inventoreinerba
| Inviato il: 01/05/2018 22:47:10
|
alessandro, siamo certi che il pip indica la corrente che arriva dai pannelli?
se fossero 7A che vanno alle batterie si spiegherebbe tutto.
infatti la corrente che viene dai pannelli è circa i doppio la metà di quella che va alla batteria.
Modificato da inventoreinerba - 01/05/2018, 22:56:25
| |
| | AlessandroT
| Inviato il: 01/05/2018 23:04:27
|
Per Riccardo si nella resistenza ho stampato 2* 300 w 24 volt
Per inventore la corrente che leggo nel pip è quella che viene immessa alle batterie.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | inventoreinerba
| Inviato il: 01/05/2018 23:06:12
|
e le batterie sono da 12v o da 24v ?
se sono da 12v la potenza è 7 x 14 = 98w | | | | AlessandroT
| Inviato il: 01/05/2018 23:12:38
|
Inventore sono da 24 ma nel momento che ho effettuato la misurazione la tensione era di 26 volt erano in fase di carica
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 01/05/2018 23:18:40
|
Riccardo quindi se potessi utilizzare un regolatore di carica mppt a 24 volt aumenterebbe di tanto la resa considera che i miei pannelli hanno una corrente di cc di 8 A a 30 volt, ma come posso fare a inserirlo perché il regolatore vuole vedere la tensione delle batterie
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 01/05/2018 23:22:00
|
Ho misurato la resistenza e effettivamente è 2,2 ohm
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | inventoreinerba
| Inviato il: 01/05/2018 23:22:01
|
2 x 300w? questo significherebbe che ogni resistenza è 300w.
prova ad attaccarne una sola. | | | | AlessandroT
| Inviato il: 01/05/2018 23:28:37
|
Si inventore ne ho attaccato una sola se ne attacco 2 la tensione si dimezza.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | inventoreinerba
| Inviato il: 01/05/2018 23:36:02
|
allora, ultima prova, metti in serie le 2 resistenze e vediamo quanto è la potenza resa.
volendo si potrebbe mettere una resistenza variabile di circa 3 ohm (2 metri di filo di ferro di lunghezza regolabile) per trovare il punto di massima potenza trasferita. | | | | AlessandroT
| Inviato il: 01/05/2018 23:48:25
|
Si inventore farò questa prova a questo punto quando mi arriverà l altro pannello potrei lasciarlo collegato solamente ad una resistenza e dovrei avete un rendimento maggiore in confronto a collegare tutte e due le resistenze o sbaglio?
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | inventoreinerba
| Inviato il: 01/05/2018 23:53:22
|
con un solo pannello dovresti avere una potenza resa maggiore con una sola resistenza , con 2 pannelli non so.
si tratta di far lavorare i pannelli nel punto di massima potenza, con circa 7A ,ma senza far abbassare troppo la tensione.
Modificato da inventoreinerba - 01/05/2018, 23:57:17
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 02/05/2018 00:17:39
|
Allora Riccardo come dice inventore potrei provare a mettere le resistenze in serie e dovrei avere 4 ohm quindi la potenza restituita dovrebbe essere 4*8*8 256 w quindi il massimo che possono produrre il pannello o sbaglio
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Claudio
| Inviato il: 02/05/2018 00:32:34
|
Praticamente la resistenza carica troppo di lavoro il pannello e lo porta più verso il punto di corto che verso quello di lavoro.
L'MPPT va sempre a cercare il punto di massima corrente e massima tensione è un carico variabile, mentre la resistenza è un carico fisso e se ne frega se il pannello lavora male.
E' come pretendere di fare una salita in auto con una marcia troppo alta, o aumenti i pannelli o diminuisci il carico.
Giusto provare a mettere in serie le resistenze, anche se non cambierà molto, caleranno gli Ampere e aumenterà la tensione ma i Watt resteranno invariati, tanto provare non costa nulla.
Non mi è mai capitato di collegare un carico direttamente al pannello.
E' una prova interessante.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 02/05/2018 07:10:46
|
Allora Claudio vediamo se ci siamo messi in (marcia) appena aggiungerò un'altro pannello sempre a una sola resistenza dovrei avere un rendimento maggiore ( sempre nelle ore in cui la produzione dei pannelli sarà più simile o superiore alla potenza richiesta dalla resistenza). Per pura prova metterò in serie le resistenze e comunque dovremmo cercare di mettere un bel regolatore di carica mppt per cercare di rendere il massimo possibile. Grazie Regazzi per sopportarmi!
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Claudio
| Inviato il: 02/05/2018 10:04:24
|
Esatto, è sufficiente che abbia batteria collegata non importa quanto buone o capienti, basta che si siano.
Come regolatore ti servirà qualcosa di simile, LINK per due pannelli da 250W
Anche questo potrebbe bastare, LINK
Ma prima proverei senza, se il risultato è accettabile risparmi 200€
Modificato da Claudio - 02/05/2018, 10:18:38
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|