| Inviato il: 15/1/2013,13:26
|
Ho comprato 12 pannelli da 100Wp
RDMFS-100PZX Zellen pro Modul 36 Gewicht in Kg 8,5 Leistung max. (Pmax) 100 W Spannung max. 18 V Strom max. (Imp) 5,56 A Leerlaufspannung 21,7 V Kurzschlussstrom 6,01 A Modulwirkungsgrad 15,5% Max. Systemspannung 1000 V
quindi di conseguenza un inverter grid tie da circa 1200w..... Per colpa del limite economico mi sono indirizzato al comunissimo (delicatissimo) Power jack pswgt-1200
Era tutto bello fino a quando leggo (nella sezione Q&A del sito Powerjack):
6. I want to buy the 1200w grid tie inverter ,then how many watts solar panel to connects ? I would suggest you use at least 1000w solar panel to connect with the 1200w grid tie inverter
quindi preoccupato invio una email chiedendo se potevo connettere 1200 Wp all'inverter ...
Aspetto qualche giorno e mi rispondono :
Dear friend Tks for asking For the 1200w grid tie inverter , not must use and recomment 1000w solar panel but it is better use more than 300w and less than 1000w solar panel for it , the effiency would be better
best regards Albee
Quindi ? Posso connettere i 1200Wp o mi devo limitare a 1000Wp?
Ciao Grandiiiiiiiiiii
Modificato da ElettroshockNow - 13/11/2013, 11:53
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 15/1/2013,14:46
|
Qualcuno suo malgrado lo ha testato al limite ?
| | | | Sabin
| Inviato il: 15/1/2013,15:02
|
Penso che ti dovresti fare aiutare da un tuo amico che ha già fatto qualche esperienza. Ma deve funzionare senza batterie? Il pannello nella migliore delle condizioni ti da 1ooW (0 quando è molto nuvoloso), lo dovrai far passare da un regolatore di carica che controllerà la ricarica della BATTERIA, ma devi stabilire se il sistema deve lavorare a 12 o 24V, perchè quel pannello da 18V lo puoi mettere in parallelo per i 12V oppure in coppia (serie) per arrivare a 24V L'inverter che hai messo ha un input DC che va da 28 a 52V. Io vedo un po di confusione
--------------- Inverter UPS Power Star W7 (onda pura) ingresso 24 v... 220V 2 Kw con spunto da 6 Kw? (direi 3Kw) Pannelli 11,1 mq. Wp 1320 (x120 Wp mq)... n° 5 monoc. 72 celle 750 Wp (SO) su MPPT SolarMate 40A n° 3 polic. 60 celle 570 Wp (Sud) su PWM 30A... batterie: 2 coppie SMA (trazione) 24V 120 Ah C/10 (+ 2 avviamento 70Ah) Switch enel/batterie con Arduino Pro Mini
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 15/1/2013,15:36
|
L'inverter in questione è un on grid tie , quindi in grado di immettere in rete direttamente . Il problema sta nel sapere se è in grado di sopportare in ingresso 1200 w (nelle migliori condizioni meteo) senza diventare un fermacarte ....
Tanto lo so' come va a finire....... Mi limiterò a 1000w ..... Attendero' qualche giorno......consolando i due pannelli orfani.. .... Poi visto che tanto son già lì perche non collegarli.....
Ciao inverter
Sarà questa la sua fine ? O è veritiera la potenza dichiarata.....
Poi c
| | | | calcola
| Inviato il: 15/1/2013,15:39
|
Guarda che se usi un inverter di rete senza permesso per l'immissione in rete, potresti avere noie. Tieni conto che i contatori che attualmente vengono installati sono bidirezionali, solo che la visualizzazione dell'immissione a te è negata. Se non hai il contratto d'immissione azionando il pulsante del contatore vedi solo il prelievo. Dalla centrale invece leggono tutto e se ne accorgono. Se il tuo contatore è già bidirezionale te ne puoi accorgere. Guarda se di fianco alla CE, sopra il codice a barre, vi è un simbolo delle doppie freccette contrapposte, se è presente vuol dire che è bidirezionale e misura sia il prelievo che l'immissione e se non sei autorizzato ...
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 15/1/2013,17:35
|
La mia intenzione è immettere nella mia rete con una tolleranza di almeno 100W.Quindi se e solo se il mio assorbimento supera i 200 W immetto 100W riducendo il consumo nuovamente a 100W.Appena rilevo nuovamente un abbassamento di assorbimento dell'ordine dei 170W disconnetto il tutto. In piu installero un rele che rilevi la direzionalita dell energia consentendo solo il mio assorbimento dalla rete (circuito totalmente indipendente dal resto dell impianto. Per finire mi affido anche alla funzione island protection degli inverter.
| | | | Sabin
| Inviato il: 15/1/2013,18:25
|
Io il grid tie l'avevo cancellato dalla memoria. Ma con quello che perdi nei momenti di minor consumo, forse non ti paghi le batterie?
--------------- Inverter UPS Power Star W7 (onda pura) ingresso 24 v... 220V 2 Kw con spunto da 6 Kw? (direi 3Kw) Pannelli 11,1 mq. Wp 1320 (x120 Wp mq)... n° 5 monoc. 72 celle 750 Wp (SO) su MPPT SolarMate 40A n° 3 polic. 60 celle 570 Wp (Sud) su PWM 30A... batterie: 2 coppie SMA (trazione) 24V 120 Ah C/10 (+ 2 avviamento 70Ah) Switch enel/batterie con Arduino Pro Mini
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 15/1/2013,18:34
|
Arrivo a 4 Kwp e poi vado di Isola Nel frattempo ............griddo ..un po'....
| | | | calcola
| Inviato il: 15/1/2013,20:54
|
Si, avevo capito le tue intenzioni, ed altri sul forum hanno tentato la tua strada e non entro nel merito se sia giusto o sbagliato, non mi interessa. Ti ho voluto solo mettere in guardia circa la possibilità che individuino la tua immissione in rete non autorizzata. Questa estate hanno sostituito il contatore nella casa dove mi trovavo in ferie, il tecnico ha installato un contatore con le due freccette, al che ho chiesto come mai mettevano un bidirezionale se non vi era produzione. Mi ha risposto che ora li mettono tutti così e che di fatto misurano l'immissione anche se non viene visualizzata dal menu' e questo per individuare coloro che immettono senza autorizzazione. Ecco perchè ti ho voluto mettere in guardia. Se il tuo contatore è bidirezionale, stai attento, pochi watt al giorno, dopo un mese sono già evidenti. Un filo d'acqua che esce da un rubinetto dopo un mese ha riempito un serbatoio.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | | | | calcola
| Inviato il: 16/1/2013,08:59
|
CITAZIONE allo stato attuale che il contatore mi segna che ho prodotto 190Wh (A-=00000,19) E' un segreto o si può dire come hai fatto a visualizzare la produzione se la relative voci sono nascoste? Sarebbe interessante saperlo, almeno per me.
CITAZIONE Quindi.......il PWGT-1200 regge 1200Wp ? Di preciso non so, però penso che non convenga tenere al limite nessun dispositivo. Infatti alla tua email hanno risposto dicendoti che 1200W sono il picco massimo e che anche per l'efficienza energetica ti conviene restare sui 1000w di continuo.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 16/1/2013,09:20
|
Sul mio contatore le voci riportate come da foto allegata , sono tutte presenti. Il valore A- indica il totale immesso .....
Mi son convinto limito a mille e anticipo la trasformazione ad isola..
Dimenticavo ..il mio è un contatore Acea installato circa 2 anni fa'.
| | | | calcola
| Inviato il: 16/1/2013,09:30
|
Quindi non tutti i gestori nascondono la visualizzazione della produzione. In quello che ho visto non era possibile visualizzarla, le voci erano bloccate.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 16/1/2013,17:59
|
Confermo ....ho visto altri tre contatori ACEA e tutti e tre avevano la A- ........ma a 0000000, 00
| | | | uomodeicavalli
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:16
Stato:
| Inviato il: 17/1/2013,18:38
|
Ciao ElettroshockNow ..hai deciso di abbandonare il tuo meraviglioso impianto ibrido? ricordi che avevamo più o meno la stessa configurazione e le stesse finalità...risparmiare in barba agli enti sanguisughe!!! poi chi mi procura il programma x arduino se ti converti a isola??? Hai fatto spese grosse..pannelli ecc..(hai vinto al superenalotto?) L'hai finalmente preso, te ne avevo parlato il tuo inverter è identico al mio che ancora non ho potuto testare ma non avrò di sicuro problemi di sovvraccarico...max 800wp di pannelli.., non ero a conoscenza di questa storia del limite e che non si possa usufruire di tutti i w dell'inverter..cmq per il momento il mio è ancora nella sua scatola e ci resterà fino alla primavera quando modificherò il tutto a 24v...alimentato da max 800w di pannelli. come già sai .x ora il mio impianto funziona col vecchio inverter a 12 v 600w rigorosamente grid tie, in funzione da luglio 2012 ...e sulle bollette...(ridotto notevolmente il conto..)nessuno si è mai fatto avanti a dire che immetto corrente in rete......2° non riesco a capire dove stia il problema..e poi xchè dovrebbero lamentarsi se immettiamo corrente in più, se alla fine, oltre a regalargliela , la paghiamo come consumata....??? sempre che anche questo sia vero..... Ad ogni modo, trovo che il grid tie,una volta trovato un giusto equilibrio di produzione,sia più facile da gestire senza tirare cavi lunghissimi e varie spaccature x allacciarsi al quadro generale di casa...qua una spina nella presa e via.......ciao ragazzi....
| |
| | |
|