AlessandroT
| Inviato il: 25/04/2020 15:05:57
|
Hai toccato qualche parametro? Strano che non faccia la fase di bulk, ricontrolla domani attentamente. E facci sapere, considera che le batterie meno sono scariche e meno dura il bulk, magari le hai scaricate meno e non hai fatto caso allanfase di bulk che è durata meno
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| |
| | Mi112
| Inviato il: 25/04/2020 18:41:24
|
No i parametri sono tutti ok ho fatto anche il reset domani ricontrollo perché la fase bulk durava abbastanza fino alla carica massima di 30.5 | | | | Mi112
| Inviato il: 25/04/2020 18:55:17
|
Anche la carica prima di passare a rete dura poco prima ci facevo anche tutta la notte | | | | AlessandroT
| Inviato il: 25/04/2020 20:16:13
|
Riprova domani e vedi come va la carica, se salta nuovamente il float c è qualcosa che non va.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Mi112
| Inviato il: 26/04/2020 10:51:39
|
Niente le batterie sono a 27.5 e sono in carica ad 1 A penso sia il mantenimento gisto ? Che può essere successo ? | | | | AlessandroT
| Inviato il: 26/04/2020 15:14:59
|
Mi112, naturalmente il tempo è bello o sbaglio?
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Mi112
| Inviato il: 26/04/2020 15:56:02
|
Si si tempo bello anche perché prima di arrivare a 27.5v carica a 28 ah | | | | AlessandroT
| Inviato il: 26/04/2020 16:09:57
|
Strano, molto strano, allora prova a fare una ricarica da rete e vediamo il comportamento, sai cosa settare?
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 26/04/2020 16:19:08
|
Comunque scusa la mia insistenza, ma puoi ricontrollare dal display dell inverter il parametro 26 che sia settato a 30,5v e dopo che hai controllato fai una ricarica da rete
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Mi112
| Inviato il: 26/04/2020 20:17:45
|
Ok provo comunque di solito lo faccio con il pc il settaggio | | | | Mi112
| Inviato il: 01/05/2020 20:13:22
|
Ho fatto una ricarica da rete ma quando arriva a 27.5 passa a scaricare di nuove le batterie e non carica fino a 30.5 come prima , che può essere successo sembra un problema di firmaware | | | | Mi112
| Inviato il: 13/08/2020 10:31:45
|
Salve mi riallaccio ad un vecchio post per chiedervi un consiglio , da un po’ periodo quando l’inverter va ad equalizzare le batterie appare il messaggio errore 09 che dovrebbe essere la tensione di bus troppo alta giusto ? Il fatto è che non mi lampeggia il led rosso di errore ma solo sul display neanche collegando il pc non rileva l’errore , da cosa porrebbe dipendere? Ho già provato a fare un reset anche la temperatura è sempre sotto i 40 gradi poi il messaggio mi appare solo in equalizzazione quando sono in carica normale non da nessun errore . | | | | Claudio
| Inviato il: 13/08/2020 10:41:08
|
08 è tensione BUS troppo alta si verifica a batt. cariche con nuvole che vanno e vengono, molto pericoloso.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 13/08/2020 10:45:05
|
09 e Bus Soft Start fallita anche lui pericoloso, che modello hai?
Ma sul display scrive 09 o E9, se è E9 ti sta dicendo che è in EQ.
Modificato da Claudio - 13/08/2020, 11:27:38
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 13/08/2020 11:31:33
|
09 o E9
Immagine Allegata: E9.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| |
| | |
|