Innanzitutto un saluto a Tutti gli iscritti ed ai partecipanti al forum.
Scrivo per un problema al mio impianto di riscaldamento.
Ho montato su una vecchia caldaia che veniva usata con legna il bruciatore della Ferroli sun p7. All'uscita ho messo una valvola miscelatrice VTC511 Esbe uscite A ed AB sul ritorno (AB alla caldaia) e B sulla mandata all'uscita della caldaia tramite T alla cui altra uscita a salire si trova la pompa.
Ebbene il bruciatore funziona bene raggiunta la temperatura di 80 gradi si arresta ecc. ecc. Ma i radiatori al piano di sopra, circa 3 metri di dislivello rimangono freddi eccetto i primi due in corrispondenza della biforcazione dell'impianto. In totale 6 radiatori per quattro stanze un bagno ed un ingresso. Ho provato a cambiare la pompa ma risultato identico.
Qualcuno mi può dare una mano, visto che il freddo si comincia a sentire?
Grazie anticipate.
E mi scuso ancora per il breve saluto iniziale ma non sono molto pratico dei forum.

 

Ruman
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2

Stato:



Inviato il: 07/12/2019 16:21:53

Ribadisco che ho tolto l'aria dai radiatori ed hofatto defluire molta acqua.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 07/12/2019 17:19:03

Ciao Ruman,
l'impianto ha il collettore di distribuzione?

Hai provato a chiudere i due radiatori che si scaldano per vedere se si scaldano gli altri?

Se ho capito bene hai il circolatore sulla mandata, ai fini del tuo problema non incide, o incide poco, ma sarebbe meglio averlo sul ritorno



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 07/12/2019 18:27:54

Ma prima della modifica legna/bruciatore i termosifoni si scaldavano tutti?
Il circolatore sulla mandata giustamente non compromette il funzionamento, sempre che non gli diano fastidio gli 80°



---------------