Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:316

Stato:



Inviato il: 01/05/2021 22:14:55

CITAZIONE (Claudio, 01/05/2021 22:12:19 ) Discussione.php?216443&11#MSG166

CITAZIONE (Marc87o, 30/04/2021 12:33:01 ) Discussione.php?216443&11#MSG164
Speriamo in bene...domani vi aggiorno!

AGGIORNAMENTO

In un punto il tubo era rotto pieno di terra e grazie a dio era il pezzo nel giardino , ho scavato con picco e badile e svuotato il tubo da terra e pure cemento , quindi se avessi tagliato un cavo poi non sarei mai riuscito a farlo passare , una volta pulito e pronto per sistemarlo mi serviva un pezzo di tubo e botta di culo nel vecchio magazzino di mio papò vecchio di non so quanti anni ho mica trovato 2 sonde grosse ( 1 più grossa dell'altra ) le ho infilate e a metà strada il tubo era ancora bloccato , ma con 3/4 colpi decisi è passata , quindi per fortuna posso tranquillamete far passare il cavo UTP!

Però sono ancora un attimo perplesso , il sensore di corrente che vado a mettere della ZCS quello ferma la corrente in uscita ? oppure porta anche a entrambe le fasi ? perchè se io collego il mio inverter al quadro piscina , l'inverter andrebbe ad ali
mentare solo il quadro piscina giusto ? mentre se metto il sensore blocca sia la corrente in uscita e manda la corrente pure all'altra fase ? Sono un pò perplesso su quello! DOmani tiro tutti i cavi che lunedi dovrebbe arrivarmi l'inverter , spero anche il sensore in settimana e di avere il fotovoltaico finalmente attivo da SABATO!

Ultima cosa per essere sicuro che non manda corrente a enel c'è qualche modo per capirlo ? e domanda forse idiota i pannelli sia orizzontali che verticali non hanno nessun senso giusto ?


Il cavo UTP serve solo per la sonda non porta nulla, per la configurazione devi seguire il manuale dell'inverter.

Questo inverter lavora in parallelo al tuo impianto elettrico, per assurdo potresti collegargli un cavo con una spina e inserirlo in una qualsiasi
presa di corrente del tuo impianto.

I pannelli li puoi girare come sei più comodo l'importante che le celle vedano il sole.


Come ho scritto poco più sopra non capisco come fa a “preferire” la corrente dell’inverter che è molto più lontano e non quella del’ rel che è più vicino!o l’inverter capisce da solo che prima da la
Sua corrente in tutto l’impianto e se non è abbastanza la fa passare dal contatore?

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4790

Stato:



Inviato il: 01/05/2021 23:19:51

Ciao Marc87o

Non ho ben chiaro nemmeno io come funzioni,
ma mi sembra di aver capito che il sensore và nella linea in uscita dal contatore o comunque nella linea principale che alimenta i quadri delle utenze per sentire la richiesta di corrente che potrebbe arrivare da qualsiasi punto della casa,

per la questione di priorità nel fornire enrgia da contatore o inverter, penso che nel caso il sensore rilevi un assorbimento di "ipotiziamo" 500W ,
il sensore segnala una richiesta di 500W all'inverter il quale lavorando in parallelo con il contatore si "sincronizza" e va a immettere i 500W nella linea di casa azzerando la richiesta di energia dal contatore,
"o limitandola drasticamente" in modo da non immetere corrente nella rete del gestore,
di conseguenza il contatore non eroga o eroga qualche W,

se non basta quello che eroga l'inverter (poca produzione dal solare) l'energia mancante viene prelevata dal contatore con un bilanciamento energia disponibile inverter e prelievo da contatore per la parte di energia mancante..

prendi con le pinze quello che ti ho scritto, perchè non sono molto pratico in materia, direi che sono alle prime armi..
Aspetta che ti chiarisca meglio il funzionamento Claudio

Io ho provato a dare una spiegazione che magari è completamente sbagliata.. Faccine/bye1.gif



Modificato da OrsoMario - 02/05/2021, 00:05:39


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

mania2
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:92

Stato:



Inviato il: 02/05/2021 00:11:35

CITAZIONE (Marc87o, 01/05/2021 22:14:55 ) Discussione.php?216443&12#MSG174

CITAZIONE (Claudio, 01/05/2021 22:12:19 ) Discussione.php?216443&11#MSG166
CITAZIONE (Marc87o, 30/04/2021 12:33:01 ) Discussione.php?216443&11#MSG164
Speriamo in bene...domani vi aggiorno!

