Sul manuale c'è scritto:

14) Avviso:

Poiché questo inverter non è isolato, solo tre tipi di moduli fotovoltaici sono accettabili:
singolo cristallino, poli cristallino con classe a-rated e moduli CIGS. Per evitare qualsiasi malfunzionamento, non collegare alcun modulo fotovoltaico con eventuale perdita di corrente all'inverter.
Per esempio, i moduli fotovoltaici a terra causeranno perdite di corrente all'inverter. Quando si utilizzano i moduli CIGS, si prega di essere sicuri senza messa a terra.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 13/02/2020 10:11:48

Azz io la collegherei subito a massa, principalmente perché hai un parco fotovoltaico ad alta tensione, non vorrei ritrovarmi sul tetto e fare da conduttore verso terra.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 13/02/2020 10:13:41

CITAZIONE (Claudio, 13/02/2020 10:11:48 ) Discussione.php?215253&9#MSG121

Sul manuale c'è scritto:

14) Avviso:

Poiché questo inverter non è isolato, solo tre tipi di moduli fotovoltaici sono accettabili:
singolo cristallino, poli cristallino con classe a-rated e moduli CIGS. Per evitare qualsiasi malfunzionamento, non collegare alcun modulo fotovoltaico con eventuale perdita di corrente all'inverter.
Per esempio, i moduli fotovoltaici a terra causeranno perdite di corrente all'inverter. Quando si utilizzano i moduli CIGS, si prega di essere sicuri senza messa a terra.

Claudio in questo caso tu che faresti?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 13/02/2020 10:16:37

Be è chiaro, penso di aver tradotto bene.



Immagine Allegata: Warning.jpg
 
ForumEA/U/Warning.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 13/02/2020 10:23:53

Non saprei cosa dire, la normativa impone la messa a terra delle strutture, poi nel fai da te ognuno fa a modo suo.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4361

Stato:



Inviato il: 13/02/2020 15:21:25

Claudio ha ragione, la normativa dice di mettere a terra le strutture.

Il problema è che cavo usare... per esempio per "reggere" un fulmine che cavo installiamo?



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuo...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 13/02/2020 16:34:07

Corda nuda da 30mm² con scaricatore "puntazza" dedicata e isolatori, non connessa alla terra dell'abitazione.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 13/02/2020 19:15:11

CITAZIONE (Claudio, 13/02/2020 16:34:07 ) Discussione.php?215253&9#MSG125

Non saprei cosa dire, la normativa impone la messa a terra delle strutture, poi nel fai da te ognuno fa a modo suo.

Tornando al discorso della messa a terra che è sconsigliato dei produttori dell'Inverter, secondo me loro sconsigliano di mettere la struttura a terra perché i loro inverter non capendo se c è una perdita di isolamento continuerebbero a lavorare, magari rendendo meno ma continuerebbero a produrre, che ne pensi Claudio?
Comunque secondo me con un parco fotovoltaico con questa tensione non si può non mettere la struttura a terra.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Mi112
KiloWatt


Utente
Msg:160

Stato:



Inviato il: 13/02/2020 19:43:06

Per l’altra prova che avevo indicato ? È attendibile?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 13/02/2020 20:43:45

Parli della perdita nei cavi? I cavi è difficile che vadano in dispersione hanno un doppio isolamento, l unica cosa più probabile è una perdita di isolamento dai pannelli, ma che dovresti facilmente vedere anche come ti ho detto mettendo un puntale sulla struttura e uno a massa, comunque se hai controllato tutti i connettori e per adesso funziona bene, magari era un problema ad una connessione.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 13/02/2020 23:04:37

Mi112,

Il tuo inverter dispone di un converter DC-DC lato fotovoltaico direttamente collegata al BUS e di conseguenza alla rete, all'interno manca un trasformatore di isolamento

Questo ti impedisce di collegare a massa il terminale negativo della tua stringa di pannelli e nel caso di una perdita di isolamento dei pannelli oltre al problema sicurezza per contatto ci sarà un danneggiamento dell'inverter



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Mi112
KiloWatt


Utente
Msg:160

Stato:



Inviato il: 03/03/2020 21:30:30

Ciao mi sono arrivate le batterie le ho montate ho chiamato il rivenditore mi ha consigliato i valori da impostare al l’inverter per la carica allora il bulk a 29v i float a26,5 la corrente di carica a 40ah ( non è troppo alta) e l’equalizazione ogni 10 giorni a 30v per 120 minuti secondo voi sono corretti ? Ricordo che le batterie sono sella acido libero a piastre tubolari da12v da 125ah ne ho 4 per un totale di 250ah a 24v

 

Mi112
KiloWatt


Utente
Msg:160

Stato:



Inviato il: 03/03/2020 21:48:46

Un’altra cosa da manuale delle batterie dici capacità ah 20h 125 e a 5h 100

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 03/03/2020 22:44:31

CITAZIONE (AlessandroT, 13/02/2020 19:15:11 ) Discussione.php?215253&9#MSG129


Comunque secondo me con un parco fotovoltaico con questa tensione non si può non mettere la struttura a terra.


Non so che dire tutti i sistemi OnGrid con fotovoltaico a 400V devono e hanno le strutture a terra, e se c'è basso isolamento l'inverter si spegne e lo dice.



---------------