Sezione Generica
pompa autoclave 12/24 volt

VISUALIZZA L'ALBUM


FinePagina

claudio.zanoni@...
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 22/06/2020 15:15:06

Buongiorno ragazzi, avrei bisogno di un consiglio, dovrei installare una pompa autoclave, che dalla cantina porti l'acqua al piano superiore per servire un bagno.
Si tratta di una baita ad uso saltuario, ma mi serve una pompa con una prevalenza di almeno 4/5 metri.
consigli?

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3438

Stato:



Inviato il: 22/06/2020 17:46:49

CITAZIONE (claudio.zanoni@hotmail.it, 22/06/2020 15:15:06 ) Discussione.php?216164&1#MSG0


...una pompa con una prevalenza di almeno 4/5 metri.



Ciao, pompa+autoclave in alternata 230V... La vedo dura... Hanno tutte motori intorno al Kilowatt e se non ricordo male ti preoccupavi per il frigo da un centinaio di Watt... Queste pompe oltretutto vanno sotto carico in un lampo, quando i giri sono bassi e non saprei dirti se il tuo FV regge lo spunto...

Una pompa (simil/autoclave) 24V 4A le trovi dai fornitori per camperisti.
In pratica e' una pompa con un Pressostato che quando i rubinetti son tutti chiusi la ferma e la valvola di non ritorno tiene in pressione il tutto.

Quando apri un rubinetto la pressione scende, il pressostato accende la pompa e cosi' di seguito...

Un'idea potrebbe essere questa:

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/pompa-autoclave-24V.jpg



---------------



 

claudio.zanoni@...
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 22/06/2020 19:05:42

Si le ho viste ed è stata la mia prima idea, il problema è che la tanica devo metterla nel locale sotto e metti un metro per arrivare al soffitto più almeno 1,80 per fare una doccia ! Mi serve che abbia una prevalenza di tre metri!

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3438

Stato:



Inviato il: 22/06/2020 19:41:02

CITAZIONE (claudio.zanoni@hotmail.it, 22/06/2020 19:05:42 ) Discussione.php?216164&1#MSG2


...Mi serve che abbia una prevalenza di tre metri!


Non ti preoccupare, sono "Pompe a Membrana" tipo quelle dei lava-parabrezza delle auto...

Di prevalenza ne hanno da vendere quello che scarseggia forse e' la portata. Un rubinetto di casa di solito ha una portata di 6 litri al minuto... Queste dicono di arrivare a 3 litri/minuto.
Io ne ho una Cinesissima pagata 12 euro e la uso per travasi da giardino... Per cosi' poco ovviamente non ha pressostato o altro...Magari, invece di un rubinetto usi un "Interruttore"Faccine/rofl.gif

Parlo sempre di 12 o 24 V... Potresti usare un pulsante con comando a pompetta tipo quello delle macchine da cucire... Ma costano e son difficili da trovare. In alternativa metti in alto uno di quei (pulsanti con cordicella per chiamata di soccorso in bagno) alla fine della cordicella che deve arrivare a terra ci metti una staffa o un pedale (Fai Da Te) e lo comandi quando serve...Faccine/roflmao.gif

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Pulsante-a-tirante.jpg



---------------



 

claudio.zanoni@...
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 30/06/2020 13:52:38

Ciao, arrivata la pompa, alla fine ho preso una seaflo 24 v 11 litri minuto.
domanda posso usare un interruttore da montare su barra DIN con affiancato un fusibile ? sempre su barra Din ? non so se esistono da 12/24 volt
Grazie

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 30/06/2020 17:49:53

Qualcosa del genere per barra din LINK
Affiancato ad un portafusibile per fotovoltaico sempre per barra din.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 30/06/2020 17:53:46

LINK altrimenti il magnetotermico lo prendi da 10A e risparmi fusibile e portafusibile



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

claudio.zanoni@...
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 01/07/2020 09:28:25

Ma il magnetotermico deve essere per forza in DC oppure va bene quello per AC?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 01/07/2020 15:58:37

No non sono gli stessi, oltretutto quelli in dc hanno diverse curve caratteristiche di intervento, certo io se avessi la possibilità di averli per alternata (a gratis) lo metterei il doppio della max potenza dell utilizzatore, ma rimarrebbe sempre il dubbio del reale intervento per sovraccorrente.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

claudio.zanoni@...
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 02/07/2020 08:03:17

grazie

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4371

Stato:



Inviato il: 02/07/2020 10:38:42

CITAZIONE (AlessandroT, 01/07/2020 15:58:37 ) Discussione.php?216164&1#MSG8

No non sono gli stessi, oltretutto quelli in dc hanno diverse curve caratteristiche di intervento, certo io se avessi la possibilità di averli per alternata (a gratis) lo metterei il doppio della max potenza dell utilizzatore, ma rimarrebbe sempre il dubbio del reale intervento per sovraccorrente.


il problema è spegnere l'arco in DC, visto che non passa mai da zero...



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuo...

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3438

Stato:



Inviato il: 02/07/2020 17:54:00

CITAZIONE (emuland, 02/07/2020 10:38:42 ) Discussione.php?216164&1#MSG10


...il problema è spegnere l'arco in DC, visto che non passa mai da zero...



Pompetta 24V 4A max fanno 96W... In Auto non si usano certo "Interruttori Extrarapidi in aria con celle deion"... Eppure un paio di abbaglianti arrivano anche a 110W...

Vorrei considerare poi che i Pannelli sono da 300W a 24V... Quindi quello che va bene per i pannelli, puo' andar bene anche per la pompetta.

Comunque giusto per evitare qualsiasi pericolo di incendio per CortoCircuito metterei una coppia di fusibili nella cassetta dove stanno interruttori e collegamenti anche con dei "Portafusibili Volanti" roba economica per uso automobilistico. Ovviamente se la cassetta e' di metallo e ignifuga non sarebbe male... (Baita = Legno...)

Estintore a Polvere oppure un bel secchio di sabbia non li vedrei male...
Ma se siete spravvissuti alla stufa, saprete di certo quanta prudenza usare.

Visto che in Baita bazzicheranno anche "Bimbo" e "Bimba" e' OBBLIGATORIO che qualsiasi cavo o conduttore sia SUPER-PROTETTO...

Non immaginate nemmeno quanto risultino piacevoli al "Masticamento Canino" i nostri amati conduttori elettrici e parecchie altre cose...(Parlo per esperienza: Poldo si mastico' il Motorola della mamma...)



Modificato da lupocattivo - 04/07/2020, 13:04:32


---------------



 
 InizioPagina
 