Tensione anomala su 2^ regolatore 4048MST
FinePagina

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 16/07/2017 22:55:47

Si si prima l'assistenza senza rovinare l'etichetta di garanzia.
Poi se tira fuori le solite balle.....deciderai magari sono seri
Se ti accollano l'onere del regolatore ci vorranno 200€ di materiali



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 16/07/2017 22:55:51

Il regolatore dovrebbe funzionare normalmente comunque diciamo che invece del diodo sul circuito giustamente hanno messo i rele che pilotano in base alla tensione e sganciano come vogliono tu non dovresti mai avere in problema del distacco per supero assorbimento fv su quel regolatore ironiaaa
@Riccardo spero che hai capito a cosa mi riferisco.
Se proprio vuoi una precauzione 3 diodi 10A ~8A 150volt in parallelo e vai tranquillo finche non risolvi definitivamente spesa circa 5€ dal piu caro che riesci a trovare



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 16/07/2017 23:00:43

CITAZIONE (Riccardo, 16/07/2017 22:55:51 ) Discussione.php?214702&3#MSG30

Si si prima l'assistenza senza rovinare l'etichetta di garanzia.
Poi se tira fuori le solite balle.....deciderai magari sono seri


mha a me volevano farmi credere che erano le batterie il problema che avevo ,invece e sia il fw che il sistema della ricarica un po grezzo i picchi e la gestione del soc di questi inverter potrebbero essere migliorati con qualche piccola modifica ... Ma non lo fanno e qui ci siamo noi



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 16/07/2017 23:03:14

CITAZIONE (Vincent, 16/07/2017 22:55:51 ) Discussione.php?214702&3#MSG31

Il regolatore dovrebbe funzionare normalmente comunque diciamo che invece del diodo sul circuito giustamente hanno messo i rele che pilotano in base alla tensione e sganciano come vogliono tu non dovresti mai avere in problema del distacco per supero assorbimento fv su quel regolatore ironiaaa
@Riccardo spero che hai capito a cosa mi riferisco.
Se proprio vuoi una precauzione 3 diodi 10A ~8A 150volt in parallelo e vai tranquillo finche non risolvi definitivamente spesa circa 5€ dal piu caro che riesci a trovare

Da watch power e con 2 calcoli può vedere se l'MPPT funziona il valore potenza tensione pannelli si deve trasformare in corrente con qualche perdita.Se non funziona il valore di corrente fornita da quel canale sara molto più basso al livello di un PWM.
Ma se non funziona c'è il problema della tensione massima



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 16/07/2017 23:04:42

CITAZIONE (Riccardo, 16/07/2017 22:55:47 ) Discussione.php?214702&3#MSG30

Si si prima l'assistenza senza rovinare l'etichetta di garanzia.
Poi se tira fuori le solite balle.....deciderai magari sono seri
Se ti accollano l'onere del regolatore ci vorranno 200€ di materiali

Io se dovessero chiedermi qualcosa in cambio, li anticipo mi faccio fare uno sconto e compro il 2 regolatori con i soldi del Syrio e domani stacco i pannelli e li sposto sul 3^ regolatore.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 16/07/2017 23:06:35

Secondo me cosi e anche piu efficente

vuoi mettere la saldatura del rele contro il semplice contatto ...

Il problema e la tensione di ritorno sui pannelli che assorbono un po di notte forse...



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 16/07/2017 23:14:52

Siccome il problema è iniziato il 11/7 quando c'era la luna piena, ho pensato che i pannelli hanno continuato a produrre con la luna sino alle 22,30, ma dopo il 12 sempre alle 23,00 per passare al 14 tutta la notte. Claudio mi ha fatto notare che dai grafici avevo una produzione di 43W anche la notte. Siccome il 13 avevo modificato le stringhe dei pannelli ho temuto aver fatto qualche errore, ma riflettendoci sopra, ricordo di aver fatto attenzione alle tensioni delle singole stringhe ed erano sempre uguali.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 16/07/2017 23:45:54

Vabbe la prova e semplce prima di tutto domani stacchi le stringhe 1 e 3 e vedi se la 3 produce
Poi misuri le tensioni a vuoto delle 3 stringhe vicino all inverter e sei tranquillo.

