| Inviato il: 08/06/2017 18:43:33
|
Foto 3
Immagine Allegata: IMG_20170608_134216.jpg
--------------- Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impi...
| |
| | netsam
| Inviato il: 08/06/2017 18:44:29
|
Foto 4
Immagine Allegata: IMG_20170608_134243.jpg
Modificato da netsam - 10/06/2017, 19:28:56
--------------- Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impi...
| | | | netsam
| Inviato il: 08/06/2017 18:45:25
|
So che è incasinato ma finora ha funzionato
--------------- Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impi...
| | | | netsam
| Inviato il: 08/06/2017 18:46:38
|
dimenticavo gli screenshot
Immagine Allegata: settaggi.png
--------------- Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impi...
| | | | netsam
| Inviato il: 08/06/2017 18:47:05
|
screen 2
Immagine Allegata: motore acceso.png
--------------- Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impi...
| | | | netsam
| Inviato il: 08/06/2017 18:47:41
|
solo stringa 1
Immagine Allegata: 1 stringa.png
--------------- Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impi...
| | | | netsam
| Inviato il: 08/06/2017 18:48:07
|
solo stringa 2
Immagine Allegata: 2 stringa.png
--------------- Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impi...
| | | | gruppo
| Inviato il: 08/06/2017 20:43:39
|
è palese che il problema è nella seconda stringa
in ogni caso sei basso di voltaggio in tutte e due le stringhe.
la seconda stringa visto che è composta da altre due stringhe puoi provarle singorlamente per vedere quale è la sezione che ti da problemi.
non è che per caso hai dimenticato di collegare o si sono scollegati la serie di due pannelli?
Modificato da gruppo - 08/06/2017, 20:48:00
--------------- Batterie? no grazie ho SSP
| | | | Claudio
| Inviato il: 09/06/2017 10:18:19
|
Perfetto, concordo con gruppo, 54/55V sei sotto il punto minimo di lavoro del regolatore.
Proviamo a tagliare la testa al solito toro, stacca tutti i pannelli, misura la tensione uno ad uno poi io farei provvisoriamente 2 stringhe da 3 pannelli presi a caso e vediamo il risultato.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | netsam
| Inviato il: 10/06/2017 19:27:57
|
Ciao mi oggi ho staccato solo 2 pannelli della stringa che non va .
Un pannello dava 33,6 V, l'altro praticamente 0 V. Ho misurato i voltaggi dentro gli spinotti.
Non mi sembra tanto normale..
Devo staccare gli altri, ma già mi sono un pò demoralizzato .
--------------- Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impi...
| | | | inventoreinerba
| Inviato il: 10/06/2017 20:44:21
|
se trovi dei pannelli che danno 0v stai trovando il guasto. | | | | Riccardo
| Inviato il: 10/06/2017 20:48:57
|
CITAZIONE (netsam, 10/06/2017 19:27:57 )
Devo staccare gli altri, ma già mi sono un pò demoralizzato .
netsam,controlla anche gli altri,in molti casi i pannelli si possono riparare
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | Claudio
| Inviato il: 10/06/2017 20:53:43
|
CITAZIONE (netsam, 10/06/2017 19:27:57 )
Ciao mi oggi ho staccato solo 2 pannelli della stringa che non va .
Un pannello dava 33,6 V, l'altro praticamente 0 V. Ho misurato i voltaggi dentro gli spinotti.
Non mi sembra tanto normale..
Devo staccare gli altri, ma già mi sono un pò demoralizzato .
Perfetto è già qualcosa, ora dovresti aprire la scatola dei diodi del pannello che da zero, misurare direttamente sui contatti dei circuiti, ne troverai sicuramente 3 se è il caso stacca i diodi e misura senza diodi, naturalmente il pannello deve essere staccato dagli altri.
Immagine Allegata: Diodi-1.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 10/06/2017 21:02:10
|
I diodi servono a questo e se sono in corto il pannello da zero o quasi
Immagine Allegata: Sringa-2.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | netsam
| Inviato il: 11/06/2017 09:21:03
|
Buongiorno a tutti.
Oggi forse buone notizie, sarà perché è domenica.
Dopo una notte insonne per le notizie poco rassicuranti di ieri (comunque utili le notizie sui diodi), oggi, intorno alle 9, ho misurato di nuovo le tensioni di 3 pannelli su 4 (non voglio togliere le fascette del 4).
Tensioni misurate:
34.5 V
34.6 V
34.7 V
Ho anche misurato le correnti singole
tutte intorno ai 6.5 Ampere
Mi resta da staccare le fascette è misurare i due poli del 4 pannello.
--------------- Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impi...
| |
| | |
|