Inverter steca 2400 a 24 volt ventole rumorose
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:11846

Stato:



Inviato il: 09/11/2021 18:08:09

E' una catena di eventi, spiego.

Se l'abitazione non è collegata ad altre abitazioni o non è in regime di condominio, mai nessuno ti verrà a chiedere la certificazione dell'impianto elettrico, se non i caso di evento fortuito, in caso di incendio l'assicurazione te la chiede se non c'è non paga danni tuoi o ad altri, servirà solo per la vendita o affitto.

Per accedere a incentivi serve l'installazione certificata, un installatore non ti può certificare un installazione su impianto non certificato.

Se hai un inverter non certificabile su impianto non certificato nessuno può installarti, esempio, batterie certificando l'installazione per poter richiedere incentivi.

Esempio, se decidi di far installare un impianto FV con contratto GSE anche l'intero impianto dell'abitazione deve essere certificato.

E' una catena di responsabilità.



Modificato da Claudio - 09/11/2021, 18:12:05


---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=100A forse!!!

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:11846

Stato:



Inviato il: 09/11/2021 18:18:10

Per assurdo si può installare un clima in un'abitazione con impianto non certificato, ma l'alimentazione del clima va connessa direttamente a un magnetotermico differenziale dedicato solo per il clima e connesso direttamente al contatore che servirà solo il clima, in questo caso l'installatore certifica solo il suo circuito e non l'intero impianto.

Quanti installatori di clima lo fanno?

Nessuno arrivano collegano alla presa più vicina e via!!!!!



Modificato da Claudio - 09/11/2021, 18:23:29


---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=100A forse!!!

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2169

Stato:



Inviato il: 09/11/2021 18:27:06

Riguardo la certificazione impianto forse mi avevi già detto qulacosa tempo fa...

probabilmente quando ho comprato casa è stata omessa questa cosa, è l'o presa in s'accoccia..
però c'è da dire che non avevo il contatore perchè il vecchio proprietario alimentava due distinte abitazioni "con numero civico diverso" con un unico contatore situato in una stalla, una cosa un pò anomala.. E forse poco legale..
Mi ricordo bene perchè per far installare il conttore a casa mia e mettere la linea nuova avevo speso 495 euri



Modificato da OrsoMario - 09/11/2021, 18:38:13


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:11846

Stato:



Inviato il: 09/11/2021 19:32:25

Attenzione un'abitazione può essere anche venduta senza certificazioni ma DEVE essere specificato nella vendita perché è come se non fosse dotata di impianto elettrico, in caso di vendita un impianto non certificato è come se non esistesse, mentre è sempre obbligatoria la certificazione energetica, anche se non è dotata di sistemi termici.



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=100A forse!!!

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2169

Stato:



Inviato il: 09/11/2021 20:15:53

Scusami Claudio,
ma come si spiega nel mio caso che non ho certificazione impianto elettrico, e nell'atto di vendita non è menzionato da nessuna parte della mancanza della certificazione, ma ho agibilità, abitabilità, e fatto montare il contatore procurando la documentazione richesta e attivato il contratto per uso residenziale?
Immobile acquistato nel 2006.



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:11846

Stato:



Inviato il: 09/11/2021 23:08:33

Nel contratto non c'è scritto, male non l'hai letto bene potevi risparmiare denari, spero tu abbia almeno la certificazione energetica, nel 2006 era obbligatoria, sicuramente l'immobile rispondeva alle richieste dell'epoca di costruzione, oggi per l'abitabilità non è obbligatorio l'allaccio elettrico, e nemmeno il gas, siccome l'abitabilità è strettamente legata all'igiene l'unico obbligo sono gli allacci di urbanizzazione, acqua e fognatura.



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=100A forse!!!

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2169

Stato:



Inviato il: 09/11/2021 23:24:38

no non ho nenache la certificazione energetica (ma so che è in classe G)
e nessuna certificazione impianti..
E non abbiamo l'allaccio fognario, ma l'acuqa si,

In breve a casa mi ho solo l'acqua..
il gas non arriva
la corrente dal sole
la fongna non c'è
il riscaldamento a legna
il telfono non c'è
la TV nemmeno..
in somma un disastro..
Spero che non mi arrivino multe..



Modificato da OrsoMario - 09/11/2021, 23:37:54


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:11846

Stato:



Inviato il: 09/11/2021 23:40:38

Il certificato di abitabilità nato nel 1994 è andato in pensione circa 15 anni fa sostituito da quello di agibilità che anche lui è ormai in vacanza dal 2016.

Ora dal 2016 c'è la SCA Segnalazione Certificata di Agibilità, sembrano uguali con nome diverso ma c'è una sottile differenza, con i primi due tu chiedevi al comune se casa tua è abitabile, con la SCA un tecnico certifica che casa tua è abitabile e se a caso fanno controlli e la certificazione non risponde a verità sono uccelli per diabetici.

Le clausole che concorrono alla SCA sono molte, non basta avere 4 muri 3 stanze e l'acqua, esempio una camera da letto da 18 m² ha bisogno di una o più finestre o portafinestra per un totale non inferiore a 2.2m²

Anche fare lavori di ristrutturazione, come rifare l'impianto elettrico, riscaldamento, ammodernamento risparmio energetico, il tuo tecnico deve presentare in comune la SCA Segnalazione Certificata di Agibilità che certifica o ricertifica l'abitabilità in senso di sicurezza e igiene.

Sembra assurdo ma è meglio di prima, quando dovevi aspettare la verifica di un tecnico comunale che magari a lavori ultimati ti diceva "questo non va bene" GRRRRRRRRRRRRR.



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=100A forse!!!

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2169

Stato:



Inviato il: 09/11/2021 23:44:06

O ca....

Aspetta ma non è che essendo fabbricato rurale cambia qualcosa, perchè non vorrei dire , ma qui non ci sarà neanche una casa che rispetta le normative sono tutte case della metà del 1600, con finestre piccolissime soffitti bassi etc..
scarico WC a perdere nelle scarpate e robe del genere..



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:11846

Stato:



Inviato il: 09/11/2021 23:46:51

Mario siamo mooooolto fuori tema discussione.



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=100A forse!!!

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2169

Stato:



Inviato il: 09/11/2021 23:47:46

hai ragione!! cavolo mi sono fatto prendere e non me ne sono accorto, chiedo venia



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:11846

Stato:



Inviato il: 09/11/2021 23:48:38

Se è antecedente il 1934 cambia tutto!!!



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=100A forse!!!

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2169

Stato:



Inviato il: 09/11/2021 23:50:20

Ok stò già un pò meglio....



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:11846

Stato:



Inviato il: 09/11/2021 23:52:00

Ma non le regole di base, igiene e sicurezza.



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=100A forse!!!

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2169

Stato:



Inviato il: 09/11/2021 23:53:27

In che senso?
purtroppo la fognatura termina a 5km dal paese e nessuno scarica in maniera adeguata forse casa mia e l'unica con un pozzo in cemnto tipo immof, ma gli altri hanno il tubo diretto a perdere

Ps.
se vuoi la discussione fuori tema la si può spostare/cancellare



Modificato da OrsoMario - 09/11/2021, 23:57:15


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 
 InizioPagina
 

Pagine: (25)  < ...  5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   [23]   24   25    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum