Inverter steca 2400 a 24 volt ventole rumorose
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15064

Stato:



Inviato il: 24/02/2021 11:55:46

Come sono le tensioni sui vari elementi durante la carica?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Albertone

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:570

Stato:



Inviato il: 24/02/2021 12:38:45

e sempre in float 27 ma me lo aveva fatto anche nell altro inverter...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15064

Stato:



Inviato il: 24/02/2021 15:09:07

Devi misurare la tensione di ogni batt. durante la carica.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Albertone

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:570

Stato:



Inviato il: 25/02/2021 09:58:32

ciao il tizio che me lo ha venduto a detto che ho poche batterie... 200ax24
e che dovrei alzare a 50/60 la ricarica batterie altrimenti non lavora il bulk.
intanto ho alzato il float a 27.6...



Modificato da Albertone - 25/02/2021, 10:25:10
 

Albertone

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:570

Stato:



Inviato il: 25/02/2021 10:22:11

foto libretto istruzioni...



Immagine Allegata: IMG-20210225-WA0046.jpg
 
ForumEA/U/IMG-20210225-WA0046.jpg

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 25/02/2021 13:40:50

CITAZIONE (Albertone, 25/02/2021 10:22:11 ) Discussione.php?216298&11#MSG172

ciao il tizio che me lo ha venduto a detto che ho poche batterie... 200ax24
e che dovrei alzare a 50/60 la ricarica batterie altrimenti non lavora il bulk.
intanto ho alzato il float a 27.6...

Che le batterie sono pochine è vero ma alzare la corrente di ricarica altrimenti non va in bulk è una cazzata pazzesca,di al venditore che si accultura un po'prima di parlare.come ti ha detto Claudio hai controllato la tensione delle batterie?? Per bollire con 50w dovrebbero essere cariche e dato che anche con l altro inverter avevi lo stesso problema escludiamo la lettura falsata dall inverter.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4687

Stato:



Inviato il: 25/02/2021 13:53:51

Se li dai 50/60A in carica su batterie acido libero da 200A, le mandi al creatore..



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Albertone

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:570

Stato:



Inviato il: 25/02/2021 19:40:47

Laltro inverter avevo poi risolto... bulk perfetto
Sì mi sembra anche a me una cazzata immensa dato che lui può caricare a 10 o 20 etc
L'unica cosa che mi viene in mente è che alle 18 lo spengo e stamattina acceso alle 9 in pieno sole e non alle 7 come ieri quindi non ha avuto magari 2 ore che conta di tempo per poi passare a float
Ho provato a settare sia batterie utente che agm stamattina
Magari lasciandolo acceso la notte conta le 24 ore un suo orologio interno ....
Rimane un mistero..
Ma niente anche stamattina 27..
Tra l altro gli ho chiesto un preventivo per batterie al litio e mi invia un preventivo per un inverter groovat da 1600 eurini
Energiasolare100 sito
Inverter Ibrido di Connessione a Rete Growatt SPH3000 3000W Certificato CEI 0-21
1.00 1400.00 10 1400.00



Modificato da Albertone - 25/02/2021, 19:46:58
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 25/02/2021 20:30:42

CITAZIONE (Albertone, 25/02/2021 19:40:47 ) Discussione.php?216298&11#MSG177

Laltro inverter avevo poi risolto... bulk perfetto
Sì mi sembra anche a me una cazzata immensa dato che lui può caricare a 10 o 20 etc
L'unica cosa che mi viene in mente è che alle 18 lo spengo e stamattina acceso alle 9 in pieno sole e non alle 7 come ieri quindi non ha avuto magari 2 ore che conta di tempo per poi passare a float
Ho provato a settare sia batterie utente che agm stamattina
Magari lasciandolo acceso la notte conta le 24 ore un suo orologio interno ....
Rimane un mistero..
Ma niente anche stamattina 27..
Tra l altro gli ho chiesto un preventivo per batterie al litio e mi invia un preventivo per un inverter groovat da 1600 eurini
Energiasolare100 sito
Inverter Ibrido di Connessione a Rete Growatt SPH3000 3000W Certificato CEI 0-21
1.00 1400.00 10 1400.00

Probabilmente il motivo è questo (che tu lo spegni)sicuramente che se lo lasci acceso tutta la notte il problema non si verifica, oltretutto spegnendolo alle 18 le batterie sono cariche e naturalmente l inverter essendo intelligente le lascia in float.
Comunque lascialo acceso un paio di giornate e vedi come si comporta



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Albertone

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:570

Stato:



Inviato il: 26/02/2021 06:11:52

be lo spengo a batterie scariche... 25 altrimenti che ho comprato le batterie a fare ...
Intanto buongiorno Penso di aver svelato l'arcano Ho provato a fare l'equalizzazione nel parametro ultimo ma non parte allora ho modificato i parametri prima quello per farlo partire ogni 30 giorni ed è partita l'equalizzazione quindi deduco che oggi andrà in bulk Secondo me è una sorta di protezione che se non attivo l'equalizzazione programmata non parte neanche il bulk non mi ricordo come avevo fatto l'altra volta con l'inverter steca ma mi sembra che avevo fatto così quando qualcuno mi ha detto di fare l'equalizzazione Vi aggiorno nel pomeriggio è chiaro che se qualcuno ha delle batterie che non devono andare in bulk Magari quel parametro è una sicurezza in più per non farlo sbagliare ed equalizzarele
Mi resta sempre un dubbio con 4 batterie da 100 a 24 come setto i parametri di tempo per fare una buona equalizzazione Grazie ancora



Modificato da Albertone - 26/02/2021, 06:53:47
 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4687

Stato:



Inviato il: 26/02/2021 09:19:33

Ciao Albertone,
penso che spegnere a 25V. sia un po troppo poco per far partire una ricarica a dovere io scenderei a 24,8 24,7V. forse anche qualcosa meno ma non mi sento di consigliartelo non sò come sono mese le tue batterie,
ma la cosa migliore e fare come ti ha suggerito Alessandro alle 18:00 scolleghi i carichi e lasci l'inverte acceso tutta la notte e l'indomani lo lasci ricaricare bene controllando come va la ricarica, penso che facendo così per qualche giorno dovresti vedere migliorare la situazione Bulk,
per abilitare l'equalizzazione istantantanea/manuale devi abilitare il paramentro "se non erro nel mio inverter è così" 30 EQen e poi 36 e parte l'equalizzazione manuale, il parametro 31 dovrebbe essere il set del voltaggio equalizzazione, cmq. controlla bene il tuo manuale inverte per verificare la posizione dei parametri, (ricorda che come regola l'equalizzazione va fatta con batterie cariche) a parte qualche eccezione...
Per i tempi non sò consigliarti, nel mio caso setto ogni 15 giorni 60 minuti di equalizzazione con tempo massimo di 120 minuti, ma le mie sono celle da 2v. molto alte è hanno bisogno di un rimescolamento dell'acido più frequente, per le tue mi viene da pensare che una volta al mese "in condizioni ottimali" potrebbe andar bene..



Modificato da OrsoMario - 26/02/2021, 09:34:51


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Albertone

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:570

Stato:



Inviato il: 28/02/2021 08:47:43

Bulk inesistente booooo
Leggevo questo forum intanto che non riesco a fare il bulk il float posso alzarlo come scritto sotto
Ho 4 batterie da auto a 24 grazie
le batterie auto, sono fatte per essere ricaricate a 14.5V sedute sopra al motore dell'auto, e quindi è normale che raggiungano per lo meno i 50º e oltre durante la ricarica.
Siccome che non credo che tu metta casa tua a 50º, allora devi compensare con la tensione... e quindi le comuni batterie auto del devi ricaricare come minimo a 15.5V e equalizzare a 16.2V.
Visto che il tuo impianto è a 24V, allora devi ricaricare a 31V, e equalizzare per lo meno a 32V.



Modificato da Albertone - 28/02/2021, 10:04:33
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15064

Stato:



Inviato il: 28/02/2021 09:14:11

Albertone la fase di Bulk si protrae fino a quando l'assorbimento delle batterie non scende sotto 1/5 della corrente impostata per la carica.

Esempio

Se imposti 40A il Bulk si interromperà quando le batterie avranno un assorbimento inferiore a 8A per 10 minuti costanti 30A inferiore a 6A, se 20A sotto i 4A e cosi via.

Se vuoi allungare il Bulk devi abbassare la corrente, se hai 200A di batteria non è che devi obbligatoriamente dargli 20A per caricarle, 20A sono il massimo che loro possono sopportare, ma puoi impostare anche 10A, si caricano più lentamente e meglio.

Mi puoi ripetere marca e modello delle tue batterie.

Ti ho chiesto due volte:

Come sono le tensioni sui vari elementi durante la carica?

Ma non hai risposto.



Modificato da Claudio - 28/02/2021, 09:25:50


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4687

Stato:



Inviato il: 28/02/2021 09:28:37

Quello che posso dirti è che nel mio fuoristrada ho il voltimetro, appena dopo l'aviamento la batteria si ricarica con 14,8v. per 15 minuti poi scende in mantenimento a 14,4-14,5V. questo in inverno con temperature intorno allo 0°, in estate carica a 14,6 per pochi minuti e mantenimento 14,3-14,4V.
Più sale la temperatura più cala la tensione e viceversa con temperature più fredde..

Un utilizzo con scariche profonde non saprei dirti, perchè si tratterebbe di mantenere le batterie con tensioni alte per molto tempo durante la ricarica, e questo tipo di batterie non sono fatte per cicli continui di carica-scarica, il caricatore da banco che ho (quando ricarico una batteria scarica) ha un voltaggio massimo di 14,5V e con curve di ricarica diverse da come funziona il regolatore dell'inverter,
altro non sò aggiungere...
"consiglio" quando saranno defunte le tue batterie da auto, compra delle batterie adeguate per impianto solare...



Modificato da OrsoMario - 28/02/2021, 10:02:59


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Albertone

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:570

Stato:



Inviato il: 28/02/2021 09:46:38

LINK
le tensioni sono uguali scusa era scontato
modoficata carica a 10
ma scusa il float posso alzarlo? ora 27.5
domani mi arriva un cavo usb da 15 metri e col software whatcpower potrei abbassare e alzare il float a mio piacimento ........ e fare anche un equalizzazione la mattina breve se voglio cosi da compensare il bulk inesistente....
LINK
intanto mi sono fatto un regalino per il bagno...



Modificato da Albertone - 28/02/2021, 10:11:27
 