Grazie Claudio, quindi nel manuale viene consigliata una connessione dei neutro che non è a norma se ho capito bene. Tu che ne pensi?



---------------
-Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 100...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 19/03/2017 15:16:44

Ho un amico che ha la ZOE posso chiedergli di passare e fare una prova di ricarica in condizione di isola, prima totalmente isolato e poi con neutro comune, questa è una prova fattibile velocemente.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 19/03/2017 15:21:24

facendo il riassunto se fossi al posto di frandi.
mi creo un neutro piantando una o due puntazze distanti almeno una ventina di metri da quelle usate per la terra (massa usata nell'impianto G/V). e con quelle mi faccio il neutro e lo collego stabilmente al neutro inverter lasciando perdere il neutro enel(che come diceva inventore in erba e vero che è collegato a terra ma ben distante dall'abitazione).

non si può usare il filo di terra in casa perchè tra il neutro e la terra di casa ci deve essere una certa resistenza proprio per sicurezza.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 19/03/2017 15:23:38

Potrebbe essere il medesimo problema che affligge alcune caldaie che usano la sonda presenza fiamma con riferimento di terra.
Se il problema è quello è risolvibile in 2 modi, I° molto costoso data la richiesta della ZOE "trafo" di isolamento da 2 o 3 KW., II° ruttore per servizio continuo che al cessare della fornitura ENEL lato contatore evita la continuità dello pseudo neutro inverter "110V" verso la rete pubblica.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 19/03/2017 15:27:10

per spiegarmi meglio ecco le tre puntazze che formano la terra

ed ecco le due puntazze verdi che creano il nuovo neutro.
qui puoi collegarlo direttamente al neutro uscita inverter lasciando perdere tutti gli altri discorsi fatti prima



Immagine Allegata: terraneutro.png
 
ForumEA/Q/terraneutro.png



Modificato da gruppo - 19/03/2017, 15:33:09


---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

frandi

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:276

Stato:



Inviato il: 19/03/2017 15:41:43

Bene Claudio, aspetto la verifica. Per Gruppo, dovrei collegare il neutro per la ricarica ad una nuova terra? Giusto? E vedere se la Zoe si ricarica



Modificato da frandi - 19/03/2017, 15:48:47


---------------
-Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 100...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 19/03/2017 15:44:02

Penso si possa fare anche con questo, la presenza ENEL lo tiene eccitato fornendo in neutro pubblico all'uscita dell'inverter, ricreando L/N, mentre in caso di mancanza ENEL il tutto va in ISOLA/UPS e purtroppo la ZOE non carica, ma quante situazione di blackout si potranno mai verificare??
Ricordo che mettere a terra il neutro pubblico è vietato, poi ognuno fa quello che preferisce.

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 19/03/2017 15:48:26

Puoi farla anche velocemente la prova, fai un ponte fra il neutro ENEL e il morsetto N uscita inverter, così facendo l'uscita N inverter va a zero Volt e la L va a 220V ristabilendo la corretta monofase, se la ZOE va in carica il problema è quello.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

frandi

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:276

Stato:



Inviato il: 19/03/2017 15:49:54

Claudio prova già fatta e riportata nei post precedenti e funziona benissimo.



---------------
-Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 100...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 19/03/2017 15:54:11

Chiedo scusa non ho letto, quindi io proverei a risolvere con un reley SSR che può stare sempre eccitato solo sul neutro.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

frandi

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:276

Stato:



Inviato il: 19/03/2017 15:59:05

Ma non è come il differenziale proposto da gruppo?



---------------
-Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 100...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 19/03/2017 16:08:45

Visto, ma sinceramente non penso che funzioni, perché lui è un differenziale e se scorre corrente solo da un lato scatta, e 30mA o 300mA sono veramente pochi, se ne hai uno puoi fare la prova, non l'ho mai usato in quel modo, è da provare e vedere come si comporta staccando la fornitura ENEL, deve scattare.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 19/03/2017 16:11:28

Scusa ho sbagliato, deve scattare quando ENEL toglie energia, altrimenti mandi 110V nelle case dei vicini, sono isolati da terra ma sempre 110V, io eviterei.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 19/03/2017 16:15:43

Il manuale dell' l'inverter Tecnoware dice di ponticellare il neutro fornitore con il neutro abitazione, ma non siamo in Germania dove il contatore isola l'impianto di casa in mancanza di fornitura ed è obbligatorio connettere il neutro con la terra abitazione, i nostri rimangono totalmente connessi.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

frandi

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:276

Stato:



Inviato il: 19/03/2017 16:19:00

Io comunque ripeto preferirei la soluzione del grounding box. Ho chiesto se è preferibile metterlo solo sulla linea di ricarica o su tutto l'impianto di casa. Inoltre vorrei sapere se è a norma. Eventualmente chiederò al venditore, se lo sa.



Modificato da frandi - 19/03/2017, 16:30:17


---------------