Stufa a pellet DueErre mod. 8, reset ore
FinePagina

aice70

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:188

Stato:



Inviato il: 22/11/2015 14:25:47

non saprei quanto ne consuma in un ora...... non la tiene sempre accesa acnhe perche la casa si riscalda faccilmente, sul display rileva 20 gradi temperatura ambiente, ma l'aria che esce dalla ventilazione è eccessivamente calda per me, e anche la stufa toccandola è molto calda.
il tubo della canna fumaria si riesce atoccare è caldo , ma nella norma.
come manutenzione è stata fatta quella stagionale affondo, pulito tutta la stufa , dietro alla camera di combustione, smontato la ventola fumi pulita affondo come nella guida che avevi pubblicato tu, pulita tutta la canna fumaria, fatta a regola d'arte, ma adesso non capisco è da pqualch giorno che appare sta scritta ALL HOT PCB" e invece questa mattina si è bloccata perche diceva NO FIRE, non mandava giu il pellet, resettandola con il tasto di accensione, però poi riprende ad andare normalmente.
questa mattina sono andato a controllare nuovamente , e la vite del pellet è libera non è bloccata, non saprei cosa e come posso intervenire....... schiacciando il tasto di accensione sul display appare la seguente scritta U915 06-06
biomass sapresti dirmi i paramertri della macchina??? e poi mi sapresti dire come mai la variazione delle velocità non va???
io ne ho una uguale ma mi accorgo che il funzionamento è comopletamente differente, ad esempio se io aumento la temperatura della stufa , essendo questa gia in fase ECO a velocità 1 , quando aumento la temperatura per richiedere più gradi , la mia stufa aumenta la velocita al nr 5 fino al raggiungimento della temperatura impostata dopodicchè si mette in fase ECO a velocitaà 1, quella dimia suocera , no,
ho messo gli stessi parametri della mia, ma niente da fare, non è che ce ne sono degli altri da mettere , e sapresti dirmi quali sono quelli che interessano le relative velocità?
io ti scrivo quelli che ho nella mia:
PAR01 16'
PAR02 04'
PAR03 30'
PAR04 2.1'
PAR05 1.4"
PAR06 1.5"
PAR07 1.8"
PAR08 2.2"
PAR09 2.6"
PAR10 3.0"
PAR11 120"
PAR12 45"
PAR13 50°
PAR14 190°
PAR15 65°
PAR16 2100
PAR17 2300
PAR18 1700
PAR19 1800
PAR20 1900
PAR21 2000
PAR22 2100
PAR23 14
PAR24 18
PAR25 20
PAR26 23
PAR27 35
PAR28 OFF

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 22/11/2015 16:03:39

perchè hai modificato i parametri della kalor?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

aice70

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:188

Stato:



Inviato il: 22/11/2015 17:40:14

no ho modificato niente questi sono quelli di fabbrica

 

aice70

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:188

Stato:



Inviato il: 22/11/2015 17:42:59

anche io ho una kalor, sono uguali, e non capisco perche la mia funziona bene e la sua ( quella di mia suocera) no, nonostante i parametri siano gli stessi.... ma non è che cambia il tipo di centralina una dall'altra???? accendendola appunto sul display appare la sigla U915 06-06

 

aice70

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:188

Stato:



Inviato il: 22/11/2015 17:43:50

chidevo se magari sono da variare alcuni parametri...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 22/11/2015 18:10:09

occhio e croce:

PAR01 16' (min)time out accensione
PAR02 04' (min)attesa fiamma?
PAR03 30' (min)tempo tra 1 pulizia e l'altra
PAR04 2.1' coclea accensione
PAR05 1.4" (sec)coclea pulizia
PAR06 1.5" (sec)coclea P1
PAR07 1.8" (sec)coclea P2
PAR08 2.2" (sec)coclea P3
PAR09 2.6" (sec)coclea P4
PAR10 3.0" (sec)coclea P5
PAR11 120" (sec)durata puliz o rit. allarmi
PAR12 45" (sec)durata puliz o rit. allarmi
PAR13 50° T fumi x consid. la stufa accesa
PAR14 190° T max fumi, oltre va in allarme
PAR15 65° T fumi x consid. la stufa spenta
PAR16 2100 (giri)ventola fumi in accensione
PAR17 2300 (giri)ventola fumi in pulizia
PAR18 1700 (giri)ventola fumi P1
PAR19 1800 (giri)ventola fumi P2
PAR20 1900 (giri)ventola fumi P3
PAR21 2000 (giri)ventola fumi P4
PAR22 2100 (giri)ventola fumi P5
PAR23 14 parametro ventilazione (gradi?)
PAR24 18 parametro ventilazione (gradi?)
PAR25 20 parametro ventilazione (gradi?)
PAR26 23 parametro ventilazione (gradi?)
PAR27 35 parametro ventilazione (gradi?)
PAR28 OFF non lo so

quello in rosso è espresso in minuti, secondo me sono secondi...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

aice70

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:188

Stato:



Inviato il: 22/11/2015 18:34:07

una delucidazione sul carico pellet.... al nr 0 equilave il carico pellet massimo al -5 minimo?

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 22/11/2015 18:38:47

Normalmente il valore zero è quello di fabbrica, il valore negativo indica meno carico di pellet, mentre il valore positivo indica più carico di pellet

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 22/11/2015 18:40:31

Quello dovrebbe essere un parametro da modificare in base al "tipo" di pellet,dovresti avere valori positivi e negativi, sulla mia caldaia va da -9 a +9, sempre sulla mia caldaia, ogni scostamento equivale al 2.5% (positivo/negativo) di ogni impostazione di carico pellet.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

aice70

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:188

Stato:



Inviato il: 22/11/2015 18:53:26

sulla mia va da 5 a -5

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 22/11/2015 18:57:25

...non sono tutte uguali, purtroppo non ti so nemmeno dare indicazioni su quanto ( percentuale) quel valore vada a modificare (sulla tua stufa) il carico pellet. In ogni caso, è corretto quanto scritto da Gastoneg, ossia: 0= default, negativo diminuisce, positivo aumenta.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

aice70

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:188

Stato:



Inviato il: 23/11/2015 08:59:24

vi ringrazio per le delucidazioni, quindi provo ad aumentare il carico pellet anche perché pure ieri la stufa è andata in allarme per NO FIRE, probabilmente non caricava il pellet.......provero oggi

 

aice70

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:188

Stato:



Inviato il: 23/11/2015 11:26:01

provo a mettere la foto della centralina della mia stufa, se riesco mi sapete dire che centralina potrebbe essere e che costi ha più o meno......



Immagine Allegata: IMG_20151122_112914.jpg
 
ForumEA/G/IMG_20151122_112914.jpg

 

aice70

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:188

Stato:



Inviato il: 23/11/2015 11:29:45

spero che si riesca a capire



Immagine Allegata: IMG_20151122_113615.jpg
 
ForumEA/G/IMG_20151122_113615.jpg

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 23/11/2015 12:18:33

La scheda, dai parametri che hai postato, e` una Micronova, però non saprei dirti quale, prova a vedere sulla scheda (dalle foto che hai postato non si capisce) se è indicata qualche sigla (tipo, per esempio I050), oppure sul libretto se hai lo schema.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 