| Claudio
| Inviato il: 04/07/2016 18:51:57
|
CITAZIONE (Il_Salentino, 03/07/2016 16:53:30 )
non vorrei sbagliarmi, che il problema stia a monte di qualche settaggio, Prima di invertire i pannelli, vorrei fare altre prove e magari verificare il corretto settaggio dell'inverter
Franco
Franco non c'è poi molto da settare, i parametri sono pochissimi non ci sono magie
Bulk e Floatig in base alle tue batterie.
Tensione di commutazione ad isola e ritorno alla rete e relativo CutOff.
Corrente di ricarica pari al 10% potenza totale batterie.
Solar Power Balance abilitato per poter sopportare i picchi quando con batterie a Floating il regolatore limita la corrente pannelli.
Il resto non incide sul funzionamento.
Immagine Allegata: settaggi-1.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | vincenzo
| Inviato il: 04/07/2016 20:07:34
|
👍 non ci ho mai fatto caso. Grazie
--------------- Inverter PIP4048MST - 19 Pannelli 250W - 4 batterie corazzate nba 157Ah + 4 AGM 205 Ah
...
| | | | Il_Salentino
| Inviato il: 04/07/2016 21:29:05
|
Caro Claudio,
ho settato l'inverter come da te consigliato, ma quello che non capisco è che alle 10,00 i pannelli producono il massimo sebbene siano orientati a sud, come spero hai visto, ma quello che non capisco è che durante le ore tra le 11 e le 17, quando il sole è al vertice, l'inverter non segna carico dai pannelli, per poi riprendere a segnare verso le 18 sino alle 20, quando il sole da me è ad ovest ed i pannelli non sono raggiunti dal sole. Domani deve venire mio nipote che si occupa di impianti e che ha collegato la stringa dei 12 pannelli con l'inverter perchè io avevo sbagliato i collegamenti,e non vorrei che abbia anche lui sbagliato a collegare, magari 6 pannelli dei 12 e gli altri 6 che sono ad ovest. Non mi spiego la produzione di energia sulla stringa dell'inverter alle 19 quando il sole non colpisce i pannelli, mentre è in stallo quando le batterie alimentate dagli amorfi sono in absorbion. Se mio nipote ha tempo, faccio cambiare i pannelli e per una settimana controllo la situazione.
Ti farò sapere. Ciao Franco
--------------- 1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...
| | | | Claudio
| Inviato il: 05/07/2016 00:44:32
|
Il_Salentino mi sa che hai un po' di confusione in quell'impianto, ti conviene rifare il punto della situazione con tuo nipote, perché produrre con il sole che non raggiunge i pannelli è piuttosto strano, non credi??
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | master digit
| Inviato il: 05/07/2016 10:50:50
|
Ciao Salentino,
per me, ad occhio, hai una stringa collegata con polarità invertita
Master Digit
--------------- Sono sempre disponibile...quando ci sono!
| | | | Claudio
| Inviato il: 05/07/2016 12:05:54
|
CITAZIONE (master digit, 05/07/2016 10:50:50 )
Ciao Salentino,
per me, ad occhio, hai una stringa collegata con polarità invertita
Master Digit
No dai, non cosi drastico!!! sarebbe da tagliargli le dita.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Sophia Muller
| Inviato il: 05/07/2016 12:47:39
|
Se è così non dovrebbero produrre neanche alle ore 10:00. e dalle ore 18:00 fino alle ore 20:00. E' pur vero che in quelle ore più calde diminuisce la potenza erogata. Ma non fino a raggiungere il parametro zeno di non produzione. E' scondato che il molto caldo fa male ai moduli installati.
---------------
| | | | master digit
| Inviato il: 05/07/2016 13:46:36
|
CITAZIONE (Claudio, 05/07/2016 12:05:54 )
CITAZIONE (master digit, 05/07/2016 10:50:50 ) Ciao Salentino,
per me, ad occhio, hai una stringa collegata con polarità invertita
Master Digit
No dai, non cosi drastico!!! sarebbe da tagliargli le dita.
Capisco ma può capitare purtroppo anche ad istallatori professionisti, non siamo macchine perfette!
Master Digit
--------------- Sono sempre disponibile...quando ci sono!
| | | | fotosettore
| Inviato il: 05/07/2016 16:34:34
|
CITAZIONE (master digit, 05/07/2016 13:46:36 )
Capisco ma può capitare purtroppo anche ad istallatori professionisti, non siamo macchine perfette!
no ... questa non te la passo
un "professionista" che sbaglia polarità di una stringa e la collega prima di aver rivisto 100000milionimila volte la correttezza dell'impianto non è un professionista ...
