Almeno 2 ore a 30.5V devono fare le bollicine in modo deciso, corrente massima 20A, ma con queste temperature è arduo cercare la resa, sotto i 15° la chimica non lavora come a 25°, si perde almeno il 20/30%.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4365

Stato:



Inviato il: 20/02/2021 18:04:10

CITAZIONE (fantastico3, 20/02/2021 13:06:58 ) Discussione.php?216371&8#MSG125

Come valutate questo calo così repentino del voltaggio? E' pur vero che ho collegato un carico da 2000w (lavatrice) ma passare in appena 3 minuti da 27v a 24v mi sembra davvero molto strano. Appena interrotto il carico il voltaggio è ritornato subito a 26,5 in meno di 10 secondi. In ogni caso questa mattina dopo una notte lasciate a riposo le batterie in equalizzazione con rete elettrica la densità è sempre in zona rossa. Confermato il fenomeno della solfatazione?


stai chiedendo 2000w a 24v con un banco che non è in grado di gestire quelle cariche. io con delle batterie muletto (C5) riuscivo a tirare fuori 750w per banco, ma non ho mai osato tanto. infatti ora se supero XXX ampere impostati faccio fare lo switch a enel, tanto non risparmio facendo la lavatrice, ma coi consumi fissi



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 20/02/2021 22:39:01

Fantastico se voi provare a riprenderle fai quello che ti ho precedentemente detto,sempre tempo permettendo per una settimana imposta il passaggio ad enel a 25v (non ti preoccupare se perdi qualche kw di energia) poi imposta il bulk a 30v (tanto forse vedrai le batterie raggiungere i 30 v a fine settimana) e sabato e domenica fai fare una equalizzazione di 2h a 30,5v ,dopo misuri la densità se raggiunge 1,22 sei salvo,un altra settimana fai la stessa cosa e si dovrebbero riprendere. A quel punto lascia almeno fino a quando le temperature non si alzano il bulk a 30v e stai tranquillo,naturalmente abbassa il passaggio ad enel a 24v,forse meglio a 24,5v.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 21/02/2021 01:32:58

CITAZIONE (fantastico3, 20/02/2021 13:06:58 ) Discussione.php?216371&8#MSG125

Come valutate questo calo così repentino del voltaggio? E' pur vero che ho collegato un carico da 2000w (lavatrice) ma passare in appena 3 minuti da 27v a 24v mi sembra davvero molto strano. Appena interrotto il carico il voltaggio è ritornato subito a 26,5 in meno di 10 secondi. In ogni caso questa mattina dopo una notte lasciate a riposo le batterie in equalizzazione con rete elettrica la densità è sempre in zona rossa. Confermato il fenomeno della solfatazione?


Azzz. non avevo letto questo, 2000W a 24V sono 83A, stai scherzando vero è già tanto che le piastre non siano uscite a dirtene quattro!!!

Forse non hai ben presente le regole per l'uso delle batterie al piombo.

Vedi cosa c'è scritto nelle caratteristiche, "capacità 260Ah/20H - 205Ah/5h" sono 260A ma in C20, in C5 sono delle 205A

C20=5% della capacità totale, 260A=13A*24V=312W

C5 =20% della capacità totale, 205A=41A*24V=984W

Oltre tale soglia vuol dire ucciderle.

Ripeto, più di 300W continui e 900W per 5 minuti, a quelle batterie non puoi chiedere senza che abbiano conseguenze irrecuperabili.

Poi vedete voi, l'alternativa è farle durare 5 anni o due mesi.



Immagine Allegata: Immagine_26.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_26_1.jpg



Modificato da Claudio - 21/02/2021, 01:56:36


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 21/02/2021 07:34:20

Claudio non capisco perché prendi sempre come riferimento il c20 nella massima scarica? Sicuramente il datashet da il c20 ma non vuol dire che per durare devi per forza scaricarle in c20,guarda dal mio punto di vista il c 10 va bene che facendo una madia sarà di circa 230Ah,quindi vanno bene 230x24v che sono 550w,scusate se la mia idea è questa ma questa rimane.
P.s. poi sicuramente che con meno corrente si scaricano e meglio è ma su questo non ci sono dubbi.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4365

Stato:



Inviato il: 21/02/2021 09:30:50

alessandro dipende da come sono fatte le piastre. se vengono date per c20 significa che c20 è il test con cui dichiarano la capacità, ma è anche il parametro per uso continuo.

le batterie da fv devono essere c5 per poter essere caricate e scaricate in 5 ore(tempo ottimale invernale, ma troppo breve d'estate)

quindi si fa fatica a gestire e non si può avere tutto.

discorso diverso per le litio che arrivano a 0.5C (C2) addiruttura superiori a 1 es: 3C = C0,33 ( ricarica in 20 minuti/scarica completa in 20 minuti)



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 21/02/2021 09:50:20

Alessandro è il dato di progetto per arrivare alla vita di progetto, poi tu puoi decidere se farle durare o fruttarle, io leggo solo i dati e se il costruttore dice quello puoi stare tranquillo che di più non possono fare a meno di sacrificarle a una vita breve.

Solo questa è la motivazione che mi ha portato ad inserire la famosa soglia "C" in Lucibus, per determinare quanti Ampere massimi andare a prelevare dalle batterie, perché nessun inverter della serie PIP o similari ha una limitazione di prelievo è grazie alla limitazione che le mie AGM stanno lavorando per il settimo anno, non perché sono migliori delle altre.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 21/02/2021 14:00:32

CITAZIONE (emuland, 21/02/2021 09:50:20 ) Discussione.php?216371&9#MSG133

alessandro dipende da come sono fatte le piastre. se vengono date per c20 significa che c20 è il test con cui dichiarano la capacità, ma è anche il parametro per uso continuo.

le batterie da fv devono essere c5 per poter essere caricate e scaricate in 5 ore(tempo ottimale invernale, ma troppo breve d'estate)

quindi si fa fatica a gestire e non si può avere tutto.

discorso diverso per le litio che arrivano a 0.5C (C2) addiruttura superiori a 1 es: 3C = C0,33 ( ricarica in 20 minuti/scarica completa in 20 minuti)

Si infatti il progetto di queste batterie è per trazione di mezzi come spazzatrici o similari e non penso proprio che su questi mezzi si scarichi o in c20 penso almeno in c10
E anche la ricarica non penso che sia fatta in c20 ma in c10. Infatti sulle batterie c è sia la capacità in c20 che sia la capacità in c5,naturalmente il c20 lo mettono per fregarti (psicologicamente)qualche manciata di ah in più.
Emuland le piastre sono come le tue da muletto ne più e ne meno anche la densità dell elettrolita è come il tuo a 1,28.
Poi ripeto se si scaricano in c20 durano di più ma dimensionare un banco in c20 (magari per accendere 10 minuti di phon o 10 minuti di autoclave)economicamente è un sacrilegio. Poi certo se vuoi accendere un forno da 2000w per 2h è tutta un altra storia.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4794

Stato:



Inviato il: 21/02/2021 21:38:55

Scusate,
dunque volendo dalle mie che le danno con scarica in c5 in caso di bisogno potrei prelevare 92A? (banco da 460Ah)



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 21/02/2021 22:24:27

Sicuramente che se non ne fai un abitudine anche un'ora con scarica in c5 non ti rovina le batterie, le mie hanno più di 4 anni e sono state sempre caricate con 30A(sono come le tue della stessa ditta ma da 180Ah) e ancora danno 150Ah. Secondo me il discorso di abbassare la densità ha funzionato. P.s.Comunque per adesso ho sganciato il banco da 180Ah sia per dare precedenza al banco di recupero e per capire se i 2 banchi vanno d accordo.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4794

Stato:



Inviato il: 21/02/2021 22:45:53

Ok, da quando le ho mi è capitato di tirargli 90A 3 o 4 volte ma per pochi minuti, di solito non supero i 40-45A ma e sempre limitato per pochi minuti, cerco sempre nel limite del possibile di stressarle meno che posso.


