Giampi
| Inviato il: 23/08/2018 11:00:26
|
CITAZIONE (Claudio, 23/08/2018 10:08:10 )
Ok a questo punto stacca tutto, pannelli batterie, spegni l'inverter e stacca ENEL, mi raccomando tutto spento, Blackout, misura se c'è continuità fra morsetti IN e OUT.
Non ci deve essere continuità, ne fra fase e fase ne fra neutro e neutro, se il sezionamento avviene in modo corretto la tensione che misuri arriva dalla sezione AC/DC.
Claudio ho effettuato anche questa prova e misurando tra fase e fase e neutro e neutro rilevo continuità .
--------------- Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo...
| |
| | Claudio
| Inviato il: 23/08/2018 11:12:46
|
Se l'hai fatto con tutto spento i relay dello schema a blocchi DEVONO essere aperti, se non lo sono lì sta il problema.
Puoi fare una foto dei morsetti IN e OUT grazie.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/08/2018 11:18:20
|
A meno che il tuo non abbia i relay, ma non penso, aprilo e vedi se in basso a sinistra trovi questo.
Immagine Allegata: Mb_inverter.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Giampi
| Inviato il: 23/08/2018 11:38:20
|
CITAZIONE (Claudio, 23/08/2018 11:18:20 )
A meno che il tuo non abbia i relay, ma non penso, aprilo e vedi se in basso a sinistra trovi questo.
Pensi che posso togliere il coperchio tenendolo acceso oppure è meglio spegnere tutto di nuovo. Non riesco a capire come sia possibile che con un problema sull'inverter questo continui a funzionare senza restituire alcun messaggio di errore.
--------------- Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo...
| | | | Giampi
| Inviato il: 23/08/2018 12:00:52
|
Questa è la foto dei morsetti.
Immagine Allegata: morsetti.jpg
--------------- Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo...
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/08/2018 13:46:49
|
CITAZIONE (Giampi, 23/08/2018 11:38:20 )
Pensi che posso togliere il coperchio tenendolo acceso oppure è meglio spegnere tutto di nuovo. Non riesco a capire come sia possibile che con un problema sull'inverter questo continui a funzionare senza restituire alcun messaggio di errore.
Se sai cosa stai facendo e dove stai mettendo le dita si, altrimenti ti consiglio di spegnerlo, operare su circuiti in tensione ha SEMPRE un rischio a te decidere, io spegnerei.
Sembra molto strano anche a me che ci possa essere promiscuità fra ingresso e uscita.
Come fa a sincronizzarsi con ENEL??
Come fa a non mandare energia in rete??
Devi verificare con maggior precisione.
Puoi provare a scollegare il cablaggio in ingresso e al suo posto collegare una lampada, se si accende
Modificato da Claudio - 23/08/2018, 15:04:07
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/08/2018 13:59:41
|
Noto però una cosa, hai fase e neuro invertiti, comincia a mettere a posto fase e neutro sia in ingresso che in uscita, poi si riprova.
Terra, Neutro, Fase.
Immagine Allegata: morsetti.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Giampi
| Inviato il: 29/08/2018 12:40:16
|
Allora ritorno sull'argomento. Dopo aver sistemato i cavi come suggerito da Claudio, ho ripristinato il tutto come in origine e ho lasciato funzionare e fino ad oggi non ho riscontrato ulteriori distacchi dovuti al differenziale. Devo però aggiungere che effettuate misure su ingresso enel dell'inverter con enel disconnessa mi danno sempre gli stessi risultati. Connettendo Enel rilevo una tensione corretta di 230 volt fase neutro. Aggiungo inoltre che la quasi certa causa dei distacchi del differenziale era dovuta ad un pozzetto dell'illuminazione esterna allagato.
--------------- Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 29/08/2018 13:41:22
|
Ok allora il differenziale staccava per giusta causa!
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| |
| | |
|
Versione Completa!
|
|
|
|
|
|
|
|