| Albertone
| Inviato il: 25/03/2021 22:48:28
|
Allora domani mattina provo ... lo accendo alle 7 e lascio andare a 24.6.. con tv accesa
Sì più sale il Cut e più dice che sono scariche in effetti ma modificandolo la mattina non cambiava la situazione di Bulk, come diceva qualcuno è solo una variante aliena e solo un parametro che non influenza niente.
La sera spengo a 25,2 poi sale a 25.5
Ma la mattina riaccendono e vado a 25 24.9
Domani provvedo a scaricare meglio
Comunque la tv consuma50 watt 3amp ora più Inverter altri 3 totale 6amp ora la sera faccio circa 3 ore 18 ampere i conti tornano per non andare oltre 20amp con batterie da 200 | | | | Claudio
| Inviato il: 26/03/2021 00:44:24
|
Confermo, il Cut-Off incide solo sulla visualizzazione della % di carica e interviene solo spegnendo l'inverter se le batt. arrivano a quella tensione e non è presente Enel, non ha altre funzioni legate.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Albertone
| Inviato il: 26/03/2021 09:45:01
|
CIAO ANCORA IN FASE DI TEST.... SCARICATE TROPPO POCO...
PER QUANTO RIGUARDA IL DIFFERENZIALE CHE SCATTA SOTTO IL CONTATORE E DA 16 A CHE SAREBBE GIUSTO...
PRIMA AVEVO IL 25 A ED ERA TUTTO OK... | | | | AlessandroT
| Inviato il: 26/03/2021 20:41:42
|
CITAZIONE (Albertone, 26/03/2021 09:45:01 ) 
Allora domani mattina provo ... lo accendo alle 7 e lascio andare a 24.6.. con tv accesa
Sì più sale il Cut e più dice che sono scariche in effetti ma modificandolo la mattina non cambiava la situazione di Bulk, come diceva qualcuno è solo una variante aliena e solo un parametro che non influenza niente.
La sera spengo a 25,2 poi sale a 25.5
Ma la mattina riaccendono e vado a 25 24.9
Domani provvedo a scaricare meglio
Comunque la tv consuma50 watt 3amp ora più Inverter altri 3 totale 6amp ora la sera faccio circa 3 ore 18 ampere i conti tornano per non andare oltre 20amp con batterie da 200
Ma ma,20Ah è il regime massimo con le quali dovresti scaricarle non la percentuale di scarica, così le scarichi solo del 10 percento, scaricale al 30 percento e vedrai che il bulk parte.
Per il differenziale prova a sostituirlo magari ha qualche problema, al limite rimetti quello da 25 tanto con 3000w di assorbimento l inverter va lo stesso in protezione anche con il 16A,e oltretutto anche le batterie scenderebbero di tensione e passrresti ad enel.
Modificato da AlessandroT - 26/03/2021, 20:45:56
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Albertone
| Inviato il: 27/03/2021 07:49:35
|
LINK
io mi trovo bene anche con questo consuma 17 watt quindi se si vuole lo stend by va messo nel posto giusto... altrimenti l'inverter sente sempre un consumo.
io per esempio lo uso su un quadretto dove ho un interuttore per lo scaldabagno, quando mi dice che consuma 1200 lo scaldabagno lavora quando va a zero doccia pronta, in piu dice anche i kilowatt consumati e parziali 10 euro di costo
Modificato da Albertone - 27/03/2021, 07:56:29
| | | | Albertone
| Inviato il: 27/03/2021 07:58:21
|
foto
Immagine Allegata: 20210326_095433.jpg | | | | Albertone
| Inviato il: 27/03/2021 08:00:45
|
LINKquesto e per vedere in giardino lo stato delle batterie quando va lo scaldabagno o le piatre per mangiare da 1000 watt e 1500 watt tutto usato 1 alla volta
Immagine Allegata: 20210326_095438.jpg | | | | Albertone
| Inviato il: 29/03/2021 10:47:50
|
Ma ma,20Ah è il regime massimo con le quali dovresti scaricarle non la percentuale di scarica, così le scarichi solo del 10 percento, scaricale al 30 percento e vedrai che il bulk parte.
non ti capisco scusa....
comunque a 24.7 tutta la notte con inverter acceso la mattina parte il bulk.... 20 a di carica
certo vorrebbe 30 ampere altrimenti sale moltoooo piano invece con 30 a sale veloce
non capisco poi lo stend by non lo segnala su whachpower? orso tu hai mai visto questa situazione
Scarica allegatoScreenshot_2021-03-29 View Power 件介 - WatchPower user manual pdf.png ( Numero download: 53 ) | | | | Claudio
| Inviato il: 29/03/2021 11:47:35
|
Per me quello non è standby mode ma SNU = L'energia solare e l'utilità caricheranno la batteria allo stesso tempo.
In standby mode il mio non carica le batterie da utility.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 29/03/2021 14:03:52
|
Il mio carica da pannelli e rete se l'inverter è spento, quando è acceso la carica va solo con i pannelli.
Modificato da OrsoMario - 29/03/2021, 14:15:17
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | Albertone
| Inviato il: 30/03/2021 06:48:26
|
Ciao l'immagine è stata presa dal manuale non dal mio computer comunque l'altro inverter lo Stecca mi faceva lampeggiare gli orologi di casa quando era stand by ed aveva nel menu la possibilità di attivarlo e toglierlo questo non ha nel menu questa possibilità e non vedo lampeggiare nessun orologio anche spegnendo i carichi direttamente sotto l'inverter sul computer col programma watchpower non mi fa vedere nessuna situazione di stand-by | | | | OrsoMario
| Inviato il: 30/03/2021 08:56:52
|
CITAZIONE
comunque a 24.7 tutta la notte con inverter acceso la mattina parte il bulk.... 20 a di carica
certo vorrebbe 30 ampere altrimenti sale moltoooo piano invece con 30 a sale veloce
non capisco poi lo stend by non lo segnala su whachpower? orso tu hai mai visto questa situazione
Per il bulk se è lento va bene si caricano meglio, le mie al mattino in questo periodo sono a 24,5V. le carico a 40A e stanno anche 8-9 ore in carica e 3 ore di bulk "dipende da quanto le scarico".(il mio banco potrei spingerlo con carica a 50A ma preferisco stare più basso in modo da non stressare le batterie)
L'opzione standby mi sembra che non c'è nel mio, devo verificare..
Modificato da OrsoMario - 10/04/2021, 10:20:21
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp, 6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM, banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.
| | | | Claudio
| Inviato il: 30/03/2021 09:20:05
|
CITAZIONE (Albertone, 30/03/2021 06:48:26 ) 
Ciao l'immagine è stata presa dal manuale non dal mio computer comunque l'altro inverter lo Stecca mi faceva lampeggiare gli orologi di casa quando era stand by ed aveva nel menu la possibilità di attivarlo e toglierlo questo non ha nel menu questa possibilità e non vedo lampeggiare nessun orologio anche spegnendo i carichi direttamente sotto l'inverter sul computer col programma watchpower non mi fa vedere nessuna situazione di stand-by
Quelli che mediano con ENEL non vanno sicuramente in stand-by.
Io lo stand-by me lo sogno, non consumo mai meno di 300W.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 30/03/2021 09:28:33
|
Se non ti mette fuori Power Saving Mode è perché non lo gestisce.
Immagine Allegata: Power_saving_mode.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | emuland
| Inviato il: 30/03/2021 11:40:41
|
mio consumo, escluso frigo, forno,lavatrici e asciugatrici varie...
Immagine Allegata: chart (2).png
--------------- Wolfo: "Ragioniere e MezzaLaurea IT" (letta in tono dispregiativo) Wolfo:" Forse ti sei Laureato in Ingegneria Binaria presso il Politecnico di Paperopoli xx/110, proprio perchè non conosci l'importanza dei ruoli"(in possesso però di altra mezza laurea in Ing-Sic) Boubbles: Quello la cui laurea "sostiene il muro" + "lockdown cognitivo" Baubaumiciomicio:"Ti ho messo in grassetto le falsità dette". "c'è gente che dichiara che il vaccino l'ha ricevuto per via (nasale/rettale)" (..rivelatasi vera..) !!vax per scelta htttp://www.WeSellCells.eu/18650/ vivo nel main {}
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|