Solare Fotovoltaico
Problema ct zucchetti

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (3)   1   2   [3]    (Ultimo)


FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 07/12/2022 16:29:58

CITAZIONE (Miosolare, 07/12/2022 15:55:54 ) Discussione.php?217144&2#MSG29

Ho risolto il problema; in pratica era un filo del cavo estensione dal ct all'inverter che era interrotto....mistero.
Grazie a tutti del supporto





---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Jimmetto
milliWatt


Utente
Msg:12

Stato:



Inviato il: 02/05/2023 15:17:46

Ciao ragazzi...ho l'inverter zucchetti mod. AZZURRO ZCS- 1PH 1600TL-V3 che non mi riconosce la sonda TA in quanto quando abilitato il reflux power non scattano i relè. Come posso verificare se il contatto CT funziona o se per caso è andato in corto?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 02/05/2023 19:29:34

Che CT stai usando?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Andromeda
milliWatt


Utente
Msg:3

Stato:



Inviato il: 10/12/2023 23:37:01

Ciao a tutti,
come sopra ho un AZZURRO ZCS-1PH 1600TL-V3 con TA e 4 pannelli 440w.
Dal contatore esce la linea che va ad un quadro(*).
Da questo quadro escono 3 linee, una al box, una alla casa ed una direttamente all'inverter.

La casa durante il gg (nessuno in casa) consuma da 100 a 250w.
L'inverter produce, nelle giornate di sole, tra 0.750 a 1.3kw.

Il TA è collegato alla linea che arriva dal contatore al quadro(*), la lunghezza del cavo (schermato) tra il TA e l'inverter è di circa 60m.
Il parametro 0-immissione è settato sullo Zucchetti come da istruzioni.

Il TA è questo

Se scollego il TA, l'inverter si ferma, la luce verde lampeggia e produce 0, stessa cosa se giro il verso del TA. Connettendolo 'bene' il TA l'inverter inizia a produrre.

Chiedo se è normale che l'inverter produca sempre 'al massimo' anche se il carico è molto spesso 200w.
Il contatore esterno mi da 'produzione istantanea' 0.0kw quando l'inverter produce più del 'consumato'.

Grazie mille

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 11/12/2023 01:20:01

Ciao Andromeda benvenuto, il CT ha all'interno una freccia che va rivolta verso il contatore Enel, la distanza massima consigliata è 40/50 metri per distanze superiori si consiglia l'uso di un meter.

Il CT va subito sotto al contatore o fra il contatore e la prima diramazione.

Se tutto è OK l'inverter produrrà solo il richiesto dai carichi.



Immagine Allegata: Posizione_CT.jpg
 
ForumEA/V/Posizione_CT_1.jpg



Modificato da Claudio - 11/12/2023, 01:27:29


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 11/12/2023 01:25:03

Se il contatore non è configurato per leggere l'immesso ti darà sempre zero, quello che cambia è solo il verso dell'icona a forma di triangolo.



Immagine Allegata: Simboli.jpg
 
ForumEA/V/Simboli.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Andromeda
milliWatt


Utente
Msg:3

Stato:



Inviato il: 11/12/2023 17:04:19

Ciao,
grazie per i suggerimenti.
>>> il CT ha all'interno una freccia che va rivolta verso il contatore Enel.
Questo ha risolto il problema, ora l'inverter si adatta al consumo di casa quasi perfettamente, sballa di qualche decina di Watt.
Sono iscritto a e-distribuzione e domani guarderò i consumi come sono andati oggi dopo la nuova configurazione scaricando i csv.
L'icona del contatore mi dice che sto immettendo (angolo in alto a dx)
è normale oppure non deve proprio esserci ?

Grazie ancora per la dritta



Modificato da Andromeda - 11/12/2023, 17:08:27
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 11/12/2023 18:40:19

dipende se è settato a zero non dovrebbe immettere o se lo fa sono pochi Watt. 5 o 10W.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Andromeda
milliWatt


Utente
Msg:3

Stato:



Inviato il: 12/12/2023 18:54:27

E' a 0 sicuramente.
Vedo che l'inverter scende subito se attacco o stacco il carico ad esempio da un kw.

Per verificarlo posso usare un amperometro e metterlo sulla fase che esce dal contatore immagino.

Dovrei misurare quasi 0 se la produzione solare è superiore al consumo casalingo.
In caso contrario se immetto dovrei avere una misura negativa ?

Grazie

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 14/12/2023 00:55:55

il modo migliore per la verifica è usare un contatore a rotella, se prelevi va a DX se immetti va a SX, tieni presente che un giro completo di rotella sono 2.6Wh.

Quello che indica l'inverter è un falso.


LINK



Modificato da Claudio - 14/12/2023, 01:16:20


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 
 InizioPagina
 

Pag: (3)   1   2   [3]    (Ultimo)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum