Installazione valvola anticondensa, Perchè mettere una valvola anticondensa vantaggi e svantaggi
FinePagina

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 16/04/2015 11:43:24

scusate dell'errore grafico, volevo dire loro

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 16/04/2015 12:38:55

Il valore del circolatore non centra nulla. Probabilmente fai confusione. Se imposti il set temperatura acqua a 75°C non ti va in allarme.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 16/04/2015 14:58:50

ho capito cosa intendi.

nei parametri che parlano della regolazione in base alla temperatira dell'acqua ho questa descrizione:

SOGLIA DI TEMPERATURA H2O PER ACCENDERE I CIRCOLATORE ed è settato a 55° ma è modificabile .
DIFFERENZIALE RIFERITO AL SET H20 PER SPEGNIMENTO E ACCENSIONE ed è settato a 15 ma è modificabile.

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 16/04/2015 15:11:16

ok ho tutto chiaro il valore 15 è riferito al delta, quindi posso montare anche il 55° come sensore, e qualora la temperatura arrivi a 70 e per un tempo superiore a 60minuti le poi va in off e si spegne.

ho trovato il tel di che le fa e ho chiesto info e mi hanno detto anche loro 55° per il sensore. delta di 15 , 60 di intervallo, addirittura hanno detto volendo anche un sensore a 60° , e comunque consigliano per il massimo rendimento e minore consumo, di fare lavorare la stufa al massimo i primi minuti fino a raggiungimento temperatura, poi settarla al minimo come carico pellet e tenerla accesa 12-13ore di continuo, in questo modo dopo un'ora si dovrebbero scaldare tutti i radiatori, e lei ha il massimo rendimento.

Che ne pensi?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 16/04/2015 17:48:45

Per il discorso dei 55 te l'avevamo già consigliato sia Roero che io. Mettere un 60 vuol dire lavorare tutto aperto sopra i 70 e forse è troppo. Per il discorso di metterla prima alta di potenza poi bassa non ha senso sia per la praticità sia perché avvicinandosi alla temperatura impostata dovrebbe modulare in automatico.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 16/04/2015 23:09:01

Non so che stufa o caldaia possiedi, però in genere si dovrebbe regolare così:
Appena finita l'accensione la stufa dovrebbe mettersi in automatico alla potenza massima, quando la temperatura arriva a 5-10 gradi dalla temperatura impostata in caldaia, comincia a calare di potenza fino ad arrivare alla minima, poi in base a quanta potenza richiederà il tuo impianto idraulico la stufa o caldaia dovrebbe adeguare la potenza.
Questo in teoria, in pratica riesce a farlo bene solo in presenza di un accumulo inerziale (puffer).
In genere senza il puffer, dopo un po' di prove ed esperienza della tua stufa e impianto, puoi impostare la potenza idonea in manuale, molti fanno così e si trovano bene.
Ricorda che in tutti i casi la stufa è programmabile come vuoi, a patto di saperla parametrare.
In genere il parametro impostato per l'allarme alta temperatura acqua è 85°, non è che ti confondi con la temperatura massima impostata per la caldaia, così sarebbe logica.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 17/04/2015 03:11:26

Prima di modificare parametri sarebbe da imparare almeno come si impostano le potenze e il set temperatura acqua.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 17/04/2015 10:05:36

buongiorno a tutti.
( vorrei rispondervi subito, ma non riesco a ricevere le mail, quando qualche utente risponde a questa discussione, cosa dovrei impostare nel mio profilo? )

Preso sensore 55°

Per Lasalute:

Se io faccio partire la st e la lascio lavorare da sola in automatico lei parte con una P9 e dopo pochi minuti che ha raggiunto la temperatura dell'acqua impostata ( che ha un minimo di 56° ad un max di 75° e io la tengo a 56° ) lei fa partire il circolatore, e quando sente che l'acqua è come temperatura nel range vicino a 56° entra in modulazione da sola portandosi anche alla P1.

Io ho impostato il set acqua a 56° e la partenza del circolatore a 55°, ma pensavo si impostare il set acqua anche a 58° così se non riesce a tenere questa temperatura alla P1, modula da sola alzandoci come carico pellet.

Per Roero:

Si a me interessa portare in manuale alla P1 la st, e questo lo faccio subito dopo pochi minuti che ha fatto partire il circolatore.

E' una amg 24kw 17 all'acqua con 50lt di capienza , non ho puffer è collegata così:

Dalla ts la mandata tramite T è collegata alla mandata collettori e all'ingresso della Vac per fargli ritornare acqua calda dalla mandata.
Il ritorno dai collettore arriva alla Vac che a sua volta è collegata con una T per il riempimento acqua qualora vi fosse necessità e poi al circolatore e poi al ritorno della ts, il tutto con 3/4 e la Vac da 1" dn25.

Non ho messo lo scambiatore in quanto o scollegato la mandata e il ritorno della caldaia a gas dal gruppo collettori perché non la uso più, uso solo la caldaia per il sanitario, volendo so che posso ontare uno scambiatore nella st per fare acqua sanitaria, ma credo mi ci voglia un accumulo o posso usufruirne direttamente secondo voi?, ma non mi interessa come discorso da fare però.

