Da pannello fotovoltaico a scaldabagno 24 v
FinePagina

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 05/04/2018 21:54:56

di solito nei boiler c'è una cavità nella quale è inserito il termometro che indica la temperatura dell'acqua.il termometro è a contatto con la parete metallica del boiler.
forse potresti mettere lì la sonda del termostato.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 05/04/2018 22:15:07

Certo inventore ci sarà una cavità dove è inserita la sonda del display. Potrei prendere un termostato a sonda e inserirlo in questa cavità, questa potrebbe essere un altra idea.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 10/04/2018 10:15:43

Ragazzi ho ordinato Tutto il materiale non appena arriva vi aggiorno, (dalla Cina col furgone!).



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 12/04/2018 13:57:54

Nell attesa che mi arrivi il materiale vi volevo esporre un piccolo dubbio, può bastare un cavo da 6mm per collegare il commutatore allo scaldabagno? l impianto è così collegato: sul tetto ho 6 pannelli (in realtà ancora sono 5) ogni pannello è collegato ad un quadretto con i fusibili che dista a 10 mt con un cavo da 6mm, 4 pannelli sono messi in parallelo e collegati ad un cavo da 16 mm lungo 3 mt che arriva dentro casa collegato ad un magnetotermico e all inverter e 2 li vorrei collegare sempre in parallelo in un'altro cavo da 6 lungo sempre 3 mt che arriva al commutatore e da li o all inverter o allo scaldabagno distante altri 2 mt. Che ne pensate?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 12/04/2018 18:31:10

Ciao Alessandro T .per favore quanti morsetti stringi fili ha il tuo commutatore ,per sapere se lavora con due contatti di scambio, ne ha sei ??Grazie e buona continuazione.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 12/04/2018 19:26:12

Si è un comunissimo commutatore da pannello a 6 contatti lo ho appena preso vi invio una foto



Immagine Allegata: 1523553936234-161459790.jpg
 
ForumEA/S/1523553936234-161459790.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 14/04/2018 22:39:08

Scusatemi ragazzi ma mi è sorto un dubbio il relè solido in ingresso sopporta 32 volt ma i miei pannelli hanno una tensione a circuito aperto di 37 volt dovrei mettere una resistenza in serie? anche il termostato che ho preso non so se regge tutti questi volt che ne pensatè.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 14/04/2018 22:52:00

una resistenza in serie e anche una uguale in parallelo, così si dimezza la tensione e invece di 37v diventano 18v che sono ok.

oppure trovi un relè con una tensione in ingresso più alta.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 14/04/2018 23:13:25

Grazie inventore, Il relè lo ho già acquistato di quanto dovrebbero essere le resistenze. Hai letto il discorso riguardo il dimensionamento del cavo, che ne pensi.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 15/04/2018 08:01:34

per calcolare esattamente le 2 resistenze occorre conoscere la corrente assorbita dal relè dal lato comando.
se questa corrente non è troppo alta vanno bene 2 resistenze da 2,2khom da almeno 1w

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 15/04/2018 08:07:35

per il dimensionamento del cavo bisgna sapere la corrente che ci deve passare dentro .
6mm2 di sezione va bene fino a 40A

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4369

Stato:



Inviato il: 15/04/2018 08:31:02

non si può scrivere una cosa del.genere inventore, senza precisare che é per piccole distanze. e comunque va valutata la CDT.
perché é come dire.che col.cavo da 2.5mm si possono far passare sempre 22A



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 15/04/2018 08:44:33

Certo nel cavo al massimo s correranno 16 A e tutta la sua lunghezza sarà di circa 5 mt.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 15/04/2018 09:20:51

x emulad:
quello che ho detto è quello che porta il cavo.
e ho postato adesso, in una nuova discussione , la corrente che portano i cavi.

se poi si vuole parlare di perdita di energia nei cavi, allora bisogna considerare anche la lunghezza del cavo, ma questa è un'altra faccenda.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 15/04/2018 09:29:46

Non dovrebbe essere tantissima dato che il cavo è lungo 5 mt, non vorrei lavorare con cavi più grossi semplicemente perché sono ingombranti nelle connessioni, sempre nel rispetto della sicurezza ( riscaldamento )



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 