Solare Fotovoltaico
Regolatore di carica MPPT o PWM? ,Quale sciegliere, pro e contro...

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (23)  < ...  12   13   14   [15]   16   17   18  ...>    (Ultimo Msg)


FinePagina

elgringo

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:195

Stato:



Inviato il: 09/09/2015 21:04:40

OK,grazie è come sospettavo, sarebbe stato troppo facile, grazie ancora.



---------------



 

ninetto75
KiloWatt


Utente
Msg:104

Stato:



Inviato il: 12/10/2015 15:16:11

Buongiorno a tutti

Avrei bisogno di un aiutino
ho preso da diverse settimane il PCM8048 LINK
al sito linkato
tutto ok tranne un piccolo particolare , manca il sensore per la temperatura delle batterie , ho contattato il venditore che gentilmente mi ha messo in ordine il pezzo , ma mi ha anche detto che il regolatore senza di questo dovrebbe funzionare ugualmente.

Io ho montato il regolatore senza sensore temp. e senza shunt , ho seguito la procedura di avvio come riporato nel manuale ma il rgolatore non carica le batterie ,
mi segnala il voltaggio in ingresso dai pannelli , mi da il voltaggio delle batterie , ma mi dà 0 amp in ingresso ed in uscita .

Mi chiedo se è normale
qualcuno di voi usa il PCM senza sensori ?



---------------
4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 421...

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 12/10/2015 17:16:30

Ciao Ninetto75,
ho il tuo stesso regolatore, ottimo prodotto!
Ma io ho sia sensore che shunt, necessari direi. Soprattutto lo shunt per monitorare lo stato reale delle batterie...

Per il fatto che non carichi, direi che non è normale... come lo hai settato?



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

ninetto75
KiloWatt


Utente
Msg:104

Stato:



Inviato il: 12/10/2015 20:19:58

Ciao Eliafino
il regolatore è settatto
24v banco batterie (batterie 2 da 157ah)
flooded
capacità batterie 160Ah
corrente di carica va in automatico a 16Ah , ma ho provato anche ad aumentarla fino a 25Ah
per i valori di carica, mantenimento ed equalizazione ho provato ad aumentarli di poco di 0,2V
poi c'è il settaggio dell'ora e della data
in fine c'è
Setup Done
DFLT RCLL SAVE
premo Save e passa all'ultima schermata
Turn ON PV Input
Breaker Now
a questo punto ho provato sia premendo il tasto enter che il taso key UP
ma non cambia niente

dove sbaglio ?



---------------
4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 421...

 

ninetto75
KiloWatt


Utente
Msg:104

Stato:



Inviato il: 12/10/2015 20:26:04

Altra cosa importante
nella schermata principale scorrendo con i cursori ,quando arrivo alla schermata U-08 Stage of charger mi dice
Waiting for full charger
oppure Fully charger

la spia verde charge lampeggia



---------------
4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 421...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 13/10/2015 10:11:09

Ciao io ho lo stesso regolatore. I pannelli FV sono scollegati suppongo.. quando leggi quel messaggio devi collegarli, e non dovresti fare altro.
Non avrai varie voci se non hai lo shunt installato, e non avrai lo stato del SOC.
Se installi lo shunt vedi che appariranno nuove voci nel menù



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

ninetto75
KiloWatt


Utente
Msg:104

Stato:



Inviato il: 13/10/2015 15:12:16

Buongiorno Luca
è esatto i pannelli li collego per ultimo quando esce l'ultima scritta

Turn on PV input Breaker Now

ma il regolatore non carica , anche controllando con una pinza amperometrica , non c'è passaggio di corrente

quando attivo i pannelli si accende prima la spia READY e poi CHARGE inizia a lampeggiare.

Il voltaggio sul display è corretto sia in entrata che in uscita, ma niente carica.

Qualcuno di voi ha mai provato a staccare i due sensori BAT e Shunt ?



---------------
4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 421...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 13/10/2015 15:40:29

Allora i due sensori lavorano insieme: se vuoi avere il calcolo del SOC devi averli entrambi. Il collegamento BAT serve a leggere la tensione in modo più preciso (puoi fare tu il collegamento con due cavi) mentre lo shunt si collega solo se hai quest'ultimo.
Senza questi non hai il calcolo del SOC, ma il regolatore funziona
Prima parlavi di due sensori, shunt e temperatura, ora mi parli della tensione batt.
Sei sicuro di quali sensori stiamo parlando?
Puoi dirci per favore quanti pannelli hai, le loro caratteristiche, e come sono collegati?
In questo modo possiamo farti fare dei controlli.. bisogna essere sicuri che dai pannelli arrivi potenza..



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

ninetto75
KiloWatt


Utente
Msg:104

Stato:



Inviato il: 13/10/2015 19:13:51

Scusa Luca ho scritto male
non volevo dire BAT ma BTS (battery sensor)+ shunt

comunque ho capito perfettamente a cosa servono i due sensori e dove vanno collegati

partendo da sinistra nella morsettiera interna abbiamo
BVS al quale và collegato un normale cavo elettrico che arriva ai 2 poli + e - del banco batteria

poi BTS al quale si collega il sensore temperatura batteria BTS-3 (cavetto con morsetto ad occhiello da collegare al polo - del banco batterie)

in fine BCS dove si collega lo Shunt senza il quale non avremmo la lettura del SOC (% di carica della batteria) ed altre funzioni.

Per quanto riguarda i pannelli , hanno una tensione a circuito aperto di circa 61,3 Volt e sono collegati in serie di due quindi 120 V in ingresso nel regolatore
totale 8 pannelli a formare 4 serie da 2
per un totale di 1040 Watt



---------------
4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 421...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 14/10/2015 08:53:57

Ok, hai fatto queste prove? Se sì puoi dirci il risultato?

- Staccare tutto e rifare la procedura di montaggio dall'inizio
- Scollegare i pannelli e dopo qualche secondo ricollegarli: il regolatore vede la tensione dei pannelli cambiare, e vede una tensione di 0 volt? Quale tensione legge normalmente dai pannelli?
- Se hai un alimentatore qualsiasi, (uscita deve essere superiore alla tensione del banco batterie) lo sostituisci ai pannelli, e vedi se il regolatore carica qualcosa.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

ninetto75
KiloWatt


Utente
Msg:104

Stato:



Inviato il: 14/10/2015 14:50:48

Buongiorno Luca
veniamo a noi
1-staccare tutto e rifare dall'inizio la procedura di montaggio ,,sono giorni che ci provo , ho fatto prove in diverse giornate e a diversi orari della giornata con sole alto e basso

2-scollegare i pannelli e ricollegarli , gia provato sia con tensione a 61 Volt che a 122 Volt o provato anche con batterie in serie o parallelo 12Volt 24 Volt
quando collego i pannelli il display del pcm mi dà la giusta tensione sia dei pannelli che del banco batteria

3-ho un carica batterie meccanico per auto 12/24 Volt questoLINK
mi stai dicendo di collegarlo al posto dei pannelli ?



---------------
4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 421...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 14/10/2015 15:47:46

Non riesco ad aprire il link che hai postato. Quando ho preso il regolatore MPPT che hai in firma (EpSolar) per testare se fosse davvero un MPPT ho messo al posto dei pannelli un alimentatore da laboratorio, e così potevo controllare effettivamente la tensione e corrente che gli davo in ingresso, e come lui la trasformava in modo appropriato per caricare le batterie (adattamento di tensione e corrente in uscita).
Temo che il caricatore che possiedi non va bene in quanto non riesce ad erogare una tensione abbastanza superiore rispetto alla tensione delle batterie, per attivare il regolatore



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

ninetto75
KiloWatt


Utente
Msg:104

Stato:



Inviato il: 14/10/2015 18:46:38

Comunque se non riesci ad aprire il link puoi trovare il carica batteria su internet cercando : DECA Class12A

è un carica batteria elettromeccanico
al suo interno ha solo una bobbina per abbassare la tensione e un ponte raddrizzatore

esternamente puoi solo impostare 12/24 Volt e min/max (9 Amp di potenza)
non credo possa andare bene.

Oggi pomeriggio ho trovato la ricevuta del postino , è arrivato il primo pezzo non sò se sia il sensore della temperatura o lo shunt , domani vado a ritirarlo e poi vedremo cosa cambia aggiungendo il sensore.



---------------
4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 421...

 

ninetto75
KiloWatt


Utente
Msg:104

Stato:



Inviato il: 16/10/2015 14:02:03

Buongiorno a tutti

il cavetto è arrivato (sensore temperatura)
questa mattina ho collegato nuovamente tutti i cavi al regolatore, dò alimentazione dalle batterie , eseguo alla lettera la procedura di avvio , attivo i pannelli .........sorpresa il regolatore non carica le batterie , stacco nuovamente i pannelli ......mi rendo conto che sul display c'è ancora corrente dal lato pannelli , come è possibile mi chiedo , così stacco i cavi dei pannelli dalla morsettiera , FREGATURA la corrente torna indietro dalle batterie ,
stacco il tutto , tolgo il regolatore dal muro lo guardo bene tutto in torno e mi rendo conto che il sigillo di garanzia è manomesso,
il regolatore è stato aperto.

Ho chiamato immediatamente il venditore , ho fatto presente quanto mi è accaduto e ha detto che chiamerà il rappresentante responsabile per le forniture in Italia della MPP e mi farà sapere.

Secondo voi sono fregato , devo iniziare a pregare

Faccine/mf_popeanim.gifFaccine/mf_popeanim.gif


Oppure contatto l'avvocato ?



---------------
4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 421...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 16/10/2015 14:12:33

Brutta storia, mi dispiace davvero, però secondo me la cosa non dovrebbe essere così grave. Immagino che tu abbia una fattura per l'acquisto, e quindi hai la garanzia. Male che va te lo devono sostituire con uno nuovo. Intanto leggi il seriale del regolatore (ultima voce del menù se non ricordo male) così potrai capire se te lo sostituiranno oppure no.
Fossi in te gli farei pesare la cosa al venditore, magari accennando anche ai danni che hai avuto (tutto questo tempo impianto fermo, ecc).
Cmq tienici aggiornati.

P.S. Ma tu lo hai pagato la cifra che è scritta nel sito? A me sembra strano, perché io ho preso il regolatore direttamente dalla MPP Solar e l'ho pagato un pochino di più con le spese doganali (però ho preso anche lo shunt, che solo lui costa una 50ina di dollari). Il prezzo cmq mi sembra un po' bassino



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 
 InizioPagina
 

Pag: (23)  < ...  12   13   14   [15]   16   17   18  ...>    (Ultimo Msg)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum