Inverter steca 2400 a 24 volt ventole rumorose
FinePagina

Albertone

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:206

Stato:



Inviato il: 28/02/2021 08:47:43

Bulk inesistente booooo
Leggevo questo forum intanto che non riesco a fare il bulk il float posso alzarlo come scritto sotto
Ho 4 batterie da auto a 24 grazie
le batterie auto, sono fatte per essere ricaricate a 14.5V sedute sopra al motore dell'auto, e quindi è normale che raggiungano per lo meno i 50º e oltre durante la ricarica.
Siccome che non credo che tu metta casa tua a 50º, allora devi compensare con la tensione... e quindi le comuni batterie auto del devi ricaricare come minimo a 15.5V e equalizzare a 16.2V.
Visto che il tuo impianto è a 24V, allora devi ricaricare a 31V, e equalizzare per lo meno a 32V.



Modificato da Albertone - 28/02/2021, 10:04:33
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:11663

Stato:



Inviato il: 28/02/2021 09:14:11

Albertone la fase di Bulk si protrae fino a quando l'assorbimento delle batterie non scende sotto 1/5 della corrente impostata per la carica.

Esempio

Se imposti 40A il Bulk si interromperà quando le batterie avranno un assorbimento inferiore a 8A per 10 minuti costanti 30A inferiore a 6A, se 20A sotto i 4A e cosi via.

Se vuoi allungare il Bulk devi abbassare la corrente, se hai 200A di batteria non è che devi obbligatoriamente dargli 20A per caricarle, 20A sono il massimo che loro possono sopportare, ma puoi impostare anche 10A, si caricano più lentamente e meglio.

Mi puoi ripetere marca e modello delle tue batterie.

Ti ho chiesto due volte:

Come sono le tensioni sui vari elementi durante la carica?

Ma non hai risposto.



Modificato da Claudio - 28/02/2021, 09:25:50


---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=200A forse!!!

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2039

Stato:



Inviato il: 28/02/2021 09:28:37

Quello che posso dirti è che nel mio fuoristrada ho il voltimetro, appena dopo l'aviamento la batteria si ricarica con 14,8v. per 15 minuti poi scende in mantenimento a 14,4-14,5V. questo in inverno con temperature intorno allo 0°, in estate carica a 14,6 per pochi minuti e mantenimento 14,3-14,4V.
Più sale la temperatura più cala la tensione e viceversa con temperature più fredde..

Un utilizzo con scariche profonde non saprei dirti, perchè si tratterebbe di mantenere le batterie con tensioni alte per molto tempo durante la ricarica, e questo tipo di batterie non sono fatte per cicli continui di carica-scarica, il caricatore da banco che ho (quando ricarico una batteria scarica) ha un voltaggio massimo di 14,5V e con curve di ricarica diverse da come funziona il regolatore dell'inverter,
altro non sò aggiungere...
"consiglio" quando saranno defunte le tue batterie da auto, compra delle batterie adeguate per impianto solare...



Modificato da OrsoMario - 28/02/2021, 10:02:59


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Albertone

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:206

Stato:



Inviato il: 28/02/2021 09:46:38

LINK
le tensioni sono uguali scusa era scontato
modoficata carica a 10
ma scusa il float posso alzarlo? ora 27.5
domani mi arriva un cavo usb da 15 metri e col software whatcpower potrei abbassare e alzare il float a mio piacimento ........ e fare anche un equalizzazione la mattina breve se voglio cosi da compensare il bulk inesistente....
LINK
intanto mi sono fatto un regalino per il bagno...



Modificato da Albertone - 28/02/2021, 10:11:27
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:11663

Stato:



Inviato il: 28/02/2021 10:53:36

OK capito, stiamo discutendo sul sesso degli angeli!!!

Sono batterie per avviamento, assolutamente non adatte per uso continuo per FV, vi è mai capitato con l'auto di dimenticare le luci di posizione accese, bastano 3 ore e è non parti più, se una AGM da 100A LINK costa più di 200€ ci sarà un motivo?

Una FIAMM 12FIT100 ha come corrente di avviamento 2400A, quelle AUTO SPEED L4 100 hanno 830A, meno delle mie FIAMM di 7 anni!!



Immagine Allegata: CCA.jpg
 
ForumEA/U/CCA.jpg



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=200A forse!!!

 

Albertone

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:206

Stato:



Inviato il: 28/02/2021 10:59:41

ho capito che non vanno bene
esempio ho un camper da 12 anni con 2 batterie servizi da 100 uguali a quelle in foto
sostituite dopo 6 anni ora rimesse uguali e siamo di nuovo al 6 anno........
faccio libera cioe senza corrente anche una settimana in folgaria stufa tv accesa e luci naturalmente pannello solare da 140 watt
e logico non posso prelevare molto e la sera dopo 2 ore di fotovoltaico spemgo tutto
ma scommettiamo che tra 6 anni forse..... se facciamo 2 conti che ho speso meno io..........
devo solo trovare la combinazione giusta di float......... visto che il bulk e un mistero comunque l'inverter va bene 1800 totali da 2500 di fotovoltaico grazie... che mi hai illuminato dei 40 dello steca
lunica cosa che non capisco lo steca produceva gia dalle 8 del mattino questo devo aspettare il sole....altrimenti 40 watt pensavo di mettere altri 2 pannelli collegati in modo diverso
penso devo alzare gli ampere...



Modificato da Albertone - 28/02/2021, 11:04:45
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:11663

Stato:



Inviato il: 28/02/2021 11:11:57

Be sicuramente hai speso meno, ma con quelle batterie puoi fare questo per 10 minuti. LINK

Vedrai che settando 10A il Bulk si allunga.



Modificato da Claudio - 28/02/2021, 11:19:28


---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=200A forse!!!

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4332

Stato:



Inviato il: 28/02/2021 11:25:02

CITAZIONE (Albertone, 28/02/2021 11:11:57 ) Discussione.php?216298&12#MSG187

ho capito che non vanno bene
esempio ho un camper da 12 anni con 2 batterie servizi da 100 uguali a quelle in foto
sostituite dopo 6 anni ora rimesse uguali e siamo di nuovo al 6 anno........
faccio libera cioe senza corrente anche una settimana in folgaria stufa tv accesa e luci naturalmente pannello solare da 140 watt
e logico non posso prelevare molto e la sera dopo 2 ore di fotovoltaico spemgo tutto
ma scommettiamo che tra 6 anni forse..... se facciamo 2 conti che ho speso meno io..........
devo solo trovare la combinazione giusta di float......... visto che il bulk e un mistero comunque l'inverter va bene 1800 totali da 2500 di fotovoltaico grazie... che mi hai illuminato dei 40 dello steca
lunica cosa che non capisco lo steca produceva gia dalle 8 del mattino questo devo aspettare il sole....altrimenti 40 watt pensavo di mettere altri 2 pannelli collegati in modo diverso
penso devo alzare gli ampere...

Si ma sul camper in 6 anni avrai fatto si e no 100 cicli completi,ma sul fotovoltaico 300 cicli con scariche al 30 percento vuol dire 1 anno e butti le batterie,meglio le agm che pur costando il doppio ti danno 300 cicli che a tirar di conti sono almeno 3 anni di scariche al 30 percento.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:11663

Stato:



Inviato il: 28/02/2021 11:28:26

Il problema che riscontri al mattino è dato dalla tensione totale dei pannelli, fino a quando non raggiungono una tensione utile il regolatore non li impegna, e 6 sono probabilmente pochi perché 41V sono di VOC, mentre la tensione utile è 34V



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=200A forse!!!

 

Albertone

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:206

Stato:



Inviato il: 28/02/2021 11:52:22

Guarda che questo ha un voc di 120 come minimo è già incomincia accendersi alle 7 della mattina
Inverter Edison 8 pannelli da 330

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:11663

Stato:



Inviato il: 28/02/2021 17:37:01

OK ma sotto i 230V rende pochissimo a 120V giusto si accende.



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=200A forse!!!

 

Albertone

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:206

Stato:



Inviato il: 01/03/2021 22:57:37

LINK
Magari viene utile a qualcuno. Ciao

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:11663

Stato:



Inviato il: 01/03/2021 23:37:37

Ottimo video e ben spiegato, bravo!



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=200A forse!!!

 

emuland
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2362

Stato:



Inviato il: 03/03/2021 19:27:50

Ricordati di coprire i terminali con la vaselina o un altro protettivo per gli acidi



---------------
Wolfo: "Ragioniere e MezzaLaurea IT"
(letta in tono dispregiativo)
Wolfo:" Forse ti sei Laureato in Ingegneria Binaria presso il Politecnico di Paperopoli xx/110, proprio perchè non conosci l'importanza dei ruoli"
Studente in stupideria della sicurezza presso qualche università a caso
htttp://www.WeSellCells.eu/18650/

 

Albertone

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:206

Stato:



Inviato il: 05/03/2021 08:26:09

ciao aggiornamento ieri ho collegato 2 pannelli diversamente ma niente alle 8.30 del mattino non produceva
rimessi a posto magicamente voc alto....
ora prima che nasca il sole ore 8.30 100watt finalmente....