| eliafino
| Inviato il: 17/6/2013,11:14
|
Mmm, mi servirebbe una dritta per calcolare i Wh...
Circa ogni 2-3 secondi ho una lettura della potenza istantanea assorbita dall'inverter, come faccio ad un'ora x a determinare quanti wh ho consumato? E a fine giornata?
Ho pensato: somma delle letture in watt / numero delle letture * h ?!?
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 17/6/2013,14:45
|
Ciao Elia , Se può esserti utile (il papà della formula è Bolle ):
Kwh+=Wh*(Tempo trascorso dall'ultima lettura in mS)/1000000/3600
Bisogna semplicemente sommare al Totale la quantità in W su base oraria ....
Quindi ad esempio se accendiamo un Boiler da 1000 W per un tempo di 1 Secondo equivalgono a 1000W*1S = 1000Ws convertito in Kws 1000Ws/1000 = 1Kws convertito in Kwh 1Kws/3600 = 0.000277 Kwh che andranno sommati al totale
| | | | eliafino
| Inviato il: 17/6/2013,14:59
|
Ciao ElettroshockNow...
Mmm,
"tempo trascorso dall'ultima lettura", potrebbe esserci un piccolo problema, gli inserimenti nel db mysql variano da 2 a 4-5 secondi, dipendono dal carico sulla macchina dove gira il software... dovrò cercare di formulare una query che si calcola il tutto...
... oppure lo calcolo direttamente durante l'inserimento, ci provo
Grazie mille ElettroshockNow & Bolle!!!
P.s. Oggi ho sfruttato bene la produzione: grafico...
[/center]
ma ho visto una diminuzione dei Wp, si vede l'aumento della temperatura!!!
Modificato da NonSoloBolleDiAcqua - 07/10/2015, 02:34:32
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...
| | | | | | | eliafino
| Inviato il: 17/6/2013,15:29
|
Grazie... ... non avevo considerato il tilt ideale, si impara sempre
Che fatica capirci qualcosa di php e mysql senza avere una base... piano piano salta fuori qualcosa... per i grafici uso la libreria gratuita PHPGraphLib...
A giorni implemento il megaschedone i2c comandato dalla porta vga, sono in arrivo gli acs712 per leggere gli assorbimenti delle varie linee e la produzione delle stringhe... poi preparo un post di presentazione
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...
| | | | eliafino
| Inviato il: 17/6/2013,17:55
|
Ho fatto una prova che mi ha confermato l'autoconsumo dell'inverter... ... ieri il misuratore di consumi dopo l'inverter mi dava 11,07kWh, calcolando invece dal lato batteria 17,058kWh e purtroppo ci sta, 250W x 24h =6Kwh sprecati. Terrò monitorati i dati per un po'...
Parlando di consumi, è corretto indicare anche l'autoconsumo dell'inverter o è meglio intendere consumo solo quello che sta a valle dell'inverter e l'autoconsumo come una perdita?
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 21/6/2013,08:30
|
Porcapaletta .... che peccato un autoconsumo cosi' alto ... Ma avevo letto che ti stavi muovendo per risolverlo o almeno ridurlo sostituendo il trasformatore (forse responsabile)....
Cmq secondo me tra le due opzioni sceglierei la seconda ... -il consumo è il vero consumo di casa (cosi'lo compari ad una ipotetica connessione Rete) -e l'autoconsumo è la perdita
Cosi' però ti si complica il calcolo della produzione almeno che crei tre grafici .. -Produzione -Perdite (efficienza) -Consumo
Ciao
| | | | eliafino
| Inviato il: 21/6/2013,13:10
|
Come temevo, il problema è che per il momento non ho modo di collegare un misuratore dopo l'inverter da poter connettere al pc per rilevare i dati... userò un ACS712 da 30A
La modifica è ferma, proverò di sentire l'utente che si era offerto di fare le prove... un toro di quelle dimensioni è costosetto...
Altra domandina... il regolatore di carica mi da come dato la corrente in uscita e la corrente batteria, da questi ricavo la corrente di assorbimento dell'inverter Iout-Ibatt e la moltiplico per la tensione della batteria in quel momento... ... ne risulta che a batteria carica, sui 54V l'inverter assorbe di più?!? Sarebbe più corretto moltiplicare x 48V sempre allora?
Ciao e grazie by Elia
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 21/6/2013,13:46
|
Secondo me è giusto quello che già fai ...
Ma di quanti watt stiamo parlando ?
E se i tuoi calcoli fossero corretti (ed io penso che lo siano) .. avresti trovato un secondo bug dell'inverter
Prova con un amperometro esterno e conferma se l'assorbimento calcolato è uguale al misurato dallo strumento ....
Ciao
Ps: effettivamente è un pò caro il toroide (leverei il pò ), spesa affrontabile solo se confermata da test ....
| | | | eliafino
| Inviato il: 21/6/2013,14:14
|
Guarda il grafico di oggi, ho aggiunto tensione batteria (letture x 10) e corrente verso inverter (sempre x 10, lette dal regolatore con shunt)... Da mezzanotte a mezzogiorno non ci sono state variazioni di apparecchi collegati, quindi stesso assorbimento. ...all'aumentare della tensione si vede che anche l'assorbimento dell'inverter sale.
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...
| | | | | | | eliafino
| Inviato il: 21/6/2013,21:07
|
Non so che dire, se non che aumenta l'autoconsumo a tensione maggiore, argh...
Il tempo è tiranno, la scheda è pronta, devo solo trovare il tempo per fermare l'impianto e fare i collegamenti, dopodiché quasi tutta la casa sarà gestita dal PC e da una pagina web protetta da login. Accenderò luci, condizionatori, futuro boiler elettrico/pompa di calore per l'acqua calda/riscaldamento, devierò i carichi da inverter a enel, metterò l'inverter in standby o addirittura lo spegnerò.
Grazie e a presto!
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 21/6/2013,21:15
|
CITAZIONE (eliafino @ 21/6/2013, 22:07) Il tempo è tiranno, la scheda è pronta, devo solo trovare il tempo per fermare l'impianto e fare i collegamenti, dopodiché quasi tutta la casa sarà gestita dal PC e da una pagina web protetta da login. Accenderò luci, condizionatori, futuro boiler elettrico/pompa di calore per l'acqua calda/riscaldamento, devierò i carichi da inverter a enel, metterò l'inverter in standby o addirittura lo spegnerò. non aggiungo altro ....... resto in ascolto
| |
| | |
|
Versione Completa!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|