Rubrica : caccia all errore
FinePagina

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 10/08/2020 22:14:49

io vedo una batteria in corto



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 10/08/2020 22:52:49

E poi mi accusano di essere troppo severo con i sistemi di sicurezza e prevenzione!

Con un casino simile era il minimo che poteva succedere.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4366

Stato:



Inviato il: 11/08/2020 05:44:13

giusto, io penso che stesse creando un "gancio" per trasportarla. ma visto che il filo è "integro", probabilmente quella batteria era già morta



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4366

Stato:



Inviato il: 11/08/2020 07:46:49

CITAZIONE (Claudio, 10/08/2020 12:39:15 ) Discussione.php?216189&1#MSG2

A me sembra un bel fulmine arrivato dai pannelli, perché i cavi batt. sembrano sani ma quelli del FV sono cotti!!!



mancanza SPD quindi? oppure fuse? oppure entrambi?



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 11/08/2020 11:29:33

Difficile da individuare da quelle foto, bisognerebbe vedere i pannelli, se la causa è un fulmine ha lasciato traccia.

Più di una volta ho trovato sui tetti, dove il fulmine ha colpito l'antenna, una miriade di palline di alluminio.

Ma potrebbe essere di tutto, da un guasto fortuito al regolatore a dimensionamento errato del FV.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 