| AlessandroT
| Inviato il: 04/04/2020 18:00:40
|
Magari la batteria con 0,2v in meno ha tutte e 3 le celle a 1,26 tranquillo che si livellera' con le altre, oltretutto la differenza di 2 decimi non è un problema, almeno che con il tempo non peggiori.
L odore di acido è normale, a che temperatura è il locale delle batterie, più la temperatura è alta e più puoi abbassare la tensione di bulk. E naturalmente il locale batterie deve avere un punto di sfogo per l aria.
Modificato da AlessandroT - 04/04/2020, 18:04:36
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | thenas
| Inviato il: 04/04/2020 19:40:54
|
il locale e' esterno in legno con ampia areazione naturale e anche forzata con ventole per estate , attualmente la temperaturatura e' di poco superiore all esterno quindi stanno freddine mediamente ,
le batterie hanno un loro vano in basso ventilato e isolato parzialmente dal resto dell' elettronica presente a 1 mt in altezza con inverter e reg.carica
con le AGM il problema sapevo essere assente , come sapevo si sarebbe presentato con le acido libero .
per l'inverno ricordo una discussione sulle termocoperte , ci pensero' ! ...
Modificato da thenas - 04/04/2020, 19:44:53
--------------- 2x100w pannelli poli in serie
1 pannello 230w 60 celle 24v Poli
3 pannelli 185w 72 celle ...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 04/04/2020 19:45:41
|
Ok quindi se stanno al freddo lascia queste tensioni per adesso, poi in base alla temperatura le adegui, tanto conscendo la densità riesci a capire sempre quale è la tensione di carica corretta.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | thenas
| Inviato il: 04/04/2020 20:22:55
|
ok perfetto, una domanda se posso.... per quanto riguarda l' acqua distillta da aggiungere se ho capito bene le piastre devono essere sempre ben coperte come livello , appena arrivate le batterie le ho verificate e il livello era appena sopra ,ho cosi' aggiunto un po di acqua per tutte senza esagerare , quali sono i criteri migliori da utilizzare per la gestione acqua ?
--------------- 2x100w pannelli poli in serie
1 pannello 230w 60 celle 24v Poli
3 pannelli 185w 72 celle ...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 04/04/2020 21:12:04
|
Per l acqua dovrebbe esserci una linguetta di plastica all interno della batteria che fa da battuta al beverino che riempie le batterie e allo stesso tempo è il segnale del livello dell acqua, considera che i consumi maggiori si hanno in estate, ma va bene un controllo ogni mese, tanto considera che 50 grammi in più o in meno di acqua non cambiano nulla.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | thenas
| Inviato il: 06/04/2020 21:58:57
|
miglioramento ce stato , siamo a 55 / 58 A di scarica serale con carica giornaliera a 30,8V , fine settimana riprovo la densita' ....
spero di arrivare a 70/80 in C5 ( che sarebbe il dato di targa corretto degli accumulatori)
grazie
Modificato da thenas - 06/04/2020, 22:06:12
--------------- 2x100w pannelli poli in serie
1 pannello 230w 60 celle 24v Poli
3 pannelli 185w 72 celle ...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 06/04/2020 22:51:45
|
Thenas, nel tuo test di scarica considera anche la caduta di tensione sotto carico, quindi se per esempio scolleghi il carico a 24v la tensione risale di 0,2 0,3 v o più in base al carico, quindi devi scaricare fino a 23,7 23,8 per essere al 50 percento, comunque tralasciando questo per calcolare la capacità dovresti scaricare fino a 21v, così si che hai la vera capacità al 100 percento delle batterie.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | thenas
| Inviato il: 07/04/2020 12:14:39
|
CITAZIONE (AlessandroT, 06/04/2020 22:51:45 ) 
Thenas, nel tuo test di scarica considera anche la caduta di tensione sotto carico, quindi se per esempio scolleghi il carico a 24v la tensione risale di 0,2 0,3 v o più in base al carico, quindi devi scaricare fino a 23,7 23,8 per essere al 50 percento, comunque tralasciando questo per calcolare la capacità dovresti scaricare fino a 21v, così si che hai la vera capacità al 100 percento delle batterie.
avevo in effetti qualche dubbio a riguardo , o meglio avevo letto pareri in questo senso molto discordanti , in effetti come valore "%" anche il victron non arrivava mai a 50% ma a 66 o giu' di li' quando stacca a 24.30/24.40 circa , ti ringrazio della info
--------------- 2x100w pannelli poli in serie
1 pannello 230w 60 celle 24v Poli
3 pannelli 185w 72 celle ...
| | | | thenas
| Inviato il: 07/04/2020 23:27:13
|
wow, -75 A oggi , carica a 30,8v ,stacco sempre a 24.20v sono molto soddisfatto , grazie per i consigli !
--------------- 2x100w pannelli poli in serie
1 pannello 230w 60 celle 24v Poli
3 pannelli 185w 72 celle ...
| | | | emuland
| Inviato il: 08/04/2020 07:13:38
|
CITAZIONE (thenas, 07/04/2020 12:14:39 ) 
CITAZIONE (AlessandroT, 06/04/2020 22:51:45 )  Thenas, nel tuo test di scarica considera anche la caduta di tensione sotto carico, quindi se per esempio scolleghi il carico a 24v la tensione risale di 0,2 0,3 v o più in base al carico, quindi devi scaricare fino a 23,7 23,8 per essere al 50 percento, comunque tralasciando questo per calcolare la capacità dovresti scaricare fino a 21v, così si che hai la vera capacità al 100 percento delle batterie.
avevo in effetti qualche dubbio a riguardo , o meglio avevo letto pareri in questo senso molto discordanti , in effetti come valore "%" anche il victron non arrivava mai a 50% ma a 66 o giu' di li' quando stacca a 24.30/24.40 circa , ti ringrazio della info
considera ceh indicativamente a vuoto i valori sono questi.
sotto carico è funzione variabile del carico, quindi piu difficile da stimare. con un coulomb meter potresti avere il valore esatto del soc (impostando tu gli ampere massimi della batteria)
Immagine Allegata: clBVt.gif
--------------- Wolfo: "Ragioniere e MezzaLaurea IT"
(letta in tono dispregiativo)
Wolfo:" Forse ti sei La...
| |
| | |
|