Supporto per configurazione impianto fotovoltaico off grid
FinePagina

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 06/02/2021 17:01:42

Ciao Claudio, oggi ho messo in funzione il densimetro. Il rilievo è stato effettuato alle ore 16:00 (giornata molto soleggiata) e voltaggio delle batterie a 26.4V al momento del rilievo. Allego l'immagine anche se sono molto preoccupato del valore perennemente sulla parte in "rosso". Non saprei se ho aspirato erroneamente l'acqua dalle batterie oppure effettivamente c'è qualcosa che non va. Ricordo che ho 4 batterie da 6V 260H della Prima installate un mese fa e il problema principale riguarda l'autonomia dopo il calare del sole. Raggiungono anche i 29,2V di picco massimo ma arrivano abbastanza subito a 23V (quindi passaggio alla rete) nell'arco di 3-4 ore con carichi complessivi di 300W circa. Ieri approfittando della bella giornata ho effettuato un'equalizzazione alle 11:00 per 120 min. Da cosa può dipendere? Grazie.

PS: A questo link ho caricato il video del densimetro per capire effettivamente se ho eseguito la procedura correttamente o meno.

https://drive.google.com/file/d/1BwRLFXbuO-ah_y3LjkOv0UY0PFDqSLy0/view?usp=sharing



Immagine Allegata: IMG_20210206_160503.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20210206_160503.jpg

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 06/02/2021 18:09:05

Direi che visto cosi sono messe male, guardando il datasheet LINK delle tue batterie c'è scritto:

Tensione Nominale 6 V
Capacità 260Ah/20h - 205Ah/5h
Carica Max 30 Ah
Attacco base NO
Polo positivo -
Elettrolita Libero - 9,0 Lt.
Bulk 7,5 V
Float 6,8 V
Equivalenze 7,65 V
Peso 31,5 Kg
Dimensioni 244*190*278mm

Le devi caricare fino a 30V, devi settare Bulk 30V, Float 27.2V e se il tuo inverter ha la funzione di equalizzazione la devi impostare una volta al mese a 30.6V

La misura la devi effettuare quando completamente cariche, ti avevo scritto di guardare il datasheet e settare le giuste tensioni, 29.2V di Bulk è poco.



Modificato da Claudio - 06/02/2021, 18:24:26


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 06/02/2021 18:26:01

Da cosa può dipendere questa situazione così scarsa? Batterie difettose? Oppure l'inverter non svolge bene il suo lavoro?
Ho appena provato ad impostare il Bulk charging voltage ma più di 29.2 non mi fa andare. Idem per l'equalization voltage massimo a 29.2. Mentre il Float me lo fa aumentare tranquillamente. Adesso è a 27. Il tipo di batterie è impostato su User.
L'equalizzazione l'ho fatta ieri e durante il processo la carica max è salita fino a 29,7V.
Comunque proverò a ripetere la misurazione a carica completa. Ho utilizzato bene il densimetro?

Domani lascio acceso il PC tutta la giornata così mi registra i dati di log dell'inverter tramite il software Watchpower per capire l'andamento della carica/scarica e successivamente posto qui il file excel generato.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 06/02/2021 18:35:40

Si il densimetro lo hai usato bene, il problema è la tensione di carica è troppo bassa, quella potrebbe essere la causa del precoce deterioramento, a 29.2V non le hai mai caricate.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 06/02/2021 18:40:57

Ti consiglio di impostare carica da Enel fino a domani mattina in modo che vadano in float, poi fai la misura.

In pratica il tuo inverter non va d'accordo con quella tipologia di accumulatore.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 06/02/2021 19:08:01

Ho impostato la carica enel a 30v come corrente max di carica AC. Vediamo come va la nottata.
Penso che i 29.2v di tensione max li ho raggiunti ieri. Allego i log in excel rilevati ieri dalle 11 alle 13.

Scarica allegato

20210206190414.xls ( Numero download: 113 )

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 06/02/2021 19:42:28

Alle 13,30 stavano assorbendo ancora 13A non erano cariche per nulla.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4798

Stato:



Inviato il: 06/02/2021 20:10:37

Potrebbe avere lo stesso problema che ho avuto io l'estate passata, parametri ricarica sbagliati e batterie che non si caricavano mai bene, solo che il densimetro nel mio caso non era sul rosso se non sbaglio avevo le celle con acido a 1.240,1.250 e dopo vari tentativi di carica sono riuscite a arrivare al bulk, e tutto si è sistemato, (sempre grazie a i vostri consigli)

PS. ho visto un pò di picchi da 36A in carica, non sono troppi?
con batterie da 260Ah dovrebbe dargli 26-30A massimo o sbaglio?

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Cattura_22.JPG



Modificato da OrsoMario - 06/02/2021, 20:26:20


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 06/02/2021 21:00:29

Si io setterei 20A da solare e 10A da Enel



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 19/02/2021 16:37:42

Rieccomi, ho effettuato un piccolo monitoraggio sul mio impianto approfittando dei due giorni di pieno sole. Purtroppo nonostante un pacco batterie da 260ah (6v x4) montato meno di un mese fa si scaricano troppo in fretta e la notte subito il sistema passa a rete Enel con assorbimento di appena 200W costanti. La temperatura attuale nel vano batterie è di 13°. Cavo da 35mm dalle batteri all'inverter lungo circa 70cm. 6 panneli esposti a sud da 290W a servizio dell'inverter.

Questa mattina ho effettuato una misurazione con densimetro quando le batterie erano cariche (29,2v) e purtroppo il galleggiante era in zona rossa su tutte le batterie misurate!!!

Ho effettuato anche l'equalizzazione per 120 min in pieno giorno ma senza esito positivo.

Da cosa può dipendere? Sono davvero rammaricato vedendo il mio impianto malfunzionare in questo modo. Praticamente riesco a sfruttare l'energia solare solo quando c'è sole mentre non accumulo quasi niente nelle ore notturne. Se poi qualche giornata è leggermente nuvolosa addio energia fotovoltaica. Allego file excel dove si evince il monitoraggio continuo effettuato da ieri mattina alle 8 ad oggi alle 12.

Scarica allegato

Valori_Fotovoltaico.xls ( Numero download: 95 )

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 19/02/2021 17:24:44

Purtroppo quelle batterie sono andate.

Tu dici solo 200W costanti, ma per solo 260A di batterie non sono pochi, dato che il massimo prelievo costante sarebbero 260W, magari da nuove duravano un po' di ore, ma se le hai sempre usate cosi sono a fine vita.



Modificato da Claudio - 19/02/2021, 17:31:24


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 19/02/2021 18:19:35

Aspetta Claudio 260Ah a 24v quindi diciamo che anche con 600w starebbe in c10.
In ogni caso hanno solo 1 mese di vita e sono solamente solfatate,per prima cosa alza il bulk a 30v e falle caricare per bene sole permettendo per una settimana, che tensione hai di passaggio ad enel? Metti a 25v così passi ad enel che sono ancora cariche in modo che l indomani e per i giorni successivi si carichino benissimo, tra u a settimana fai fare una bella equalizzazione a 30,5v e dopo misuri la densità, al 90 percento che la troverai più alta,dopo in base alla densità si decide se lasciare il bulk a 30 o scenderlo di qualche decimo.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 19/02/2021 18:23:14

Azz scusa ho visto adesso nei precedenti messaggi che non puoi aumentare il bulk! Allora setta l equalizzazione ogni giorno in modo da bypassare il problema del massimo bulk a 29,2v



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 19/02/2021 18:40:28

CITAZIONE (Claudio, 19/02/2021 18:23:14 ) Discussione.php?216371&7#MSG106

Purtroppo quelle batterie sono andate.

Tu dici solo 200W costanti, ma per solo 260A di batterie non sono pochi, dato che il massimo prelievo costante sarebbero 260W, magari da nuove duravano un po' di ore, ma se le hai sempre usate cosi sono a fine vita.


No Claudio, le batterie le ho acquistate nuove un mese fa! Se poi presentano problemi fin dall'origine questo non lo so. Hanno sempre funzionato così.

Per quanto riguarda il messaggio di Avatar purtroppo non mi è consentito il bull superiore a 29,2v. Attualmente il passaggio a rete enel è impostato a 23v mentre lo switch a fotovoltaico a 26v. Se devo fare l'equalizzazione quotidiana per quanti giorni la faccio e per quante ore al giorno?

Può essere che le batterie sono state per troppo tempo ferme nel magazzino del venditore? È da escludere un problema all'inverter? Ma con delle batterie simili che autonomia dovrei avere?

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4798

Stato:



Inviato il: 19/02/2021 18:50:29

Con l'equalizzazione a quanti volt sale la tensione?
Cmq. mi sembra molto strano che non ti fà settare il bulk oltre i 29,2v.



Modificato da OrsoMario - 19/02/2021, 19:02:51


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 