Come dicevo dovrebbe funzionare normalmente al massimo hai un assorbimento la notte e ti consiglio anche se x poco di mettere dei diodi
Sul positivo della stringa 2

Una volta che ti risponde l assistenza decidi di conseguenza



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 16/07/2017 23:55:13

Franco che caratteristiche hanno i tuoi amorfi, li hai messi sul regolatore 2?? e come li hai collegati??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 16/07/2017 23:58:51

CITAZIONE (Vincent, 16/07/2017 23:45:54 ) Discussione.php?214702&3#MSG37

Vabbe la prova e semplce prima di tutto domani stacchi le stringhe 1 e 3 e vedi se la 3 produce
Poi misuri le tensioni a vuoto delle 3 stringhe vicino all inverter e sei tranquillo.

Come dicevo dovrebbe funzionare normalmente al massimo hai un assorbimento la notte e ti consiglio anche se x poco di mettere dei diodi
Sul positivo della stringa 2

Una volta che ti risponde l assistenza decidi di conseguenza

Vincent le stringhe dei pannelli collegati al 2^ regolatore sono 4 da 3 pannelli per 90V. Se ti riferisci ai regolatori ti comunico che sul primo regolatore sono collegati 18 pannelli amorfi in parallelo, sul 2^ regolatore 12 pannelli formati da 4 stringhe di 3 pannelli e sul 3^ regolatore altri 12 pannelli di cui 6 sono ancora in parallelo e formano 60V mentre 6 li ho uniti in 2 stringhe di 3 pannelli. Dovrei modificare anche gli altri 6, ma credo che essendo rivolti ad ovest e sopratutto sono con il vetro rotto, domani li stacco e collego quelli buoni sul 3^ regolatore lasciando libero il 2^ difettoso e vediamo che succede. Domani vi informo sugli sviluppi. Buonanotte



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 17/07/2017 00:09:00

CITAZIONE (Claudio, 16/07/2017 23:55:13 ) Discussione.php?214702&3#MSG38

Franco che caratteristiche hanno i tuoi amorfi, li hai messi sul regolatore 2?? e come li hai collegati??

Claudio i pannelli amorfi sono sul regolatore 1 e sono dei Kaneka 75W Voc. 91.8V Isc. 1.4A Vpm. 67V Ipm.1.12A collegati tutti e 18 in parallelo da 3 anni come consigliato da Energiasolare100 dalla quale ho comprato sia i pannelli che il regolatore tristar MPPT 60 che l'inverter Maxpower 3000 a 24v che ho sostituito.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 17/07/2017 10:52:03

Stacca 1 e 3 e vedi quanto ti produce la 2 e difettosa che non stacca ma non e un problema quando i pannelli sono collegati e ce il sole



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 17/07/2017 14:19:24

Vincent, ormai ho modificato i collegamenti dei pannelli sui regolatori. Ho lasciato sul 1^ regolatore i pannelli amorfi, ho staccato dal 3^ regolatore i pannelli col vetro rotto ed ho collegato i 12 pannelli buoni sul 3^ regolatore lasciando vuoto il 2^ regolatore che continua ad avere una tensione di 56,1 V ed una produzione di 32W sebbene non vi è alcun pannello collegato.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 17/07/2017 14:35:19

Ok salentino pero ti faccio notare che il 2 in realta e funzionante
il fatto che rimanga quella tensione e normale il sensore tensione e piu vicino ai pannelli che alle batterie finche il contatto rimane chiuso ci sarà sempre



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 17/07/2017 15:54:09

Vincent che vuol dire il sensore tensione è più vicino ai pannelli che alle batterie?



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 
 InizioPagina
 