nardita
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:18
Stato:
| Inviato il: 20/04/2019 10:20:05
|
Scusate se disturbo, dopo quasi due anni mi è rispuntato un problema a casa, col cancello scorrevole V2 AYROS 800, succede che il cancello, in chiusura, va a scatti e poi si blocca e torna indietro di qualche centimetro e poi si ferma definitivamente, a quel punto devo ripremere il telecomando e si torna ad avviare. Questo può accadere anche più di una volta nella stessa corsa di chiusura fino ad arrivare alla chiusura definitiva. Non comprendo il motivo, mi potete dare una mano? GRAZIE | |
| | Claudio
| Inviato il: 20/04/2019 11:02:50
|
Ciao nardita, hai le fotocellule interne ed esterne sulla linea di chiusura?
Così?
Una causa potrebbe essere uno degli emitter.
Se L'emitter 1 si guasta la foto 1 vede solo l'emitter 2 e quando il cancello lo oscura apre il contatto bloccandolo
Immagine Allegata: cancello.jpg
Modificato da Claudio - 20/04/2019, 11:07:32
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | nardita
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:18
Stato:
| Inviato il: 20/04/2019 17:22:24
|
Non penso si tratti delle cellule, perchè dopo il primo tratto che fa nel ritornare a chiudersi in maniera normale e come se stentasse ad andare avanti per poi fermarsi e tornare indietro, mi è venuto da pensare come se incontrasse un ostacolo e si blocca e torna indietro | | | | Claudio
| Inviato il: 20/04/2019 19:57:45
|
Può essere.
Ma le cellule le hai verificate oscurando un emitter alla volta, non oscurare le cellule ma un emitter alla volta, si deve fermare a ogni oscuramento.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | |
|