è un co[CENSORED]one
può capitare A ME che non sono del mestiere e credimi NON MI CAPITA .... ma non uno che lo fa per lavoro ...
--------------- LUCIESP - Il display solare che arreda !
Compatibile con :
Inverter -- Zucchetti/Sofar/Vol...
| | | | master digit
| Inviato il: 05/07/2016 16:40:41
|
CITAZIONE (fotosettore, 05/07/2016 16:34:34 )
CITAZIONE (master digit, 05/07/2016 13:46:36 )
Capisco ma può capitare purtroppo anche ad istallatori professionisti, non siamo macchine perfette!
no ... questa non te la passo
un "professionista" che sbaglia polarità di una stringa e la collega prima di aver rivisto 100000milionimila volte la correttezza dell'impianto non è un professionista ...
è un co[CENSORED]one
può capitare A ME che non sono del mestiere e credimi NON MI CAPITA .... ma non uno che lo fa per lavoro ...
Io per esperienza ti dico che l'attimo del CITAZIONE
è un co[CENSORED]one lavorando prima o poi capita a tutti vuoi per stanchezza o per fretta
Master Digit
--------------- Sono sempre disponibile...quando ci sono!
| | | | fotosettore
| Inviato il: 05/07/2016 18:01:20
|
CITAZIONE
Io per esperienza ti dico che l'attimo del CITAZIONEè un co[CENSORED]one lavorando prima o poi capita a tutti vuoi per stanchezza o per fretta
speriamo che non capiti ai seguenti "professionisti" :
1- chi mi opera di ernia
2- chi mi difende in tribunale
3- chi costruisce i ponti sui quali passo con la mia auto
4- chi mi vende acqua minerale e non la scambia con acido solforico ....
....
....
10000 - etc etc
scusate l'ot
--------------- LUCIESP - Il display solare che arreda !
Compatibile con :
Inverter -- Zucchetti/Sofar/Vol...
| | | | Il_Salentino
| Inviato il: 06/07/2016 10:02:18
|
Tranquilli tutti, ho spostato i pannelli amorfi sull'inverter e con soddisfazione leggo che i carichi sin dalle ore 07.00 vengono alimentati dal sole. Non è escluso che come dice Master Digit, mio nipote al quale ho chiesto lumi, ieri, non abbia collegato, senza volerlo, 6 pannelli che sono a sud e 6 pannelli che sono ad ovest.Considerando che in tutte e 2 le stringhe di 6 pannelli uniti in parallelo per avere 48V vi sono collegati 3 pannelli nuovi e 3 con il vetro rotto.
Sistemata la produzione, a pomeriggio salgo su e controllo i collegamenti; non è escluso che siano stati collegati come anticipato. Per vostra informazione, vi farò sapere. A me interessava avere i carichi alimentati dal sole e per il momento è così. Ciao
--------------- 1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...
| | | | Il_Salentino
| Inviato il: 06/07/2016 10:19:47
|
[quote][/un "professionista" che sbaglia polarità di una stringa e la collega prima di aver rivisto 100000milionimila volte la correttezza dell'impianto non è un professionista ... quote]
In effetti io avevo collegato 1 stringa in corto e mio nipote prima di collegare i pannelli ha misurato i volt e si è accorto che qualcosa non andava. Salito sul tetto per controllare quanto io avevo fatto, avendo 3 discese di cavi a 24 e dovendone collegare 2 in parallelo, non è escluso che abbia preso 6 a sud e 6 ad ovest. Forse questo è il motivo che alle 20 producevano i pannelli. Vi terrò informati. Ciao
--------------- 1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...
| | | | Il_Salentino
| Inviato il: 06/07/2016 13:50:10
|
Prime considerazioni sui risultati del mio impianto.
sebbene abbia cambiato i pannelli il funzionamento sembra essere lo stesso. Allorquando le batterie raggiungono il 100% i pannelli non producono e l'impianto alimenta i carichi dalle batterie come risulta dallo screenshot che allego.
Immagine Allegata: 0607.JPG
--------------- 1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...
| | | | Il_Salentino
| Inviato il: 06/07/2016 13:52:26
|
se con le batterie a 50,1 spengo il condizionatore l'impianto sino a quando le batterie non raggiungono il 100% passa a sole come risulta dallo screenshot che allego per vostra informazione.
Immagine Allegata: 06071.JPG
--------------- 1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...
| |
| | |
|