cristian29

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:102

Stato:



Inviato il: 10/02/2018 17:24:22

Salve dovrei collegare 2 relè ognuna ad un circolatore e cronotermostato e un termostato ad immersione
1 pompa circolazione relè Finder cronotermostato a contatti puliti 2 fili
2 pompa circolazione relè Finder termostato ad immersione
Qualcuno sarebbe così gentile da mandarmi il giusto collegamento grazie

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 10/02/2018 20:00:21

Ciao cristian29, fai un disegnino per farci capire cosa vuoi collegare e come e cosa devono fare i vari componenti.
Cosi formulato il quesito è un po' vago.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 10/02/2018 20:13:11

Intendi così??
Al termostato ad immersione non serve il relay, i contatti possono comandare un circolatore.



Immagine Allegata: Pompe-1.jpg
 
ForumEA/S/Pompe-1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

cristian29

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:102

Stato:



Inviato il: 10/02/2018 23:13:49

Allora in poche parole ho un gruppo di circolazione collegata al puffer io vorrei farsi che il mio termostato ambiente a contatto pulito dia il consenso d far partire il circolatore quando la casa chiede calore e fermarla quando ha raggiunto la temperatura dentro casa!
Mentre il termostato ad immersione deve comandare il secondo gruppo di gircolazione X riscaldare il boiler dell acs capito!



Immagine Allegata: IMG_0718.JPG
 
ForumEA/S/IMG_0718.JPG

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 10/02/2018 23:19:27

i relè a cosa servono?

non puoi collegare il crono alla pompa1 e la caldaia alla pompa2?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

cristian29

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:102

Stato:



Inviato il: 11/02/2018 00:11:11

Biomasse ho messo il puffer la pompa della caldaia riscalda il puffer !
Il primo gruppo poi preleva dal puffer ed immette nell impianto ( io devo collegare il crono in modo che mi faccia partire il gruppo)
il secondo gruppo deve essere attivato dal termostato ad immersione del boiler in modo da scaldarlo !
Quindi il circolatore ha 2 fili fase è neutro e la massa giusto? Il crono ha 2 fili dove li collego ?
Stessa cosa del termostato ad immersione al circolatore 2 fili neutro più fase e massa termostato 2 fili!

 

cristian29

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:102

Stato:



Inviato il: 11/02/2018 00:49:44

L impianto è composto così ora



Immagine Allegata: IMG_0724.PNG
 
ForumEA/S/IMG_0724.PNG

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 11/02/2018 01:29:30

un mio crono chiude il contatto neutro (credo) e manda corrente alla valvola motorizzata.

anche il termostato della stufa a legna dei miei, quando chiude il contatto a 50º, manda corrente (neutro credo) al circolatore.

crono e termostato potrebbero far passare 10A a 220 volt

informati se è così

magari un elettricista ti può confermare



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 11/02/2018 11:13:45

CITAZIONE (Biomass, 10/02/2018 23:19:27 ) Discussione.php?215032&1#MSG4

i relè a cosa servono?

non puoi collegare il crono alla pompa1 e la caldaia alla pompa2?



Infatti, anche i contatti del crono reggono un circolatore, massimo quei circolatori vorranno 80W.
Uguale al mio.



Immagine Allegata: Pompe-2.jpg
 
ForumEA/S/Pompe-2.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 11/02/2018 11:59:28

esatto

proprio così

complimenti Claudio per la tua chiarezza



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

cristian29

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:102

Stato:



Inviato il: 11/02/2018 13:44:19

Innanzi tutto grazie X le risposte volevo chiedere così lo schema il riscaldamento mentre sta andando e il termostato del boiler chiama spegne il riscaldamento e riscalda L acs del boiler giusto ? O ho capito male?
È possibile fare ciò ?
A caldaia spenta o accesa il termostato del boiler chiama accende il circolatore e riscalda il boiler una volta carico si stacca e così anche il riscaldamento
Se ad esempio il circolatore del riscaldamento e in azione il termostato boiler chiama e aziona il circolatore X riscaldare il boiler stesso senza che si spenga il circolatore riscaldamento è possibile ? Io preferirei più questa opzione perché la notte il boiler acs mi deve sempre restare caldo (bimbo piccolo quindi capite se fa le sue cose bisogna lavarlo ecc) visto che il boiler viene riscaldato solo nella parte alta in quella bassa c'è il solare termico collegato ma in inverno ciccia acs
P.S il cronotermostato e un Netatmo

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 11/02/2018 15:25:13

A parte la mia fisima di non concepire masse di ACS mantenute con la caldaia, spreco inutile, quello che tu chiedi non è verificabile a distanza di forum, dovresti tu il loco capire le sequenze di funzionamento, il termostato ad immersione dovrebbe comandare anche l'accensione della caldaia oltre quella del circolatore.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

cristian29

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:102

Stato:



Inviato il: 11/02/2018 17:08:04

CITAZIONE (cristian29, 11/02/2018 15:25:13 ) Discussione.php?215032&1#MSG10

Innanzi tutto grazie X le risposte volevo chiedere così lo schema il riscaldamento mentre sta andando e il termostato del boiler chiama spegne il riscaldamento e riscalda L acs del boiler giusto ? O ho capito male?
È possibile fare ciò ?
A caldaia spenta o accesa il termostato del boiler chiamaccende il circolatore e riscalda il boiler una volta carico si stacca e così anche il riscaldamento

Se ad esempio il circolatore del riscaldamento e in azione il termostato boiler chiama e aziona il circolatore X riscaldare il boiler stesso senza che si spenga il circolatore riscaldamento è possibile ? Io preferirei più questa opzione perché la notte il boiler acs mi deve sempre restare caldo (bimbo piccolo quindi capite se fa le sue cose bisogna lavarlo ecc) visto che il boiler viene riscaldato solo nella parte alta in quella bassa c'è il solare termico collegato ma in inverno ciccia acs
P.S il cronotermostato e un Netatmo


Imoh domani vediamo il da farsi un elettricista X fare sto collegamento m ha chiesto 350€ roba da matti! X questo si voleva sistemare il tt da soli comunque domani vi dirò come andrà a finire il tutto grazie X ora

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 11/02/2018 17:27:31

secondo me il boiler deve essere scaldato dal puffer.

il puffer dalla caldaia



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 11/02/2018 17:31:47

dallo scema che hai messo, io capisco

caldaia accesa
si scalda puffer e/o riscaldamento e boiler se chiama

caldaia spenta
riscaldamento e boiler attingono dal puffer fino a raggiungere la T minima puffer.
poi la caldaia si accende e ripristina puffer e boiler se occorre



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 
 InizioPagina
 

Pagine: (2)   [1]   2    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum