Ma si possono caricare dei video che ho fatto ieridove si vede il problema dello stop della pala? Il problema ora Ŕ meno accentuato dopo aver settato il regolatore con Ricardo

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2379

Stato:



Inviato il: 17/07/2019 19:30:04

CITAZIONE (Diego84, 17/07/2019 09:12:05 ) Discussione.php?215738&9#MSG129

Ma si possono caricare dei video che ho fatto ieridove si vede il problema dello stop della pala?

Non saprei sicuramente gli amministratori o moderatori ti sanno indicare comunque i filmati occupano molto spazio,o spazio Ŕ prezioso/costa di solito Ŕ possibile caricarli su YouTube e reindirizzarlo dal forum con un link



---------------
6 Pannelli Q.CELLS Q.PEAK DUO G8 350W
6 Pannelli Q.CELLS Q.PEAK-G3 270W
3 Pannelli Q.CELLS...

 

Diego84
KiloWatt


Utente
Msg:130

Stato:



Inviato il: 17/07/2019 23:52:10

Ho capito, ma nn sono iscritto su youtube

 

Diego84
KiloWatt


Utente
Msg:130

Stato:



Inviato il: 21/07/2019 16:42:54

Ciao a tutti, oggi c'Ŕ un po di vento ed ho usato il forno per cucinare quindi scaricato quasi del tutto o le batterie ed ho notato che a batterie scariche con carico la pala nn arriva a massimo regime di rotazione come faceva prima con vento di 4,5/5 metri al secondo bloccandosi quindi cosa se ne pu˛ dedurre? Che sono troppo poche due batterie da 205amper l'una a 24 volt?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4107

Stato:



Inviato il: 21/07/2019 17:03:45

Considera che le batterie scariche per la pala eolica sono quasi una resistenza di zavorra, quindi diciamo che Ŕ frenata dalla capacitÓ di assorbimento delle batterie, Ŕ normale che se le batterie sono scariche la pala sia frenata, il problema Ŕ se anche con batterie scariche la pala girerebbe libera.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2379

Stato:



Inviato il: 21/07/2019 17:13:24

CITAZIONE (Riccardo, 14/07/2019 09:53:42 ) Discussione.php?215738&4#MSG56

Mi serve capire come Ŕ stato costruito il tuo impianto:
batterie Ah ?
Le batterie sono nuove?Acquistate d'occasione data di fabbricazione?Da quanto tempo lavorano?
I collegamenti dei singoli apparati controller,inverter partono tutti dai morsetti della batteria o sono derivati da un fusibile o nodo comune?
Hai fatto la prova di bloccare l'anemometro, dici che va in blocco per velocitÓ elevata?
Puoi postare una immagine del display del controller con forte vento e prelievo di 500-800w (fornelletto) pannelli scollegati dopo 10-15 minuti di utilizzo del carico?
Hai mai confrontato la tensione di batteria con un tester con la tensione riportata sul controller?

Finalmente una prova che serve



---------------
6 Pannelli Q.CELLS Q.PEAK DUO G8 350W
6 Pannelli Q.CELLS Q.PEAK-G3 270W
3 Pannelli Q.CELLS...

 

Diego84
KiloWatt


Utente
Msg:130

Stato:



Inviato il: 21/07/2019 17:53:53

CITAZIONE (AlessandroT, 21/07/2019 17:13:24 ) Discussione.php?215738&9#MSG133

Considera che le batterie scariche per la pala eolica sono quasi una resistenza di zavorra, quindi diciamo che Ŕ frenata dalla capacitÓ di assorbimento delle batterie, Ŕ normale che se le batterie sono scariche la pala sia frenata, il problema Ŕ se anche con batterie scariche la pala girerebbe libera.

Diciamo che questa prova sembra che mi dica che funzioni tutto bene ma se le batterie sono cariche o al 80 percento quando c'Ŕ un vento nn tanto forte la fa salire troppo di giri come se fosse frenata poco e anche con un vento di 4/5 metri va in protezione

 

Diego84
KiloWatt


Utente
Msg:130

Stato:



Inviato il: 21/07/2019 17:54:37

CITAZIONE (AlessandroT, 21/07/2019 17:53:53 ) Discussione.php?215738&9#MSG133

Considera che le batterie scariche per la pala eolica sono quasi una resistenza di zavorra, quindi diciamo che Ŕ frenata dalla capacitÓ di assorbimento delle batterie, Ŕ normale che se le batterie sono scariche la pala sia frenata, il problema Ŕ se anche con batterie scariche la pala girerebbe libera.

Peccato che nn si possono caricare i video altrimenti si sarebbe capito benissimo

 

Diego84
KiloWatt


Utente
Msg:130

Stato:



Inviato il: 21/07/2019 17:55:45

CITAZIONE (Riccardo, 21/07/2019 17:54:37 ) Discussione.php?215738&9#MSG134

CITAZIONE (Riccardo, 14/07/2019 09:53:42 ) Discussione.php?215738&4#MSG56
Mi serve capire come Ŕ stato costruito il tuo impianto:
batterie Ah ?
Le batterie sono nuove?Acquistate d'occasione data di fabbricazione?Da quanto tempo lavorano?
I collegamenti dei singoli apparati controller,inverter partono tutti dai morsetti della batteria o sono derivati da un fusibile o nodo comune?
Hai fatto la prova di bloccare l'anemometro, dici che va in blocco per velocitÓ elevata?
Puoi postare una immagine del display del controller con forte vento e prelievo di 500-800w (fornelletto) pannelli scollegati dopo 10-15 minuti di utilizzo del carico?
Hai mai confrontato la tensione di batteria con un tester con la tensione riportata sul controller?

Finalmente una prova che serve

Quelle risposte te le ho gia date in privato... cmq voglio fare la prova un giorno che c'Ŕ bento molto forte per vedere

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2379

Stato:



Inviato il: 21/07/2019 18:33:22

Attendiamo che venga a trovarti il Dio Eolo



---------------
6 Pannelli Q.CELLS Q.PEAK DUO G8 350W
6 Pannelli Q.CELLS Q.PEAK-G3 270W
3 Pannelli Q.CELLS...

 

Diego84
KiloWatt


Utente
Msg:130

Stato:



Inviato il: 21/07/2019 20:54:51

Davvero!!!😂😂😂 che puoi sto lavorando fuori sede e sto rientrando pi¨ o meno ogni settimana quindi Ŕ difficile beccarlo😏

 

Diego84
KiloWatt


Utente
Msg:130

Stato:



Inviato il: 26/07/2019 14:38:32

CITAZIONE (Riccardo, 21/07/2019 20:54:51 ) Discussione.php?215738&7#MSG104

CITAZIONE (Diego84, 15/07/2019 00:49:47 ) Discussione.php?215738&7#MSG100
CITAZIONE (Riccardo, 15/07/2019 00:15:41 ) Discussione.php?215738&6#MSG82
Scusa ma come fai il controllo della sottoscarica della batteria?
Gli inverter di solito staccano a tensioni minime 22-23V o ha una regolazione?

Nn ho nessun controllo della sottoscarica esiste qualcosa? Come ti ho gia detto sono un po ignorante in materia🤔


Per mantenere le batterie efficenti per qualche anno devi bloccare la scarica sui 24:24,5V che corrisponde al 30:40% ci sono dei rele gia fatti basta impostarli esempioLINK

Va inserito in modo da staccare l'alimentazione a 230 verso i carichi o se sei in grado di modificare il tuo inverter sull'interrutore di accensione

Ciao su ebay trovo qualcosa di simile? Su aliexpress mi viene difficile comprare

 

Diego84
KiloWatt


Utente
Msg:130

Stato:



Inviato il: 26/07/2019 14:41:07

Vorrei comprare anche un desolfatatore e anche dei fusibili il mio impianto nn ne ha neanche uno e vorrei mettere anche qualche sistema per preservare le batterie nel senso che se va incorto una nn voglio che si deteriori anche l'altra mi potete dare quslche consiglio?

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1727

Stato:



Inviato il: 26/07/2019 15:37:38

CITAZIONE (Diego84, 26/07/2019 14:38:32 ) Discussione.php?215738&9#MSG140



Ciao su ebay trovo qualcosa di simile? Su aliexpress mi viene difficile comprare



Ciao, sulla "Baya" ho trovato questo SVR1000... Per aprire il link clicca l'immagine pero' ricorda che devi scegliere il modello adatto a te che immagino sia AD48. ATTENZIONE: per sicurezza chiedi conferma a Riccardo!!!

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/relais%20limitatore.jpg



---------------



 

Diego84
KiloWatt


Utente
Msg:130

Stato:



Inviato il: 26/07/2019 20:06:52

CITAZIONE (lupocattivo, 26/07/2019 15:37:38 ) Discussione.php?215738&9#MSG142

CITAZIONE (Diego84, 26/07/2019 14:38:32 ) Discussione.php?215738&9#MSG140


Ciao su ebay trovo qualcosa di simile? Su aliexpress mi viene difficile comprare



Ciao, sulla "Baya" ho trovato questo SVR1000... Per aprire il link clicca l'immagine pero' ricorda che devi scegliere il modello adatto a te che immagino sia AD48. ATTENZIONE: per sicurezza chiedi conferma a Riccardo!!!

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/relais%20limitatore.jpg


Ma in italia nn si trova nulla? Anche nei negozi online o di elettronica?

 