Firmware inverter Mpp SOLAR serie Pip
FinePagina

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 10/04/2019 11:19:36

Azz anche questo è un bel dilemma, ma hai verificato se le stringhe producono entrambe?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Rubens
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:29

Stato:



Inviato il: 10/04/2019 11:31:56

CITAZIONE (AlessandroT, 10/04/2019 11:19:36 ) Discussione.php?55595931&93#MSG1444

Azz anche questo è un bel dilemma, ma hai verificato se le stringhe producono entrambe?



Si entrambe, forse sulla stringa 2 produco quei 200w in meno ma spero sia dovuto ad un cono d'ombra che ho sul pannelo.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 10/04/2019 11:44:19

Si se c è un ombra su un pannello I 200w in meno sono causati da questo, comunque fai queste verifiche e facci sapere i risultati.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Rubens
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:29

Stato:



Inviato il: 15/04/2019 23:01:25

Mi spiegate perché a monte del pip 5048ge rilevo rilevo questo consumo che non capisco?



Immagine Allegata: IMG_20190415_204109.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20190415_204109_7.jpg

 

Rubens
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:29

Stato:



Inviato il: 15/04/2019 23:06:27

E questo sempre a monte ma senza inverter

Scarica allegato

IMG_20190415_204451.jpg ( Numero download: 142 )

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 16/04/2019 06:25:40

In effetti non si capisce da un consumo di 8,6w e una corrente di 3 A, magari sono 3 mA è in questo caso la misura potrebbe essere corretta invece nella seconda foto il consumo è in linea con gli A,hai provato a fare la misura con un altro misuratore? Hai controllato sul contatore Enel se effettivamente non hai consumo? La misura è stata fatta durante la produzione o di sera?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Rubens
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:29

Stato:



Inviato il: 16/04/2019 07:19:49

Altra misura fatta sempre di sera a pannelli non funzionanti

Scarica allegato

IMG_20190415_204101.jpg ( Numero download: 142 )

 

Rubens
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:29

Stato:



Inviato il: 16/04/2019 07:24:16

CITAZIONE (Rubens, 16/04/2019 07:19:49 ) Discussione.php?55595931&93#MSG1450

Altra misura fatta sempre di sera a pannelli non funzionanti



Misurando la corrente in serie all'ingresso mi da 1.4A il consumo, dal contatore Enel non vedo correttamente i numeri, posso farli intervenire?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 16/04/2019 08:13:57

Io sono sempre del parere che stai misurando la corrente apparente!!!
E ti dice 3.18A=corrente apparente ma Watt reali 28.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 16/04/2019 08:19:09

Stai usando questi misuratori?



Immagine Allegata: Contatori.jpeg
 
ForumEA/U/Contatori_1.jpeg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 16/04/2019 08:35:48

Rubens non postare la medesima cosa in più discussioni, altrimenti si fa confusione, portane avanti una sola.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Rubens
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:29

Stato:



Inviato il: 16/04/2019 16:08:02

CITAZIONE (Claudio, 16/04/2019 08:35:48 ) Discussione.php?55595931&93#MSG1454

Stai usando questi misuratori?


Ok scusami Claudio, non sono molto pratico dei forum

 

Rubens
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:29

Stato:



Inviato il: 16/04/2019 16:11:22

CITAZIONE (Claudio, 16/04/2019 16:08:02 ) Discussione.php?55595931&93#MSG1454

Stai usando questi misuratori?


Si sto utilizzando un strumentino del genere in ingresso ma al contrario dalla tua foto il mio segna 3.5A mentre i watt sono pochissimi

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 16/04/2019 18:45:41

Infatti, quello strumento si fa fregare dalla corrente apparente.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Rubens
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:29

Stato:



Inviato il: 18/04/2019 16:53:37

CITAZIONE (Claudio, 16/04/2019 18:45:41 ) Discussione.php?55595931&93#MSG1458

Infatti, quello strumento si fa fregare dalla corrente apparente.



Ciao, cmq alla fine non ho ancora risolto questo benedetto problema,
i cinesi del PIP mi dicono che l'inverter funziona perfettamente e sono io che non riesco ad interpretare correttamente la corrente.

nel contattore enel oggi ho provato e ho un lampeggio dal led RA uno ogni 25 secondi circa quindi dal mio punto di vista il consumo dell'inverter cè.

altra cosa che ho provato a fare è spegnere le due stringhe dei pannelli, così facendo ho visto un notevole diminuzione dei consumi circa su 80W ad inverter senza carico, appena accendo le stringhe il consumo si porta a 180W mi sembra esagerato.

avendo una dispersione di circa 300V dai pannelli vs.terra non vorrei mai che il problema dell'aumento del consumo da parte di enel fosse lì

 