AGGIORNAMENTO

In un punto il tubo era rotto pieno di terra e grazie a dio era il pezzo nel giardino , ho scavato con picco e badile e svuotato il tubo da terra e pure cemento , quindi se avessi tagliato un cavo poi non sarei mai riuscito a farlo passare , una volta pulito e pronto per sistemarlo mi serviva un pezzo di tubo e botta di culo nel vecchio magazzino di mio papò vecchio di non so quanti anni ho mica trovato 2 sonde grosse ( 1 più grossa dell'altra ) le ho infilate e a metà strada il tubo era ancora bloccato , ma con 3/4 colpi decisi è passata , quindi per fortuna posso tranquillamete far passare il cavo UTP!

Però sono ancora un attimo perplesso , il sensore di corrente che vado a mettere della ZCS quello ferma la corrente in uscita ? oppure porta anche a entrambe le fasi ? perchè se io collego il mio inverter al quadro piscina , l'inverter andrebbe ad ali
mentare solo il quadro piscina giusto ? mentre se metto il sensore blocca sia la corrente in uscita e manda la corrente pure all'altra fase ? Sono un pò perplesso su quello! DOmani tiro tutti i cavi che lunedi dovrebbe arrivarmi l'inverter , spero anche il sensore in settimana e di avere il fotovoltaico finalmente attivo da SABATO!

Ultima cosa per essere sicuro che non manda corrente a enel c'è qualche modo per capirlo ? e domanda forse idiota i pannelli sia orizzontali che verticali non hanno nessun senso giusto ?


Il cavo UTP serve solo per la sonda non porta nulla, per la configurazione devi seguire il manuale dell'inverter.

Questo inverter lavora in parallelo al tuo impianto elettrico, per assurdo potresti collegargli un cavo con una spina e inserirlo in una qualsiasi
presa di corrente del tuo impianto.

I pannelli li puoi girare come sei più comodo l'importante che le celle vedano il sole.


Come ho scritto poco più sopra non capisco come fa a “preferire” la corrente dell’inverter che è molto più lontano e non quella del’ rel che è più vicino!o l’inverter capisce da solo che prima da la
Sua corrente in tutto l’impianto e se non è abbastanza la fa passare dal contatore?

il generatore della Rete Enel sta potrebbe stare a decine/centinaia di km di distanza, è la centrale. Penso si spieghi con la legge di Kirchoff.
Comunque funziona :-) ed è il principio sfruttato da tutti gli inverter con limitatore.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15069

Stato:



Inviato il: 02/05/2021 01:41:25

Solitamente l'inverter va il più vicino possibile ai pannelli quindi se i pannelli sono sul box va nel box e se la linea esistente è almeno 4mm² non devi fare altro, monti un magneto/diff. subito sotto l'inverter, e ti connetti al generale box/piscina, porti la sonda al contatore e sei a posto.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15069

Stato:



Inviato il: 02/05/2021 01:57:02

Spiego come funziona.

Ho un carico da 1000W e due fonti di energia a pari tensione 221V, ipotizziamo che le due fonti possano erogare più di 1000W senza problemi, 500W arriveranno dalla fonte 1 e 500W dalla fonte 2, ma se la fonte 2, il mio inverter, alza leggermente la tensione, basta un decimo di Volt o anche meno, sarà lui a erogare tutti i 1000W richiesti, come il carico cessa il sensore sente che li flusso tende ad andare verso Enel e riallinea la tensione per evitare l'immissione, se la fonte 2 "inverter" non è in grado di erogare 1000W ma solo 800W alzerà la tensione solo di poco in modo di lasciar prelevare energia dalla fonte 1.

Il funzionamento è basato solo sulla tensione, il sensore regola questo sottile gioco, abbassa la tensione inverter per prelevare da Enel, la alza per alimentare i carichi controllando che il flusso sia sempre in entrata e mai in uscita.

La prima accensione e taratura del sensore va fatta avendo cura di avere un carico stabile di almeno 200W, come indicato dal manuale.

Non conosco bene il KTLM ma dal manuale dice che è settabile a zero immissioni.

Gestione dinamica dell’immissione in rete
Funzione di “Zero Immissione” in rete (possibile tramite sensore di corrente ZST-ACC-TA)


ZCS serie KTLM LINK



Modificato da Claudio - 02/05/2021, 02:32:51


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4790

Stato:



Inviato il: 02/05/2021 02:44:20

Interessante,
grazie per la spiegazione

con il mio ragionamento avevo cannato alla grande



Modificato da OrsoMario - 02/05/2021, 10:18:44


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:316

Stato:



Inviato il: 02/05/2021 07:14:15

CITAZIONE (Claudio, 02/05/2021 02:44:20 ) Discussione.php?216443&12#MSG177

Solitamente l'inverter va il più vicino possibile ai pannelli quindi se i pannelli sono sul box va nel box e se la linea esistente è almeno 4mm² non devi fare altro, monti un magneto/diff. subito sotto l'inverter, e ti connetti al generale box/piscina, porti la sonda al contatore e sei a posto.


Si l’inverter è proprio sotto i pannelli ,la distanza dal connettore dell’ultimo pannello al l’inverter non passa i 6m!ok allora ci siamo con tutto,ma una cosa questo sensore di corrente è legale?non è che arriva quello dell’energia lo vede li all’uscita del contatore e mi denuncia perchè pensa sia un aggeggio per rubare corrente a loro? Ma volevo chiedere ma siccome dopo il contatore ho un magneto termico che è collegata solo la mia abitazione e non il box/piscina all’uscita dello stesso magneto termico posso collegare la linea che porta al
Generale del box/piscina?così riuscirei anche a nasconderlo li il sensore e nessuno vede niente!

 

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:316

Stato:



Inviato il: 02/05/2021 07:16:09

CITAZIONE (Claudio, 02/05/2021 07:14:15 ) Discussione.php?216443&12#MSG178

Spiego come funziona.

Ho un carico da 1000W e due fonti di energia a pari tensione 221V, ipotizziamo che le due fonti possano erogare più di 1000W senza problemi, 500W arriveranno dalla fonte 1 e 500W dalla fonte 2, ma se la fonte 2, il mio inverter, alza leggermente la tensione, basta un decimo di Volt o anche meno, sarà lui a erogare tutti i 1000W richiesti, come il carico cessa il sensore sente che li flusso tende ad andare verso Enel e riallinea la tensione per evitare l'immissione, se la fonte 2 "inverter" non è in grado di erogare 1000W ma solo 800W alzerà la tensione solo di poco in modo di lasciar prelevare energia dalla fonte 1.

Il funzionamento è basato solo sulla tensione, il sensore regola questo sottile gioco, abbassa la tensione inverter per prelevare da Enel, la alza per alimentare i carichi controllando che il flusso sia sempre in entrata e mai in uscita.

La prima accensione e taratura del sensore va fatta avendo cura di avere un carico stabile di almeno 200W, c
ome indicato dal manuale.

Non conosco bene il KTLM ma dal manuale dice che è settabile a zero immissioni.

Gestione dinamica dell’immissione in rete
Funzione di “Zero Immissione” in rete (possibile tramite sensore di corrente ZST-ACC-TA)


ZCS serie KTLM LINK



Spiegazione eccellente ora ho capito il funzionamento!per la taratura ti dovró chiedere aiuto appena ho pronto tutto!ma io non voglio immettere niente in rete😅

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15069

Stato:



Inviato il: 02/05/2021 10:34:40

Marc87o lo Zucchetti Azzurro KTLM è omologato per installazione nel rispetto della normativa vigente, sul sito ZCS trovi tutte le certificazioni che servono, il sensore è perfettamente legale e un qualsiasi tecnico Enel sa cosa è.

Una nota, spero tu abbia letto il manuale, il KTLM non funziona se viene a mancare ENEL, non è un inverter ad isola.



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_87.jpg


Scarica allegato

CEI_0-21.pdf ( Numero download: 62 )



Modificato da Claudio - 02/05/2021, 10:52:55


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:316

Stato:



Inviato il: 02/05/2021 12:24:42

CITAZIONE (Claudio, 02/05/2021 10:34:40 ) Discussione.php?216443&12#MSG184

Marc87o lo Zucchetti Azzurro KTLM è omologato per installazione nel rispetto della normativa vigente, sul sito ZCS trovi tutte le certificazioni che servono, il sensore è perfettamente legale e un qualsiasi tecnico Enel sa cosa è.

Una nota, spero tu abbia letto il manuale, il KTLM non funziona se viene a mancare ENEL, non è un inverter ad isola.


Si su quello avevo letto!ma oggi ho iniziato a tirare il cavo utp e sono circa 40 metri e ci sono arrivato a dove voglio mettere l’inverter!ma appunto guardando sul mio contatore è già quello nuovo che calcola entrata ed uscita della corrente ma per farlo funzionare per venderla a Enel devo fare il contratto oppure è tutto automatico?

Ma non ho capito solo le ultime 2 cose ,l’inverter posso collegarlo direttamente al magneto termico del generale oppure devo ponticellare e mettere un altro magneto termico?

E anche la linea del box fuori dal contatore non ha nessun magneto termico a differenza di quello della mia abitazione che c’è l’ha subito 1 metro dopo , volevo chiedere appunto sull’uscita di quello stesso magnetotermico posso mettere la linea box/piscina?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15069

Stato:



Inviato il: 02/05/2021 12:57:49

Non puoi vendere energia a Enel, dovresti fare 1000 documenti e far certificare tutto da un elettricista abilitato.

Nel disegno che ti ho messo l'oggetto denominato "Interruttore di protezione" appena fuori dall'inverter deve essere un magnetotermico differenziale da 25A 0.030A



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:316

Stato:



Inviato il: 02/05/2021 14:22:55

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/FV.jpg


Questo va bene ? LINK

è 25A ma non leggo 0,030A da nessuna parte quello a cosa si riferisce ?

Io l'impianto me lo sto facendo cosi , dimmi se va bene o manca qualcosa

<a target=http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/FV.jpg" style="max-width:700px;max-height:1700px;"/>



Modificato da Marc87o - 02/05/2021, 14:31:03
 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4790

Stato:



Inviato il: 02/05/2021 14:47:59

Marc87o

quello che hai postato e solo magnetotermico,

quello che intende Claudio e un magnetotermico differenziale, comunemente chiamato salvavita tipo questo LINK

solo che con il valore di sensibilità di 0,030 A non lo trovo..

retifico è giusto 0,030A equivale a 30 ma



Modificato da OrsoMario - 02/05/2021, 15:00:22


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15069

Stato:



Inviato il: 02/05/2021 14:59:03

Ma come non lo trovi!!!



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_88.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4361

Stato:



Inviato il: 02/05/2021 15:56:19

CITAZIONE (OrsoMario, 02/05/2021 14:47:59 ) Discussione.php?216443&12#MSG189

Marc87o

quello che hai postato e solo magnetotermico,

quello che intende Claudio e un magnetotermico differenziale, comunemente chiamato salvavita tipo questo LINK

solo che con il valore di sensibilità di 0,030 A non lo trovo..

retifico è giusto 0,030A equivale a 30 ma



no please, salvavita no



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...