info impianto
FinePagina

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 23/12/2019 17:58:43

Grazie Claudio e Alessando e a tutti del forum per i consigli dati...i portafusibili li metto nella stessa stanza dove ci sara' l'inverter e le batterie...la sezine del filo linea pannelli infatti 16 e' esagerato e la metto 10mm anche' perche' la distanza tra inverter e parallelo e' 1,5m....i fusibili prima del parallelo da 80A? poi ci sono altre accortezze o l'impianto assemblato cosi' e' completo?



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 23/12/2019 18:17:58

I fusibili non sono da 80A aspetta, considera che anche se mettessi 100 pannelli in serie la corrente è sempre la stessa aumenta solo il voltaggio, quindi se prendi pannelli per esempio da 300w 60 celle hanno una max corrente di circa 9A quindi puoi mettere tranquillamente un fusibile da 12A o 15A per ogni stringa non più grande (anzi io metterei il 12A). In realtà ci sono anche gli scaricatori di sovratensioni che vanno sulla linea dei pannelli che secondo me sono superflui, ma vediamo gli altri che ne pensano.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 23/12/2019 18:32:02

Pannelli da 270W hanno una corrente di circa 9A e limite di corrente inversa almeno di 15A, quindi fuse da 12/15A per stringa vanno benissimo.
Gli scaricatori nei sistemi OnGrid certificati sono obbligatori, nel fai da te a piacere, male non fanno.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 24/12/2019 19:23:37

Il 5048GK si limita a 18-20A lato fotovoltaico devi mettere sezionatori e magneto termici/fusibili da 400-500V



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 24/12/2019 19:27:06

È meglio che non faccio più domande perché ogni volta che chiedo esce sempre qualcosa da aggiungere...ahahah...se così l'impianto è fattibile a gennaio prendo tutto il materiale che mi serve e poi iniziamo ad assemblare.. tanto l'inverter il venditore mi ha detto che prima del 10 gennaio non è disponibile nel magazzino europeo...



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 24/12/2019 19:29:50

CITAZIONE (Riccardo, 24/12/2019 19:23:37 ) Discussione.php?215919&6#MSG80

Il 5048GK si limita a 18-20A lato fotovoltaico devi mettere sezionatori e magneto termici/fusibili da 400-500V


Per capirsi meglio se fai 3 stringhe da 10A totale 30A il GK ti limita sempre a 20A



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 24/12/2019 19:33:06

Ma i fusibili da 400/500v quanti ampere si parlava di 12A



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 24/12/2019 19:37:01

Per capirsi meglio se fai 3 stringhe da 10A totale 30A il GK ti limita sempre a 20A[/quote]
Ho pensato di mettere 18 pannelli da 270w e di fare 2 stringhe ma posso fare anche 3 stringhe da 6... quale è la differenza tra 2 o 3 stringhe?



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 24/12/2019 19:40:19

Se metti i fusibili prima devi mettere un sezionatore, non puoi aprire e chiudere i portafusibili con tensioni di 400-500v è pericoloso.
Il valore di corrente è in funzione del tuo pannello(caratteristiche)



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 24/12/2019 19:44:47

Se fai due stringhe con i 270W non ci sono problemi l'inverter non ti limita la potenza.
Se fai 3 stringhe non avrai la potenza massima che i pannelli ti possono fornire



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 26/12/2019 19:17:03

Un parere su questo pannello da 280w... esperti dove siete havete finito di mangiare? Ahahahah



Immagine Allegata: Screenshot_2019-12-26-19-11-35-101_com.ebay.mobile.jpg
 
ForumEA/U/Screenshot_2019-12-26-19-11-35-101_com.ebay.mobile.jpg



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 26/12/2019 19:27:53

16/17% di resa è nella norma!!



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 26/12/2019 20:00:19

Claudio è decente come pannello...lo posso prendere...ne devo prendere 18... allora vado...



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 26/12/2019 20:05:15

Più o meno ci siamo 5,040kw e 350volt con il 5048gk ci siamo...



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 26/12/2019 22:22:56

Stando alla carta i dati sono nella norma, la bontà del materiale non so, non li conosco.
350V vanno benissimo.
Costo??

PS.
Di dove sei??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 