Prius2008
| Inviato il: 09/10/2021 12:36:39
|
CITAZIONE (river, 09/10/2021 11:31:16 )
ciao prius sono curioso di vedere cosa ti dirà il bms delle life se le piombo fossero agm lavorano prima le life con le tue non so ci dirai?
Le mie piombo sono ad acido libero...come mai mi dici che lavorano prima li Life? Non dovrebbero lavorare insieme? mi stai facendo sorgere dei dubbi...
--------------- 8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi. n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.
| |
| | Prius2008
| Inviato il: 09/10/2021 12:38:51
|
I bms lavorerà solo con il regolatore di carica collegato al P- il negativo dell'inverter lo collego direttamente alla batteria.
--------------- 8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi. n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.
| | | | saviothecnic
| Inviato il: 09/10/2021 12:39:06
|
CITAZIONE (Prius2008, 09/10/2021 09:39:05 )
Si certo, più o meno questo è lo schema. I miei inverter con caricano le batterie, le batterie vengono caricate esclusivamente dai pannelli fotovoltaici.
A ok allora si credo che sia ok l'uso cosi
Io carico sfruttando MPTT dell' inverter quindi sta cosa non
la posso fare e ho dovuto giocare con BMS e SRV1000
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK" In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz 3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48 Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog Bilanciatori Attivi Neey Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E
| | | | Prius2008
| Inviato il: 09/10/2021 12:53:58
|
A grandi linee è questo lo schema
Immagine Allegata: IMG_20211009_125226.jpg
--------------- 8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi. n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.
| | | | Prius2008
| Inviato il: 09/10/2021 12:57:54
|
Vedo se riesco a raddrizzare l'immagine....
Immagine Allegata: 1633777015545749488442665830230.jpg
--------------- 8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi. n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.
| | | | river
| Inviato il: 09/10/2021 13:07:14
|
infatti ho detto che sono curioso le acido libero hanno una tensione più alta delle mie agm
se metti il bms solo in carica come fai a proteggere le life da scarica massima? tensione inverter? (io non lo farei controlla sempre le tensioni su singola cella) anche per srv1000 a mio parere i 48v sono molto bassi dura ottenere un 3x16 perfetto
Modificato da river - 09/10/2021, 13:10:37
--------------- steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)
| | | | emuland
| Inviato il: 09/10/2021 21:04:42
|
CITAZIONE (river, 09/10/2021 13:07:14 )
infatti ho detto che sono curioso le acido libero hanno una tensione più alta delle mie agm
se metti il bms solo in carica come fai a proteggere le life da scarica massima? tensione inverter? (io non lo farei controlla sempre le tensioni su singola cella) anche per srv1000 a mio parere i 48v sono molto bassi dura ottenere un 3x16 perfetto
Le acido libero si comportano come le agm
In linea di massima :
Sotto i 26 v si caricano prima le life poi le piombo in scarica sopra i 25 si scaricano prima litio poi le piombo.
Ovviamente x2 in caso di 48v
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr... e, dove la verità è la fuori, ma anche no. Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma... Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste... Il complo
| | | | river
| Inviato il: 09/10/2021 22:22:12
|
grazie emuland allora approfitto le mie agm (si abbastanza provate) entrano, in scarica, solo se sgancia il bms le acido che hanno un po di tensione in più riescono a lavorare in parallelo o no
ps oggi ancora h24
--------------- steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)
| | | | emuland
| Inviato il: 09/10/2021 22:47:15
|
Quindi solo a 48v lavorano?
Le mie più a meno a quei valori.
Però sono abbastanza nuove.
Servirebbe un report da savio sulle correnti
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr... e, dove la verità è la fuori, ma anche no. Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma... Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste... Il complo
| | | | river
| Inviato il: 09/10/2021 22:57:12
|
no sgancio molto prima 49,1 23% soc circa e resto con la minima a 3v cella ma se ci arrivo di solito è con un delta "importante" oltre 0.1 a meno che non ci sia una scarica dopo il 30% molto bassa nel caso restano bilanciate meglio, ma tensioni a parte direi di guardare la resa se mi danno quasi 8kw da 98 a 25 % credo sia corretto
--------------- steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)
| | | | saviothecnic
| Inviato il: 10/10/2021 11:09:39
|
CITAZIONE (emuland, 09/10/2021 22:47:15 )
Servirebbe un report da savio sulle correnti He he he ho molti dati nel mio sistema ma ancora non ho capito bene come estraportarli fortuna ho il BMS che mi da il dato certo delle litio
L'inverter mi da quello totale quindi in teoria sottaendo
uno all' altro si dovrebbe rilevare quello delle piombo
Provo a modificare e fare in modo anche questi dati vanno anche
su influxdb cosi magari poi con grafana qualcosa si riesce a fare
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK" In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz 3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48 Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog Bilanciatori Attivi Neey Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E
| | | | river
| Inviato il: 10/10/2021 12:12:34
|
mitico savio .... mi viene da pensare che anche tu stacchi in scarica con il bms e il srv x la carica
--------------- steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)
| | | | saviothecnic
| Inviato il: 10/10/2021 12:25:40
|
CITAZIONE (river, 10/10/2021 12:12:34 )
mitico savio .... mi viene da pensare che anche tu stacchi in scarica con il bms e il srv x la carica
Si ma diciamo i miei stacchi sono in caso qualcosa non dovesse andare
Per come è settato l'inverter come tensioni di sgrancio e carica massima se tutto va bene non dovrebbero mai agire gli stacchi del BMS o SRV1000
Sono in arrivo dei supercondensatori da 16V 84F
Per ora ne è arrivato solo 1 su 4 ordinati
Che collegati in sieme tra loro dovrebbero darmi un
Condensatore da 64V 21F che colleghero a monte di tutto
in modo che anche se stacca BMS o SRV 1000 inverter veda sempre
una batteria sui suoi morsetti BAT e quindi non si danneggi
Ora sto cercando di capire se potro espandere
il parallelo anche ad un futuro terzo pacco lifepo4
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK" In Parallelo con Salapower24 KING UNO 5Kw totale 10Kw Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz 3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S Muro Batterie 18650 Litio 15S circa 25Kw Caricato da Epever e in aiuto carica LifePo4 tramite Victron DC DC Orion-Tr 48 48 Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog Bilanciatori Attivi Neey Banco Batteria 280Ah LifePo4 Seplos V2.0 10E
| | | | river
| Inviato il: 10/10/2021 13:01:48
|
ok le agm come tampone per ora carico ancora le agm a 56 sganciando le life che vanno sotto il loro regolatore (epever)il bello viene ora x cercare di sfruttare al max le ore di sole 0,2v di tensione fanno una differenza enorme
litio e life? bella lotta facci sapere
--------------- steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)
| |
| | |
|