Inverter steca 2400 a 24 volt ventole rumorose
FinePagina

Albertone

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:570

Stato:



Inviato il: 30/11/2020 14:56:36

Buongiorno anche oggi batteria 27 non capisco però come si fa l'equalizzazione l'ho fatta partire credo.... ma la batteria era 26,5 e non si muoveva di molto dovrebbe andare a 29 o sbaglio Ho provato a cambiare i settaggi dandogli carica sia dai pannelli che da fotovoltaico Ma niente forse ci mette un po' di tempo a salire non so...
da quello che ho letto in giro devono essere cariche e quindi ho tentato di farlo a mezzogiorno circa
Ps. Le batterie sono 4 da 100 portate a 24v e hanno 15 giorni non le ho caricate prima di metterle sotto l'inverter

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 30/11/2020 16:35:29

Hai misurato la tensione della singola batteria staccandole dal parallelo , forse un elemento è in corto o non sono bilanciate come energia



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:540Ah AGM in 4 banchi +
LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 14,3kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Albertone

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:570

Stato:



Inviato il: 30/11/2020 18:44:01

Proverò anche questa Intanto volevo fare una equalizzazione ma non riesco a capire come si fa...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 30/11/2020 20:10:05

Vai al parametro 36 e metti aen e parte l equazione, naturalmente la tensione salirà lentamente. Ma se metti ricarica da rete la tensione deve salire ma anche in quel caso salirà lentamente ,magari potrebbe stazionare anche 30 minuti a 27 ma poi inizierà a salire.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Albertone

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:570

Stato:



Inviato il: 30/11/2020 21:37:53

Ok grazie ultima cosa ho la ricarica per le batterie x la notte a 2a posso lasciarla così o aumento a 10a in equalizzazione

 

Albertone

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:570

Stato:



Inviato il: 01/12/2020 13:10:48

Buongiorno quando faccio equalizzazione devo aprire i tappini che sono da svitare e sono 4 delle batterie delle macchine
hanno già un piccolo buco sulla sinistra in pratica ho dovuto togliere un tappino quando le ho installate grazie
Ho dovuto fermare l'equalizzazione perché non ero sicuro se dovevo svitare i tappi dopo un'ora era ancora a 28.6 impostata a 29.2

Sapete se esiste un manuale in italiano che abbia più o meno gli stessi parametri dello steca perché il mio è in inglese grazie

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 01/12/2020 13:22:16

Anche se non li sviti non succede nulla ma er sicurezza svitali leggermente.
Allora vedi che sale, lasciala salire.
Comunque devi essere sicuro che più o meno ogni giorno raggiungano la fase di bulk ,se non ci riesci alza la tensione di passaggio ad enel anche a 25v se è il caso,altrimenti a fine inverno butti le batterie.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Albertone

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:570

Stato:



Inviato il: 01/12/2020 14:52:58

LINK

ciao ho trovato per questo video per i meno esperti per configurare un inverter
deduco che per equalizzare ci vogliano 60 min + 120



Modificato da AlessandroT - 01/12/2020, 23:29:08
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 01/12/2020 23:30:55

Azz mi sa che è il mio
Questo il 1012 magari in confronto al tuo magari qualche parametro



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Albertone

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:570

Stato:



Inviato il: 03/12/2020 08:33:42

scusate se vi rompo nell' inverter entra la fase giusta blu enel
esce senza carichi attaccati fase marrone e possibile
ho sentito che l'inverter potrebbe uscire con 2 fasi addirittura
magari quando attacco un carico pero...
per ora ho spento tutto per via del cielo nuvoloso

visto che ci siamo il parametro 3 devo mettere ups o apl?



Modificato da Albertone - 03/12/2020, 08:36:43
 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4267

Stato:



Inviato il: 03/12/2020 10:55:55

se ho capito la domanda, mi fa paura cosa stai facendo. fase blu?fase marrone? due fasi?

argomenta un attimo meglio perchè non vorrei aver mal capito



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma si dileguano alle domande, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma il main...
La verità è la fuori, ma anche no...
Il complotto è d

 

Albertone

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:570

Stato:



Inviato il: 03/12/2020 11:10:02

mi spiego meglio entrata inverter fase da collegare cavo blu
quando e in uscita esce dal marrone e non dal blu la fase

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15064

Stato:



Inviato il: 03/12/2020 11:36:09

Albertone la fase che arriva dal contatore DEVE arrivare su un cavo di colorazione MARRONE, il neutro su cavo BLU e uscire con i medesimi colori, SEMPRE.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15064

Stato:



Inviato il: 03/12/2020 11:46:07

Alcuni inverter quando in isola generano una situazione IT isolati da terra con due pseudo fasi da 115V rispetto a terra, altri usano il neutro Enel per mantenere fase e neutro in modalità TT, altri ancora usano la terra utente per mantenere lo stato TT fase e neutro, la connessine colori non deve MAI cambiare.

Fase=Marrone
Neutro=Blu
Terra=Giallo/Verde



Immagine Allegata: collegamento rete_1.jpg
 
ForumEA/U/collegamento rete_1.jpg



Modificato da Claudio - 03/12/2020, 12:07:47


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15064

Stato:



Inviato il: 03/12/2020 12:20:34

Forse cosi è più chiaro.



Immagine Allegata: Solarix PLI 24V.jpg
 
ForumEA/U/Solarix PLI 24V.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 