Solare Fotovoltaico
Inverter steca 2400 a 24 volt ventole rumorose

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (22)  < ...  16   17   18   [19]   20   21   22    (Ultimo Msg)


FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:11464

Stato:



Inviato il: 02/08/2021 10:38:32

Importante rispettare il VOC massimo e che le batt. non si stacchino mai.



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=200A forse!!!



 

Albertone

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:198

Stato:



Inviato il: 02/08/2021 10:58:06

Per questo ti ho chiesto Non che con 4 pannelli da 40 V vado a 160



Modificato da Albertone - 03/08/2021, 07:58:09


---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:11464

Stato:



Inviato il: 02/08/2021 11:13:23

Quello lo devo vedere tu dal VOC pannello e VOC regolatore.



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=200A forse!!!



 

Alain

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:135

Stato:



Inviato il: 02/08/2021 21:48:44

CITAZIONE (Albertone, 02/08/2021 10:58:06 ) Discussione.php?216298&19#MSG297

Per questo ti ho chiesto Non che con 4 pannelli da 40 V vado a 120

Con 4 pannelli da 40V in serie vai a 160
Dovrai fare serie da 2, ergo ricablare



---------------



 

Albertone

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:198

Stato:



Inviato il: 03/08/2021 07:57:34

si grazie perfetto fortuna che li ho a terra...ne ho messi 2 su 8...la cosa che non capisco e come mai ogni tanto trovo la batteria spenta con passaggio a corrente a 25.5... misteri
oggi mi arriva una seconda batteria da 2.5kw con 1 sono scarso...



---------------



 

Albertone

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:198

Stato:



Inviato il: 03/08/2021 18:50:53

Inverter steca piccolo alle 19 mi fa 100 watt
Cablati 2+2 panelli x 330watt
L altro edison alle 17.30 stop produzione voc troppo alto a mio parare
Ho preparato cablati senza attaccarli gli altri 4 per quando torna dalla riparazone edison voglio provare 2+2+4....
In caso si rompa di nuovo edison riattacco steca e stacco 4 pannelli



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:11464

Stato:



Inviato il: 03/08/2021 19:15:13

Ma scusa l'Edison che VOC ha?



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=200A forse!!!



 

Albertone

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:198

Stato:



Inviato il: 04/08/2021 07:58:24

Da 120 a 450 circa
Scusate ma le masse come vanno collegate?
Io esco da Inverter con 2 masse entro in una morsettiera e vado al palo nel terreno
Stessa cosa faccio con lo scaricatore di tensione dei pannelli. ...
Comunque stamattina batteria e inverter ancora spenti
Questa batteria mi sa tanto che difettata per accenderla la prima volta tre mesi fa ci abbiamo impiegato 5 accensioni 5 volte sempre errore spia rossa in pi ha una cella bassa che comunque non faccio superare sotto i 3 25.5 per con due inverter stesso problema la mando indietro l'altra batteria che mi arrivata ieri si accesa subito guardo Adesso quando in scarica se sono Allineate le 8 Celle ciaooo
Ps. Benvenuti nel mondo nel fotovoltaico...



Modificato da Albertone - 04/08/2021, 08:03:35


---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:11464

Stato:



Inviato il: 04/08/2021 10:32:55

Ricorda molto importante, la struttura pannelli e il negativo batterie non vanno messi a terra con inverter che hanno il FV a 400V.



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=200A forse!!!



 

Albertone

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:198

Stato:



Inviato il: 05/08/2021 05:16:47

Ok la struttura dei pannelli non ho messo a Massa ma i cavi dei pannelli vanno a un magnetotermico poi in fianco c' Uno scaricatore di tensione che in comune con la terra del inverter
ps. nuova batteria in scarica 20 di soc 8 celle allineate perfettamente
l'altra la mando a revisionare....



Modificato da Albertone - 05/08/2021, 08:08:22


---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:11464

Stato:



Inviato il: 05/08/2021 11:24:59

Lo scaricatore scarica a terra solo oltre la sua tensione massima di isolamento, altrimenti isolato da terra.

Magari la batt. si staccava perch una cella raggiungeva la tensione minima, non hai un report?



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=200A forse!!!



 

Albertone

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:198

Stato:



Inviato il: 08/08/2021 08:17:47

No niente report...
Ieri sera...
Inverter a 27



Immagine Allegata: IMG-20210807-WA0036.jpg
 
ForumEA/U/IMG-20210807-WA0036.jpg



---------------



 

emuland
GigaWatt


Utente
Msg:2213

Stato:



Inviato il: 08/08/2021 11:30:10

Hai due celle da bilanciare e quella che da problemi non quella rossa in questo momento. Caricando le altre non dovrebbe verificarsi di nuovo a 27v



---------------
htttp://www.WeSellCells.eu/18650/
Abitazione :
12cm cappotto su pareti da 50cm in pietra m...

 

Albertone

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:198

Stato:



Inviato il: 09/08/2021 14:55:04

Il problema che la cella numero 7 non sale salgono le altre
Il tecnico mi ha detto di tenere il bulk a 28.4 Ma stamattina caricava 10 a con batteria quasi carica 98%



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:11464

Stato:



Inviato il: 09/08/2021 15:40:56

CITAZIONE (Albertone, 09/08/2021 14:55:04 ) Discussione.php?216298&19#MSG309


Il tecnico mi ha detto di tenere il bulk a 28.4 Ma stamattina caricava 10 a con batteria quasi carica 98%


E dove sta il problema, se a 28.4V chiede 10A perch gli servono.

Io le sbancherei e le metterei tutte il parallelo fin che arrivano a 3.5V e le lascerei cosi 3 o 4 gg. poi le riassemblerei da capo.

Se hai celle che vanno a spasso ti serve un BMS serio, non uno che fa solo da monitor.



Modificato da Claudio - 09/08/2021, 15:46:50


---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 400A AGM stanche=200A forse!!!



 
 InizioPagina
 

Pag: (22)  < ...  16   17   18   [19]   20   21   22    (Ultimo Msg)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum