help !aiuto settaggio dip pylontech
FinePagina

Maufedro

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:314

Stato:



Inviato il: 01/02/2020 16:44:06

Potrebbe fare delle prove, collegarne solo una e poi due, per vedere se cambia qualcosa e verificare che non ci siano problemi sui collegamenti.
Poi se tutto va bene provare con carichi inferiori per vederne il comportamento.
Prima di tutto verificare la tensione a quanto è senza i pannelli



---------------
Per ogni problema esistono più soluzioni. ma solo una è la migliore

 

Maufedro

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:314

Stato:



Inviato il: 01/02/2020 16:49:16

Altra prova che mi viene in mente, e cambiare l'ordine delle batterie



---------------
Per ogni problema esistono più soluzioni. ma solo una è la migliore

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4365

Stato:



Inviato il: 01/02/2020 21:13:33

Quello che ho scritto ê un altro caso. Una persona con 6 pylontech. Collegate come da manuale non andavano per niente, collegate come da manuale.



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

cherokee
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:79

Stato:



Inviato il: 01/02/2020 21:50:33

Ciao a tutti, sto seguendo il post con interesse, si parla che i dip impostati tutti a zero, ma non vanno impostati come qui
LINK
discussione dove chiedevo aiuto per il settaggio.
Stesso problema che avevo io e che mi è stato suggerito da Claudio.
Facendo i settaggi così ho risolto



Modificato da Claudio - 02/02/2020, 02:03:11
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 02/02/2020 02:11:56

D'accodo con i limiti 45/54, ma da 54 a 48 il gap è veramente minimo.
Ma scusate le Lipo hanno come voltaggio nominate 3.2V*15=48V con limite minimo 2.5V e massimo 3.65V, non penso che portarle a 3V*15=45V sia deleterio, in ogni caso il BMS l'hanno messo apposta, raggiunto il minimo lui stacca a priori.
Diverso sarebbe con gli inverter MS.Faccine/blowup.gif

Nelle Pylontech ci sono queste LINK e i limiti sono:
Nominal voltage of the cell is 3,2 V and the operational voltage is 2,5 V - 3,65 V.



Modificato da Claudio - 02/02/2020, 02:14:56


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 02/02/2020 12:21:16

non ho letto proprio tutta la discussione , spero mi scuserete se dico qualche cavolata, ma mi sento di dire 2 cose.

vedo i cavi di potenza rosso e nero, che vanno agli us 2000 ,passando attraverso alcuni connettori. la corrente per raggiungere l'ultimo modulo deve passare attraverso una serie di ben 5 contatti.con alte correnti su ogni contatto abbiamo una perdita di una frazione di volt che va moltiplicata per 5.
consiglio di tagliare il cavo e collegare adun unico punto tutti i 3 connettori di potenza (meglio con una saldatura)e poi andare a ciascun modulo con un connettore.(avanzerai alcuni connettori) In questo modo la corrente deve attraversare un solo connettore, e inoltre per ogni connettore la corrente è solo 1/3 di quella totale.
ditemi se si capisce quello che ho detto ,altrimenti faccio un disegno.

non credo che la caduta di tensione sia un problema dovuto alle batterie.
Per verificare questo fatto si può mettere un voltmetro ai capi+ e - delle batterie e verificare la tensione a vuoto e sotto carico.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4365

Stato:



Inviato il: 02/02/2020 12:27:07

CITAZIONE (Claudio, 02/02/2020 02:11:56 ) Discussione.php?216001&5#MSG65

D'accodo con i limiti 45/54, ma da 54 a 48 il gap è veramente minimo.
Ma scusate le Lipo hanno come voltaggio nominate 3.2V*15=48V con limite minimo 2.5V e massimo 3.65V, non penso che portarle a 3V*15=45V sia deleterio, in ogni caso il BMS l'hanno messo apposta, raggiunto il minimo lui stacca a priori.
Diverso sarebbe con gli inverter MS.Faccine/blowup.gif

Nelle Pylontech ci sono queste LINK e i limiti sono:
Nominal voltage of the cell is 3,2 V and the operational voltage is 2,5 V - 3,65 V.

Dovrebbero essere 16 elementi. Se sono 15 sono una boiata di prodotto



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 02/02/2020 12:28:24

inventoreinerba la tua considerazione potrebbe anche avere un giusto senso se fosse un lavoro in "fai da te", ma quel sistema di connessione ad innesto, invece dei tradizionali a vite, sarà sicuramente stato studiato di qualche ingegnere, non è possibile che induca perdite considerevoli e anche il modo di impostare la catena di connessione è consigliato dai produttore.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 02/02/2020 12:33:57

emuland hai ragione, ma dalle caratteristiche delle Pylon pare siano 15, prova a dare uno sguardo al manuale in allegato e dimmi la tua impressione, dice Charge Voltage 52.5 ~ 53.5 non possono essere 16.

Scarica allegato

US2000+Product+Manual+19BPSV0105.pdf.pdf ( Numero download: 135 )



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4365

Stato:



Inviato il: 02/02/2020 12:51:02

Su smartphone mi dà download non riuscito.
.



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 02/02/2020 13:01:06

Si si comunque sono 15 celle.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 02/02/2020 13:38:00

Ecco lo screen, col cavolo più di 6000 cicli con l 80 percento di soc, Azzo 20 anni, diciamo quasi un miracolo!



Immagine Allegata: Screenshot_20200202-133751.jpg
 
ForumEA/U/Screenshot_20200202-133751.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4365

Stato:



Inviato il: 02/02/2020 14:41:27

CITAZIONE (AlessandroT, 02/02/2020 13:01:06 ) Discussione.php?216001&5#MSG71

Si si comunque sono 15 celle.



confermo la porcata.... 54v 15s sono 3.64 circa a cella.

l'altra porcata è 100A per 15Secondi.

2400wh / 48 = 50ah

è una batteria che regge 1C !

domani dovrebbero arrivare finalmente (maledetto capodanno) le mie lifepo4.... metto sotto test e se tutto rispetta le attese, dovremmo aver trovato una bella soluzione a sti cosi già fatti.

Ps: per ora stiamo anche valutando dei bms per solo la massima carica, poi vediamo a seconda di come va, di finire anche il progetto bms completo.



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 02/02/2020 17:00:10

CITAZIONE (inventoreinerba, 02/02/2020 12:21:16 ) Discussione.php?216001&5#MSG66

vedo i cavi di potenza rosso e nero, che vanno agli us 2000 ,passando attraverso alcuni connettori. la corrente per raggiungere l'ultimo modulo deve passare attraverso una serie di ben 5 contatti.con alte correnti su ogni contatto abbiamo una perdita di una frazione di volt che va moltiplicata per 5.


Il sistema è stato costruito in quel per uniformare le correnti di carica e scarica sulle singole batterie se venissero collegate in altro modo non sarebbero più uniformi,questo si verifica solo se i cavi che vanno all'inverter sono uno sulla prima e uno sull'ultima batteria.
Io penso che il costruttore ha messo dei connettori proprietari proprio per evitare l'utilizzo di cavi di diversa lunghezza e sezione,obbligando ad utilizzare quelli in dotazione.
All'interno delle batterie potrebbe tra i morsetti esserci anche un schunt per il controllo della corrente.

Sarebbe interessante vedere all'interno



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 02/02/2020 17:11:04

Allora in conclusione le pylontech non sono il miglior accumulo per impianti offgrid...perche' per chi come me che e' in fase di acquisto e' meglio aspettare e vedere chi gia' ce le ha altri test...oppure optare per altre soluzioni...



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 