Se sei già registrato           oppure    

Orario: 19/01/2022 18:02:14  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (59)  < ...  13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   [23]   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33  ...>    (Ultimo Msg)


Info installazione pannelli fotovoltaici
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:11844

Stato:



Inviato il: 01/06/2021 00:07:59

Purtroppo i Watt non scorrono senza lasciare traccia, grande flusso grande regolatore.



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=100A forse!!!

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2169

Stato:



Inviato il: 01/06/2021 00:15:44

scusami se mi ripeto ma secondo tè serve mettere un fusibile nella tratta regolatore mppt bus bar verso (batterie)
o non ha senso metterlo?



Modificato da OrsoMario - 01/06/2021, 00:20:30


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:11844

Stato:



Inviato il: 01/06/2021 00:22:22

Io un fusibile non lo nego a nessuno, non un magnetotermico, al limite non serve ma se serve salta, certo magari salta anche il regolatore ma non la casa, 200A.

Ricorda che all'interno dell'inverter c'è già un fusibile sulla linea batterie.



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=100A forse!!!

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2169

Stato:



Inviato il: 01/06/2021 00:25:20

ok da quanto lo metto sempre da 125A come per il banco o deve essere più sensibile?
scusa ho visto adesso 200 A per la tratta regolatore batterie?

allora penso che ne dovrei mettere uno anche nella linea pannelli (PWM) a inverter dopo il magnetotermico..

vediamo se dico bene..

prima del magneto per il PWM metto un fusibile da 50A

per mppt verso banco 200A

da banco a stacca batterie 125A

giusto?



Modificato da OrsoMario - 01/06/2021, 00:41:10


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:11844

Stato:



Inviato il: 01/06/2021 00:40:44

I fuse mettili sempre il doppio della corrente massima che potrà scorrervi, non quella che vi scorrerà.



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=100A forse!!!

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2169

Stato:



Inviato il: 01/06/2021 00:42:23

ok allora dovrei fare così:

vediamo se dico bene..

prima del magneto per il PWM metto un fusibile da 100A (pannelli erogano 45A)

per mppt verso banco metto un 200A (mppt eroga 100A)

da banco a stacca batterie metto un 200A lostacca batterie non ricordo però se è da 200A..



Modificato da OrsoMario - 01/06/2021, 00:45:53


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:11844

Stato:



Inviato il: 01/06/2021 00:45:22

A 24V 3000W sono 125A, quindi fra batt. e inverter 200A almeno e anche fra MPPT e batt. 200A.



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=100A forse!!!

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:11844

Stato:



Inviato il: 01/06/2021 00:48:05

cosi



Immagine Allegata: Schema impianto 002.jpg
 
ForumEA/U/Schema impianto 002_1.jpg



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=100A forse!!!

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2169

Stato:



Inviato il: 01/06/2021 00:48:32

ok avevo già cannato ho preso 2 fuse da 125A..

grazie Claudio devo fare molta attenzione a quello che faccio..



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:11844

Stato:



Inviato il: 01/06/2021 00:52:26

A 2000W sono 83A, 125A di fuse comincia a scaldare, in teoria servirebbe un 250A se c'è.



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=100A forse!!!

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2169

Stato:



Inviato il: 01/06/2021 00:54:33

quelli da 125A li tengo da parte per un emergenza, prendo subito quelli da 200A se li trovo li prendo da 250A e magari perima del magnetotermico al pwm metto uno da 100A



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:11844

Stato:



Inviato il: 01/06/2021 00:55:50

Ma dove hai messo il magnetotermico?



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=100A forse!!!

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2169

Stato:



Inviato il: 01/06/2021 00:57:56

nella tratta che va da i 5 pannelli in parallelo, all'inverter per sezionare i 5 pannelli che sfornano 47A



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:11844

Stato:



Inviato il: 01/06/2021 01:01:26

Faccine/thumbup1.gif



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=100A forse!!!

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2169

Stato:



Inviato il: 01/06/2021 01:01:51

Qui....


http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Cattura4444444444444444.JPG



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 
 InizioPagina
 

Pagine: (59)  < ...  13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   [23]   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33  ...>    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum