io 27,5 V ( 55 V ) Tu 50 V = - 5 V
Tensione di bulk: Io 28,2 V ( 56,4 V ) Tu 57,8 V = + 1,4 V
Tensione di floating: Io 27 V ( 54 V ) Tu 54,8 V = + 0,8 V
Battery cut-off voltage: Io 21,5 V ( 43 V ) Tu 48 V = - 5 V
Immagine Allegata: impostazioni inveter.jpg | | | | | | | AlessandroT
| Inviato il: 22/09/2020 16:27:46
|
Riva hai messo sbu nel primo parametro?
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 22/09/2020 16:30:17
|
CITAZIONE (davide87, 22/09/2020 16:27:46 ) 
allora ti posto la mia configurazione in teoria per le tensioni basta fare x 2... io sto cosi dal lockdown
Differenze con le tue impostazioni:
Back to grid voltage: Io 22 V ( 44 V) Tu 48 V = + 4 V
Back to discharge: Io 27,5 V ( 55 V ) Tu 50 V = - 5 V
Tensione di bulk: Io 28,2 V ( 56,4 V ) Tu 57,8 V = + 1,4 V
Tensione di floating: Io 27 V ( 54 V ) Tu 54,8 V = + 0,8 V
Battery cut-off voltage: Io 21,5 V ( 43 V ) Tu 48 V = - 5 V
Davide con questa tensione di passaggio ad enel così bassa,credo proprio che le batterie non dureranno ancora per molto.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | RivaHi-Tech
| Inviato il: 22/09/2020 16:55:13
|
CITAZIONE (AlessandroT, 22/09/2020 16:27:46 ) 
Riva hai messo sbu nel primo parametro?
si
--------------- rivahitech@gmail.com
| | | | Claudio
| Inviato il: 22/09/2020 18:16:35
|
CITAZIONE (AlessandroT, 22/09/2020 16:30:17 ) 
CITAZIONE (davide87, 22/09/2020 16:27:46 )  allora ti posto la mia configurazione in teoria per le tensioni basta fare x 2... io sto cosi dal lockdown
Differenze con le tue impostazioni:
Back to grid voltage: Io 22 V ( 44 V) Tu 48 V = + 4 V
Back to discharge: Io 27,5 V ( 55 V ) Tu 50 V = - 5 V
Tensione di bulk: Io 28,2 V ( 56,4 V ) Tu 57,8 V = + 1,4 V
Tensione di floating: Io 27 V ( 54 V ) Tu 54,8 V = + 0,8 V
Battery cut-off voltage: Io 21,5 V ( 43 V ) Tu 48 V = - 5 V
Davide con questa tensione di passaggio ad enel così bassa,credo proprio che le batterie non dureranno ancora per molto.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | RivaHi-Tech
| Inviato il: 22/09/2020 19:13:16
|
UNA DOMANDA:
ma se all'ingresso batterie collego un caricabatteria 48v 20A potrei simulare il collegamento delle batterie? così da far andare i carichi sotto FV?
--------------- rivahitech@gmail.com
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 22/09/2020 19:31:42
|
riva mi ricordi il tuo modello di inverter? Comunque se è un modello batteryless è fatto apposta per alimentare i carichi da enel e fotovoltaico simultaneamente, non devi simulare niente.
Comunque sei sicuro di aver settato sbu? Perché da come dici che sganciando enel alimenta dal fotovoltaico sembra settato sbu
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | RivaHi-Tech
| Inviato il: 22/09/2020 19:52:03
|
CITAZIONE (AlessandroT, 22/09/2020 19:31:42 ) 
riva mi ricordi il tuo modello di inverter? Comunque se è un modello batteryless è fatto apposta per alimentare i carichi da enel e fotovoltaico simultaneamente, non devi simulare niente.
Comunque sei sicuro di aver settato sbu? Perché da come dici che sganciando enel alimenta dal fotovoltaico sembra settato sbu
si AlessandroT settato su SBU, eppure con un carico di 200w va in bypass se disarmo enel attiva i pannelli e anche se accendo il clima regge tranquillamente, appena alimento enel sgancia i pannelli a va in bypass.
questo il manuale del mio inverter
http://www.mppsolar.com/manual/PIP-GE/PIP-GE%20manual%20%28PF1.0%29.pdf
Modificato da RivaHi-Tech - 22/09/2020, 19:57:31
--------------- rivahitech@gmail.com
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 22/09/2020 20:40:28
|
Hai provato a mettere nel primo parametro SOL?
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | RivaHi-Tech
| Inviato il: 22/09/2020 22:53:52
|
CITAZIONE (AlessandroT, 22/09/2020 20:40:28 ) 
Hai provato a mettere nel primo parametro SOL?
Si provato anche quello.
Ma il dubbio che mi viene è se L inverter può lavorare anche senza batterie ( a detta del venditore) perché mi comunica sul display batteria disconnessa ed e in continua segnalazione?