maxxx1
GigaWatt


Utente
Msg:740

Stato:



Inviato il: 02/01/2016 17:16:28

controlla se una delle 2 barrette in rame che hai usato come barre di collegamento non tocchi il tassello che fissa la scatolina al muro

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 02/01/2016 19:08:56

Io no vedo nulla di anomalo, a questo punto proverei a cambiare multimetro e vedere se questi Volt che trovi hanno della corrente o se potrebbe essere tensione indotta.
Ma prova con un altro strumento.
Ma scusa tu poni il puntale positivo sullo scaffale e in negativo dove lo appoggi? negativo batt. o terra?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Grysogeno
MegaWatt


Utente
Msg:384

Stato:



Inviato il: 02/01/2016 20:13:04

CITAZIONE (sasa', 02/01/2016 19:08:56 ) Discussione.php?213329&2#MSG28


se metto l'inverter in modalita' uli quindi prelevo da rete il tester segna 0 V se imposto l'inverter in modalita' sol e prelevo dalle batterie il tester mi segna 29 V , ho provato anche a staccare la messa a terra dell'inverter ma niente da fare, secondo voi ?


I tester (voltmetri) non vanno bene in questi casi, bisogna mettere un carico anche piccolo tipo una lampada a 24volts e vedere se si accende (non credo).

Trovo strano che un elettricista (se è degno di questo nome) non abbia fatto questa prova elementare.

Per me è semplice induzione, metti a terra lo scaffale con una terra sicura estranea all'inverter e sparisce tutto.

 

sasa

Avatar
Watt


Utente
Msg:52

Stato:



Inviato il: 02/01/2016 22:05:27

Claudio se metti le mani sullo scaffale e su positivo te ne accorgi che è tensione, pure perché ho fatto un'altra prova quando l'inverter e in modalità solar e appoggio i 2 puntali su positivo batteria è scaffale misura la tensione di 24V,viceversa se è in modalità uli quindi non prelevo dalle batterie il multimetro misura 0 V .



---------------
Impianto Fv 3Kw,Inverter Opti Solar Brilliant 4Kw, 4 batterie agm 200 Ah e 4 batterie acido 200 ah ...

 

sasa

Avatar
Watt


Utente
Msg:52

Stato:



Inviato il: 02/01/2016 22:07:57

Grysogeno domani proverò a mettere lo scaffale a terra separatamente e ti farò sapere.



---------------
Impianto Fv 3Kw,Inverter Opti Solar Brilliant 4Kw, 4 batterie agm 200 Ah e 4 batterie acido 200 ah ...

 

sasa

Avatar
Watt


Utente
Msg:52

Stato:



Inviato il: 02/01/2016 22:09:54

Voglio ringraziare a tutti quelli che mi stanno dando supporto e consigli per risolvere il problema.Faccine/Smileys_0008.gif



---------------
Impianto Fv 3Kw,Inverter Opti Solar Brilliant 4Kw, 4 batterie agm 200 Ah e 4 batterie acido 200 ah ...

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:3286

Stato:



Inviato il: 03/01/2016 00:15:26

Anche io non vedo nulla di errato nello schema di collegamento... quindi devo dedurre che, visto che c'è tensione solo in un determinato settaggio dell'inverter, si tratta di tensione indotta.

La prova più semplice è quella indicata da Grysogeno, ovvero metti una lampadina da 24 V, qualche W, tra scaffale e batteria.

Se non si accende metti il tester in modalità corrente continua 200 mA fondo scala e vedi che corrente è capace di fornire lo scaffale.

Dopo queste prove decidiamo...

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!






 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 03/01/2016 07:32:48

Al posto tuo la prima cosa che farei è una prova di continuità tra lo scaffale ed i poli delle batterie. Se vi é continuità un cavo del cablaggio é in corto con lo scaffale e ti scarica le batterie.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 03/01/2016 07:57:44

Come non detto. Se ci fosse dispersione per errore nel cablaggio delle batterie, ci sarebbe sempre sia in modalità uli che sol. Secondo me non ti resta che aprire l'inverter e verificare i collegamenti interni.

Oppure, se è ancora in garanzia, prova ad isolarlo staccandolo dal muro



Modificato da calcola - 03/01/2016, 08:05:42


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Grysogeno
MegaWatt


Utente
Msg:384

Stato:



Inviato il: 03/01/2016 09:39:41

CITAZIONE (sasa, 03/01/2016 07:57:44 ) Discussione.php?213329&4#MSG51

Grysogeno domani proverò a mettere lo scaffale a terra separatamente e ti farò sapere.