Ho tutta la scheda per modificare i parametri della micronova.

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 17/04/2015 10:18:20

dimenticavo, ho creato un bypass da 3/4 da aprire qualora non dovesse funzionare la Vac , e da tenere chiuso quando faccio lavorare la Vac.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 17/04/2015 13:19:39

Il set ambiente a 56°C è basso se hai radiatori in alluminio e sbagliato se li hai in ghisa. Per l'acs potresti mettere uno scambiatore. Non è il massimo perché la cosa migliore è un boiler ma piuttosto di niente...



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 17/04/2015 15:08:34

eccomi, vi aggiorno.

per Lasalute:
ho radiatori in acciaio e il set dell'acqua sulla st impostato a 56°, non quello dell'ambiente che non ricordo a quanto sia.

Montato il tutto, con sensore a 55°

Caricato tutto il circuito con l'acqua, la temperatura della stessa dentro la st era di 16°.

Accendo la st, con set della temperatura acqua a 56° e la partenza del circolatore a 55°con prevalenza regolata a 2,2mt.

Dopo dieci minuti di accensione alla P6-9, raggiunta temperatura acqua dentro alla st di 54-56°, con relativa partenza del circolatore e modulazione della potenza a P1.

Tubo di mandata attaccato al collettore, freddo.

Raggiunta temperatura acqua dentro alla st di 68°, acqua bollente in arrivo al tubo di mandata attaccato al collettore.( quindi presumo si sia aperta la Vac )

Dopo 5-6-minuti la temperatura si porta a 54° fissi e la st resta in modulazione P1, restando bello caldo il tubo di mandata attaccato al collettore, da tenerci a fatica le mani sopra.

I radiatori cominciano a scaldare la mandata e la temperatura della st fissa a 54°.

Considerazione:
Visto che mi hanno regalato la sonda della Vac da 45°, io credo di optare per questa, in quanto quando avevo prima la Vac da 3/4 45° dn 20 è vero avevo poco passaggio di acqua ai termosifoni pur avendo nella st una temperatura dell'acqua a 52-54° fissi con modulazione alla P1, ma avevo subito i termosifoni più caldi, credo che il sensore a 55° visto che apre totalmente dopo >10° dal valore di 55°, quindi apre totalmente la Vac a 65° , ora mi apre di 1/10 di quello che invece potrebbe aprire con il sensore da 45° che alla temperatura di 54° fissi apre la Vac quasi di 9/10, quindi più acqua calda ai radiatori .

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 17/04/2015 15:13:54

oppure mi consigliate di lasciare la 55° e modificare la partenza del circolatore a 60° e il set della temperatura acqua per regolare la modulazione a 60° pure quello?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 17/04/2015 16:33:38

Se fossi in te imposterei il set temperatura acqua sui 62-63° visto che i radiatori in allumino hanno rendimento massimo sui 60°C e un paio di gradi li puoi perdere per strada.
Lascerei l'anticondensa da 55 è la partenza del circolatore più bassa di tale valore quindi sui 50.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 17/04/2015 17:52:06

i radiatori li ho in acciaio no in alluminio.

Ma se setto poi in questo modo non andrà mai in modulazione al minimo della potenza o sbaglio?

La valvola con sensore da 55° apre totalmente solo a 68°, a meno che settando come dici tu ( set acqua 62-63° ) ci metto un pochino di più a raggiungere questa temperatura durante l'accensione della st, ma riesca poi a mantenere un range più alto rispetto ai 54° attuali per fare si che la Vac si apra quasi della metà rispetto ad ora.

però visto che sono zuccone voglio cavarmi lo sfizio del sensore da 45° sulla vac da 1" dn25, in quanto poi oggi li ho chiamati ed esposto i miei dubbi e anche loro che inizialmente mi avevano detto la 55° poi spiegandogli che comunque anche con la sonda da 45° non scendevo oltre i 52-54° alla P1, mi hanno detto che poteva andare bene anche la sonda da 45° a questo punto, perché se si resta sopra i 49-50° non si hanno problemi di condensa.

Mi sapete spiegare però come mai un mio amico ha una idro, montata con scambiatore , senza Vac, a settato la partenza del circolatore a 48° e la partenza del circolatore sul secondario dello scambiatore a 35°, e nella sua st, la temperatura nella st non scende e non sale mai da 47-48° e ha i termosifoni caldissimi e nemmeno un briciolo di condensa?

Dipende dal fatto che è lo scambiatore che subisce lo shock termico delle due acque?

Se così fosse allora mi viene da pensare che la Vac non serva a nulla se si monta lo scambiatore a piastre o sbaglio, pur sapendo la funzione dello scambiatore.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 17/04/2015 19:32:12

Con l'anticondensa a 45° quando la accendi viaggi a 45 e non di più almeno finche l'impianto non si riscalda. L'anticondensa serve soprattutto per evitare gli shock termici allo scambiatore e farlo durare di più. Con 47-48 gradi l'acqua non è caldissima quindi non puoi avere i termosifoni caldissimi li avrai tiepidi. Per scottare devi avere almeno 60 gradi nei termo quindi l'acqua deve stare a 65.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 