CITAZIONE

P.s.Comunque per adesso ho sganciato il banco da 180Ah sia per dare precedenza al banco di recupero e per capire se i 2 banchi vanno d accordo.


secondo me riesci nell'impresa, avrai un accumulo niente male



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

fantastico3
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:50

Stato:



Inviato il: 30/03/2021 16:58:10

Carissimi rieccomi. A distanza di oltre un mese ho ancora problemi con il mio impianto. Premesso che il venditore delle batterie sostiene che non sono affatto solfatate in quanto nuove e prodotte in Italia, ho seguito le indicazioni di AlessandroT ovvero da oltre un mese ho impostato il Bulk a 30V e il Float a 28,2V. Inoltre per non stressare molto le batterie ho impostato il Back to grid voltage a 24V. Di giorno l'impianto funziona ma il problema è la sera. Non riesco a conservare per un giorno intero l'energia accumulata. Ho effettuato anche l'equalizzazione ma senza successo. La densità delle batterie è sempre in zona rossa. Secondo il venditore si tratta di un problema dell'inverter in quanto costruito con "meno" materiali e quindi non gestisce bene la parte del regolatore di carica. Ho notato che si passa dalla fase di Bulk impostata a 30V a quella di Float (28,2) nell'arco di pochi minuti. A questo punto mi sorge davvero il dubbio di un problema all'inverter. Questo inverter lo acquistai su Aliexpress a marchio Powland ma quando arrivò notai che era identico all'EasunPower. Addirittura riporta anche il logo dell'EasunPower. Mi venne subito il dubbio che si trattava di un prodotto clone.... E infatti con il senno di poi sono sempre più convinto che quasi sicuramente l'inverter acquistato se pur avendo il marchio EasunPower non è il prodotto originale e quindi si conferma la tesi del venditore delle batterie che sostiene di trovarmi di fronte ad un inverter con meno condensatori solamente per un risparmio di una manciata di dollari da parte del produttore che moltiplicato per n inverter avrà risparmiato (o meglio guadagnato) davvero tanto.
Se davvero fosse così mi trovo costretto a cambiare inverter e a questo punto vorrei acquistare qualcosa di buono.
Vi allego il file excel del monitoraggio effettuato per 24 ore qualche giorno fa approfittando anche delle belle giornate. Come noterete nonostante i soli 150w di carico l'impianto subito dopo la mezzanotte è passato alla rete elettrica.

Scarica allegato

Fotovoltaico_inverter.xls ( Numero download: 126 )

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 30/03/2021 18:57:20

Siamo alle solite, hai 260A di batterie e pretendi di tirare 20/25A per ore e a 24V sono scariche al 50% è uno stress che quelle batterie non adatte a FV non possono reggere, stai pretendendo troppo dal tuo impianto, se le hai sempre usate cosi sono ormai arrivate, non centra assolutamente nulla il regolatore di carica, se l'acidità non sale non accumulano, anche se sono nuove "erano nuove" fatte in Italia sono morte, è come se alle mie 500A chiedessi 40/45A per ore, farebbero la medesima fine in 6 mesi.

Con un sistema come il tuo la corrente di normale uso è 10 massimo 15A 240/360W, i 20 o 25A solo di picco e per pochi minuti.

Noto anche che spesso superi i 30A di carica, pessima cosa, 26A è il massimo "picco" non il costante, il costante è 20A.

E' l'errore che fanno tutti, per tirare 400/500W per 2 o 3 ore a 24V servono non meno di 500A e mai sotto i 24.5V.



Modificato da Claudio - 30/03/2021, 19:09:47


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4794

Stato:



Inviato il: 30/03/2021 20:08:15

Concordo,
quelle batterie sono defunte,
nemmeno nel mio banco da 460A C5 da muletto gli prelevo 2000W, poi lavatrice forno etc. carchi così tanto energivori bisogna usarli quando i pannelli sono in piena produzione, così facendo si limita molto il prelievo dal banco, o se si hanno molti pannelli saranno loro a fornire energia a i carichi pesanti, almeno, io agisco così.



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 31/03/2021 00:34:24

Per i venditori di batterie la colpa non è mai della batteria e spesso hanno ragione!!



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 