Giampi
KiloWatt


Utente
Msg:236

Stato:



Inviato il: 29/09/2017 15:15:35

Buon pomeriggio, vorrei il parere di quanti più esperti di me frequentano il forum. Come da titolo mi accingo a potenziare l'impianto attualmente in funzione nella mia abitazione. Attualmente ho sul tetto 3,6 Kw di pannelli esposti a Sud-Sudovest , i pannelli sono collegati ad inverter Effekta AXM 5000 - 48 (clone del PIP4048) che lavora collegato ad un banco batterie di 4 + 4 gel da 200 ah cadauna. La mia idea sarebbe di aggiungere altri 3 o 6 pannelli da 300w l'uno dello stesso tipo che ho già sul tetto posizionandoli nella falda esposta a sudest, collegandoli ad un regolatore di carica che avrebbe la funzione di ausilio all'inverter nella ricarica , soprattutto nei mesi invernali, del citato banco batterie. Da quello che ho letto in giro la cosa è fattibile avendo l'accortezza di settare allo stesso modo i due regolatori di carica.
Resto in attesa dei vostri commenti.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 29/09/2017 17:02:33

Certo e possibile anche con una configurazione diversa tanto i pannelli li monti su un regolatore esterno l importante e stare sempre sotto 58.4 come massimo

Occhio le gel sono troppo delicate hanno bisogno di una tensione precisa in base alla temperatura ... In effetti sono piu indicate come tampone che x uso FV anche se molti le vendono x FV



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Giampi
KiloWatt


Utente
Msg:236

Stato:



Inviato il: 29/09/2017 17:50:08

CITAZIONE (Vincent, 29/09/2017 17:02:33 ) Discussione.php?214797&1#MSG1

Certo e possibile anche con una configurazione diversa tanto i pannelli li monti su un regolatore esterno l importante e stare sempre sotto 58.4 come massimo

Occhio le gel sono troppo delicate hanno bisogno di una tensione precisa in base alla temperatura ... In effetti sono piu indicate come tampone che x uso FV anche se molti le vendono x FV

Vincent Grazie per la risposta , in merito alle batterie non capisco perché tutti i venditori di materiale fotovoltaico le propongono come specifiche per il fotovoltaico e adatte per impianti ad isola. Ho cercato su Google una descrizione delle batterie in questione di cui posto il Link
LINKe chiedo uno che legge la descrizione delle batterie che idea si fa delle stesse? sicuramente che sono idonee per un impianto ad isola
io personalmente cerco di non stressarle troppo nel senso che le mando ad Enel a 49 anziché 48 come mi aveva consigliato il venditore e comunque fino ad ora devo dire che assolvono egregiamente il loro dovere.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 29/09/2017 21:43:18

A differenza delle acido libero e agm
Le gel una volta solfate ... Non sono recuperabili facilmente proprio a causa dell elettrolita nel gel
A questo contribuisce in parte il fatto che se imposti una temperatura troppo alta di float o bulk "evaporano" prima le propongono perche devono venderle ecco perche dicevo sono troppo delicate...

Per il pip4048 le migliori sono le agm ...per una versione "speciale"
Sono adatte anche le acido libero

Io visto che sono gel alzerei la tensione da 49 a 50 o metterei un alimentatore tampone a 49.5

Il difetto tipico delle gel riassumendo e che quando inizia la solfatazione e molto difficile recuperare ...


Che marca sono?



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 29/09/2017 22:36:30

non capisco una cosa perchè un tipo di batteria non va bene senza mai avere preso dei dati.
esempio quella batteria ho visto dal link che costa 425€ ora per verificare se ha fatto il suo dovere basta mettere un contatore in uscita e in entrata.
per vedere l'efficenza kWh entrati e kWh usciti.
quando la batteria sarà da cambiare basterà fare 425€ /kWh e vedremmo quanto ci è costato usare 1kWh
mettendo a confronto con altre si vedrà se abbiamo fatto un buon investimento o no.
un'altro è il fattore del rendimento tra in e out.
ma è così difficile monitorare oppure è meglio non sapere!.



Modificato da gruppo - 29/09/2017, 22:42:33


---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 29/09/2017 22:40:40

le gel penso che non rilasciando gas le puoi mettere anche in casa al chiuso quindi è più facile fargli trovare un ambiente termostatato



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 29/09/2017 22:49:35

Gruppo anche le gel come le agm rilasciano gas solo che hanno le valvole a pressione VRLA



Modificato da Vincent - 29/09/2017, 22:53:41


---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 29/09/2017 22:52:59

Gruppo come vedi c e chi invoglia ad acquistare le gel che vanno bene come tampone stazionarie ma poco si prestano allo stress carica scarica del fv

Se poi vedi pero alcuni le dichiarano le migliori andesso andiamo nella direzione litio dove effettivamente il buono ce ma costano ancora molto



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 29/09/2017 22:58:22

grazie vincent però ad esempio la casa automobilistica BMW ad esempio su alcuni modelli mette la batteria dentro l'abitacolo ed è AGM non penso rilasci gas magari ha una valvola di sicurezza dovrebbe essere quella che hai indicato VRLA ma normalmente non sfiata mai giusto?



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 29/09/2017 23:01:59

Solo ad una certa pressione e comunque per secondi ho le stesse Ma AGM

Se guardi la curva di carica a 49 credo siamo oltre il 50% o al limite e vedo 1200 cicli ovvero 3 anni se a questo mettiamo la temperatura...

Le batterie sono buone eh... Ma 1 volta solfate... Inizia rapidamente la fine ...



Immagine Allegata: Screenshot_20170929-225743_1.jpg
 
ForumEA/R/Screenshot_20170929-225743_1.jpg



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 29/09/2017 23:06:13

stavo cercando su aliexpress un contatore di energia economico ma che misuri i due versi cioè kWh carica e kWh scarica.
ne hai gia trovato uno?



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 29/09/2017 23:11:46

eccolo!!!
forse questo può andare
c'è la chicca che è senza fili ed ha pure il collegamento usb per interfacciamenti



Modificato da gruppo - 29/09/2017, 23:15:17


---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 29/09/2017 23:15:35

Questa e una bella idea solo che io lo volevo senza metterlo in serie col sensore per arduino ho trovato solo per AC



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 29/09/2017 23:19:31

ho capito ne vuoi uno col sensore di HALL invece che lo shunt



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 29/09/2017 23:20:32

Io per il 4048 ho sviluppato un programma che conteggiava in e out ma rimane sempre il dubbio o l errore dei 0.5 A in out bisogna affidarsi ad un sensore esterno



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 