Da pannello fotovoltaico a scaldabagno 24 v
FinePagina

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 02/05/2018 10:44:45

Grazie Claudio ma se collego anche la batteria alla resistenza non me la scaricherebbe subito? Servirebbe qualche cosa per fare vedere al regolatore solamente il voltaggio della batteria ma senza mandare o tirare via corrente.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 02/05/2018 11:47:35

Alessandro quei regolatori hanno un'uscita LOAD programmabile, può essere usata tipo crepuscolare, cioè abilitata solo se i pannelli producono e c'è la possibilità di inserire una soglia minima di Volt batteria.
Ma purtroppo i regolatori, tutti, vogliono una batteria dietro.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 02/05/2018 13:26:04

CITAZIONE (AlessandroT, 02/05/2018 11:47:35 ) Discussione.php?215115&8#MSG117

Allora Riccardo come dice inventore potrei provare a mettere le resistenze in serie e dovrei avere 4 ohm quindi la potenza restituita dovrebbe essere 4*8*8 256 w quindi il massimo che possono produrre il pannello o sbaglio
ho provato a mettere in serie le 2 resistenze e come per sorpresa ho un voltaggio di 27 v con 7 A di corrente quindi 189 w Faccine/Smileys_0003.gif grandissimo passo avanti come te lo spieghi Claudio è giusto il mio calcolo che naturalmente le 2 resistenze in serie hanno raddoppiato gli ohm. Ora aspettiamo a giorni l altro pannello come dovrebbe comportarsi? Bravo anche tu inventoreinerba.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 02/05/2018 14:22:54

Bene, come ho detto non ho mai collegato i pannelli direttamente ai carichi e non ne conosco le reazioni.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 22:15:57

CITAZIONE (AlessandroT, 02/05/2018 13:26:04 ) Discussione.php?215115&9#MSG123

CITAZIONE (AlessandroT, 02/05/2018 11:47:35 ) Discussione.php?215115&8#MSG117
Allora Riccardo come dice inventore potrei provare a mettere le resistenze in serie e dovrei avere 4 ohm quindi la potenza restituita dovrebbe essere 4*8*8 256 w quindi il massimo che possono produrre il pannello o sbaglio
ho provato a mettere in serie le 2 resistenze e come per sorpresa ho un voltaggio di 27 v con 7 A di corrente quindi 189 w Faccine/Smileys_0003.gif grandissimo passo avanti come te lo spieghi Claudio è giusto il mio calcolo che naturalmente le 2 resistenze in serie hanno raddoppiato gli ohm. Ora aspettiamo a giorni l altro pannello come dovrebbe comportarsi? Bravo anche tu inventoreinerba.

AlessandroT ,dovresti controllare l'etichetta che c'è sul pannello o verificare in internet le caratteristiche,li trovi la corrente di Isc e la corrente di Impp .e' convegnente perche duri nel tempo fare funzionare il tuo pannello al massimo per un servizio continuo alla corrente di Impp e non superarla altrimenti il pannello se ne va.



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 22:44:21

Ciao Riccardo devo trovare queste 2 correnti comunque ho pensato che le 2 resistenze lavorando in serie non dovrebbero far passare più di 12,5 A di corrente quindi penso che per i pannelli sia ottimo perché al massimo lavorerebbero circa al 75 percento della loro corrente di corto, il problema potrebbe essere che le 2 resistenze messe in serie lavorerebbero ad un voltaggio dimezzato cosa potrebbe succedere? Certo non avrò mai il massimo della potenza dei pannelli ma salvaguero gli stessi. Cosa potrebbe comportare alle resistenze.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 22:47:30

Naturalmente aspetto ancora l altro pannello che dovrebbe arrivare la prossima settimana per darvi nuove notizie ma non vi nascondo che da 2 giorni mi lavo con l acqua del boiller a 40 gradi.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 23:33:04

CITAZIONE (AlessandroT, 03/05/2018 22:44:21 ) Discussione.php?215115&9#MSG126

Ciao Riccardo devo trovare queste 2 correnti comunque ho pensato che le 2 resistenze lavorando in serie non dovrebbero far passare più di 12,5 A di corrente quindi penso che per i pannelli sia ottimo perché al massimo lavorerebbero circa al 75 percento della loro corrente di corto, il problema potrebbe essere che le 2 resistenze messe in serie lavorerebbero ad un voltaggio dimezzato cosa potrebbe succedere? Certo non avrò mai il massimo della potenza dei pannelli ma salvaguero gli stessi. Cosa potrebbe comportare alle resistenze.

AlessandroT,non capisco cosa vuoi dire,il tuo pannello non può erogare + di 12,5A un 60celle ne fa al massimo una 10 di A devi verificare che il pannello a mezzogiorno non fornisca in modo continuativo la corrente maggiore alla Ipmm.
Se aggiungi un altro pannello penso che non riesci ad utilizzarlo per questo motivo, la tua tensione è di 27 volt e circa 7A con un pannello.
Se lo colleghi in parallelo la tensione ti si alzerà al massimo fino a 29v ma non avrai un incremento di corrente del doppio 7+7A come dal pannello attuale.
Dovresti metterli in serie,ma la corrente si alza di troppo e ti rovina i pannelli.
Non hai una foto con i dati di targa o modello del pannello
Devi anche risolvere il problema legionella con un alimentatore esterno



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 04/05/2018 00:17:35

Mi spiego meglio (sempre secondo la mia ignoranza ) aggiungendo un altro pannello in parallelo pensavo di raddoppiare la corrente da 8,5A a 17A ma le resistenze messe in serie vengono attraversate da una corrente massima di 12,5 A per questo penso che al massimo i pannelli lavorerebbero al 75 percento della loro potenza, naturalmente le resistenze messe in serie si divideranno il voltaggio quindi da 30V a 15 volt e da qui nasce la mia perplessità, potrei arrecare danno alle resistenze che lavorerebbero con un voltaggio più basso del valore di targa?riguardo al problema legionella terrei il boiller chiuso per un giorno in modo che l indomani la temperatura salga oltre i 70 gradi (sempre secondo i miei calcoli)



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 04/05/2018 00:29:20

Ho trovato le specifiche tecniche del pannello che mi devono inviare quelli che già ho sono da 250w quindi con delle caratteristiche leggermente inferiori. Comunque vorrei costruire un alimentatore per quando la bella stagione finirà e magari non raggiungere più temperature elevate.



Immagine Allegata: Screenshot_2018-05-04-00-25-13.png
 
ForumEA/S/Screenshot_2018-05-04-00-25-13.png



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 04/05/2018 11:04:31

CITAZIONE (AlessandroT, 04/05/2018 00:17:35 ) Discussione.php?215115&9#MSG129

Mi spiego meglio (sempre secondo la mia ignoranza ) aggiungendo un altro pannello in parallelo pensavo di raddoppiare la corrente da 8,5A a 17A ma le resistenze messe in serie vengono attraversate da una corrente massima di 12,5 A per questo penso che al massimo i pannelli lavorerebbero al 75 percento della loro potenza, naturalmente le resistenze messe in serie si divideranno il voltaggio quindi da 30V a 15 volt e da qui nasce la mia perplessità, potrei arrecare danno alle resistenze che lavorerebbero con un voltaggio più basso del valore di targa?riguardo al problema legionella terrei il boiller chiuso per un giorno in modo che l indomani la temperatura salga oltre i 70 gradi (sempre secondo i miei calcoli)

AlessandroT,se tu hai in ingresso 31,6v e la tua resistenza è di circa 4 ohm la corrente massima sul tuo impianto è di 31,6/4= 7,9A puoi collegare in parallelo tutti i moduli che vuoi ma non cambierà di molto.
Se li colleghi in serie hai il problema che ti indicavo sopra.
Supponi due moduli uguali da 31,6v 31,6x2/4= 15,8A quindi i tuoi pannelli hanno una Isc di 8,76A si troveranno sempre al massimo e dopo un po......
Devi eventualmente limitare la corrente.
Sul tuo depliant che alleghi c'è addirittura scritto che la corrente di Isc è più bassa della Imp..... pannello molto strano!!



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 04/05/2018 11:41:48

Scusami le resistenze del boiller sono 2 messe in serie che anno come valori di targa 300 w 24 V quindi fanno passare quasi 12,5 A di corrente, perché tu mi dici che potrebbero farne passare al massimo 8 . Fammi capire non fraintendere voglio solo persuadermi.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 04/05/2018 12:29:14

Fanno passare 12,5A se alimentate con 48v , nell'esempio sopra le alimenti con 31,6 che è la tensione migliore che il tuo pannello può fornire



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 04/05/2018 13:16:52

Allora scusami la mia ignoranza ma pensavo che passasse sempre 12,5 AFaccine/Smileys_0088.gif



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 04/05/2018 14:03:55

Potresti usare uno step-up e portare la tensione verso i 48v.
Avresti cosi 4 x 12,5 al quadrato = sui 600w nelle condizioni di massima insolazione.
Quindi siamo verso il massimo come resa dei pannelli e dell'impianto
Ma... introduci le perdite di conversione



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 