No, prima devi fare la prova del carico con la lampadina e solo nel caso rimanga spenta puoi fare la connessione di terra, non ho visto personalmente il tuo impianto, non mi fido di nessuno e quando lo ho fatto ne ho patito le conseguenze, quindi meno che meno da dichiarazioni di sconosciuti anche se fatte in buona fede.

Con la corrente (con la A di Ampere) non si scherza anche se in bassa tensione, ho visto banchi di 120 batterie per UPS gonfiarsi come palloni ed incollarsi tra di loro a causa del calore per un caricabatterie impazzito, quindi fai la prova di carico e poi ne parliamo.

 

sasa

Avatar
Watt


Utente
Msg:52

Stato:



Inviato il: 03/01/2016 09:58:32

Salve Grysogeno sto cercando una lampadina da 24V per fare la prova ma in casa penso proprio di non trovarla magari vado dai ci...i la le dovrebbero avere , ti facci sapere a breve.



---------------
Impianto Fv 3Kw,Inverter Opti Solar Brilliant 4Kw, 4 batterie agm 200 Ah e 4 batterie acido 200 ah ...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 03/01/2016 10:44:48

CITAZIONE (sasa, 03/01/2016 09:58:32 ) Discussione.php?213329&4#MSG57

Salve Grysogeno sto cercando una lampadina da 24V per fare la prova ma in casa penso proprio di non trovarla magari vado dai ci...i la le dovrebbero avere , ti facci sapere a breve.



Metti in serie i filamenti di una lampada biluce da auto diventa da 24V.



Immagine Allegata: lampada-12v45-40w.jpg
 
ForumEA/G/lampada-12v45-40w.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

vascomark

Avatar
Watt


Utente
Msg:53

Stato:



Inviato il: 03/01/2016 11:43:44

mmm... ci stò ragionando su da qualche giorno e forse il fatto di trovare una tensione tra la batteria e lo scaffale è del tutto normale. Mi spiego meglio e correggetemi se sbaglio:
L'inverter immette tensione sull'impianto di casa e lo fà tramite due fili (la fase e il neutro), ma non dobbiamo dimenticare la terra. Moltissimi elettrodomestici hanno internamente dei condensatori collegati verso terra per filtrare disturbi ecc. Fanno circolare correnti piccolissime (microamper) che però bastano a far salire la lettura su un multimetro digitale. Lo stesso inverter ha dei condensatori tra i suoi circuiti interni e la terra. E lo scaffale è proprio appoggiato per terra, sembra un gioco di parole ma credo che sia solo una tensione che rileva il multimetro.

- Credo che ad inverter spento e scollegato dalla casa la tensione non la rilevi più.
- Credo anche che troveresti la stessa tensione se metti un puntale sulla batteria e un puntale per terra invece che sullo scaffale.
Fai una prova, inumidisci un punto del pavimento dove c'è del cemento (un angolo del muro o la fuga di una pistrella) e collega il polo del multimetro. Per me leggi comunque tensione. (ovviamente se inumidisci solo il centro di una pistrella essendo molto isolante non segnerà nulla).

Secondo me il fatto che leggi una tensione con c'entra niente con il problema della scarica della prima batteria, il problema è altrove.



Modificato da vascomark - 03/01/2016, 11:48:12
 

vascomark

Avatar
Watt


Utente
Msg:53

Stato:



Inviato il: 03/01/2016 11:50:03

Guardando le tue foto ho notato una cosa, nella tua firma c'è scritto 4 batterie 12V 200Ah, ma nelle foto vedo 8 batterie, 4 gialle e 4 nere, mi sbaglio ma sono di modello diverso tra loro e avranno quindi delle caratteristiche differenti (resistenza interna diversa).

Hai provato a far lavorare solo le 4 batterie in cui ne trovi una con tensione minore? Il problema potrebbe essere il parallelo

 

sasa

Avatar
Watt


Utente
Msg:52

Stato:



Inviato il: 03/01/2016 12:12:11

Claudio per la fretta non ho pensato di mettere in serie due lampade da auto.



---------------
Impianto Fv 3Kw,Inverter Opti Solar Brilliant 4Kw, 4 batterie agm 200 Ah e 4 batterie acido 200 ah ...

 