Se sei già registrato           oppure    

Orario: 29/03/2024 08:25:30  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Arduino

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (10)   1   2   3   4   5   6   [7]   8   9   10    (Ultimo Msg)


Termostato differenziale
FinePagina

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 03/09/2015 18:33:42

Versione finale.

Il pulsante rosso permette la scelta della soglia da modificare, le scelte possibili sono due: La "I" delta termico per l'avvio della pompa, la "L" delta termico di ritorno per lo spegnimento della pompa.



Immagine Allegata: IMG_20150903_181717.jpg
 
ForumEA/F/IMG_20150903_181717.jpg



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 03/09/2015 22:05:05

Bellissimo....



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 03/09/2015 22:11:53

Quoto!



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 04/09/2015 08:57:26

Eccezziunale.....



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 04/09/2015 22:48:04

Grazie a tutti.
Mi chiedevo ha senso mettere un secondo relè che aziona una elettrovalvola in grado di svuotare il pannello se si supera una determinata temperatura?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 05/09/2015 01:55:34

Dipende su che impianto si parla, nei pannelli a svuotamento pare sia così, mentre in un pannello termico normale non si fa, spiega di che impianto si tratta.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 05/09/2015 08:39:37

Riconosco di essere stato troppo sintetico nella domanda. So che vi sono in molti impianti di solare termico delle valvole di sicurezza che aprono in caso di surriscaldamento dell'acqua. Ora mi chiedevo se in un termostato differenziale che dovrebbe solo aggiungersi ad un impianto funzionante e quindi dotato di elettrovalvola di sicurezza aveva senso prevedere l'istallazione di una ulteriore valvola.

Però scrivendo la domanda mi sono reso conto che in un termostato differenziale puro non ha senso. A me poi non serve, non metterò neanche il vaso aperto, l'acqua di 1-2 pannelli la invio direttamente alla piscina che farà da vaso aperto, in caso di rottura della pompa la pressione dell'acqua dentro il pannello troverà sfogo naturale verso la piscina. Forse (è da provare) la pompa e il termostato differenziale non mi serviranno, si creerà una circolazione naturale tra pannello e piscina.



Modificato da calcola - 05/09/2015, 08:43:18


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 07/09/2015 07:32:58

Un secondo rele potrebbe fare da sicurezza. Se la temperatura è elevata e il boiler non può più riceve si va a scaricare calore da qualche parte.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 07/09/2015 11:37:45

A me non serve, per quanto possano stare esposti al sole non riusciranno mai i pannelli a portare all'ebollizione 22 metri cubi di acqua. Inoltre ho guardato le funzionalità dei termostati differenziali in commercio, nessuno prevede il doppio relè e l'elettrovalvola. Se fosse realmente così importante, l'avrebbero prevista tutti, tu cosa ne pensi. Aggiungere un secondo relè non è complicato, si potrebbe anche fare in modo di settare la soglia di intervento.



Modificato da calcola - 07/09/2015, 11:42:07


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 07/09/2015 14:47:11

Ma non ti serve nulla, solo la pompa quella si, per il resto lascia il circuito aperto con la piscina, non avrai problemi, anche se andasse in blocco la pompa l'impianto sfiata nella piscina, non deve solo avere impedimenti, sicuramente il pannello solare è talmente sottodimensionato rispetto alla piscina che non può succedere proprio nulla.
Per quanto riguarda il pannello e impianto, io sono disponibile, quando vuoi mi chiami, naturalmente io non mi faccio pagare, mai e da nessuno.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 07/09/2015 14:50:05

CITAZIONE (lasalute, 07/09/2015 14:47:11 ) Discussione.php?213001&7#MSG97

Un secondo rele potrebbe fare da sicurezza. Se la temperatura è elevata e il boiler non può più riceve si va a scaricare calore da qualche parte.

Questa funzione è prevista e regolabile su molte centraline...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 07/09/2015 14:58:08

Forse (è da provare) la pompa e il termostato differenziale non mi serviranno, si creerà una circolazione naturale tra pannello e piscina.


@ Calcola: ciò che hai scritto sopra non avverrà mai, è l'acqua calda che tende a salire, nel tuo caso il pannello sarà sempre più caldo, a meno che il tuo pannello non sia posizionato più in basso della piscina, in questo caso elimini anche la pompa.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 07/09/2015 15:05:23

CITAZIONE (calcola, 07/09/2015 14:58:08 ) Discussione.php?213001&7#MSG96

Riconosco di essere stato troppo sintetico nella domanda. So che vi sono in molti impianti di solare termico delle valvole di sicurezza che aprono in caso di surriscaldamento dell'acqua. Ora mi chiedevo se in un termostato differenziale che dovrebbe solo aggiungersi ad un impianto funzionante e quindi dotato di elettrovalvola di sicurezza aveva senso prevedere l'istallazione di una ulteriore valvola.

Però scrivendo la domanda mi sono reso conto che in un termostato differenziale puro non ha senso.


Se stiamo parlando di un termostato differenziale, il tuo assolve pienamente al suo compito.
Detto questo però, quando si comincia a parlare di altre sicurezze, si dovrebbe parlare di una centralina completa per impianto solare termico, in questo caso valutando com'è fatto l'impianto si dovrebbero inserire altre sicurezze, ma questo esula dal termostato differenziale.
Un termostato differenziale con sonde in genere si trova a 60-80 €, mentre una centralina solare completa parte dai 300€.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 07/09/2015 22:12:42


CITAZIONE

ma questo esula dal termostato differenziale.


Appunto, la mia conclusione è corretta, per un termostato differenziale non serve altro.

La mia piscina è esterna, installata su un piano terrazzato. Il pannello sarà posizionato più basso della terrazza, vi sono circa 3 m di dislivello tra il pelo dell'acqua e la parte alta del pannello.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 00:31:35

Dai se lo facciamo come dico io, ti funziona senza pompa e senza spendere in energia, bastano due tubi dal pannello alla piscina, funzionerà per circolazione naturale.
L'importante è non creare impedimenti alla circolazione, con un pannello che renda bene e che sia sempre caldo, il termostato differenziale si crea naturalmente con la circolazione naturale.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 
 InizioPagina
 

Pagine: (10)   1   2   3   4   5   6   [7]   8   9   10    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum