Se sei già registrato           oppure    

Orario: 28/03/2024 10:55:18  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (262)   1   2   [3]   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  ...>    (Ultimo Msg)


Installato nuovo inverter
FinePagina

Gildo
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:89

Stato:



Inviato il: 08/06/2021 21:36:48

CITAZIONE (Claudio, 06/06/2021 22:51:46 ) Discussione.php?216519&2#MSG16


Ho fatto questo schema, la bobina del contattore viene tenuta eccitata dalla presenza di Enel, e la casa è connessa al GRID, se manca Enel il contattore va giù e connette la casa al LOAD.

Ho lo stesso commutatore a tre vie in ingresso, si può commutare su Enel, su Inverter e se metti in mezzo scollega sia Enel che l'inverter per manutenzione.

Non capisco lo schema con il contattore, se c'è sempre tensione su Grid da parte Enel il contatto NC si apre scollegando l'inverter e NO si chiude collegando tutti i carichi su Enel.
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Schema_6_1.jpg


Praticamente se c'è sempre energia Enel l'inverter non si userebbe mai e viene usato solo come backup dalle batterie.


Questo invece se la bobina è collegata al Load se è presente l'inverter lo usa sempre
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Schema_7.jpg



Modificato da Gildo - 08/06/2021, 21:55:56
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 09/06/2021 00:21:39

Gildo io non ho differenziato per me tutta la casa è un carico critico ho fatto cosi, la presenza di Enel tiene agganciato il contattore, in isola può erogare fino a 3Kwh basta e avanza, la fornitura Enel è da 3Kwh.

E non mi sogno minimamente di mettere a terra il neutro del Load come da loro indicato perché con il modello ES non si può, essendo il Load galvanicamente connesso al Grid in presenza di Enel.

In teoria tutto questo si potrebbe evitare collegando tutta la casa sotto il Load perché se c'è Enel anche dal Load possono scorrere 6Kwh, solo senza Enel si abbassa a 3Kwh.

Infatti per il momento io ho tutto connesso sull'uscita Load perché ho disalimentato la bobina del contattore, loro lo sconsigliano perché in caso di blackout se superi i 3Kwh l'inverter si spegne e tocca riavviarlo manualmente.

Ho messo un cicalino in casa fra neutro e terra cosi se va via Enel suona perché il sistema diventa IT e il neutro diventa 110V verso terra e mi avvisa che siamo in blackout.



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_105.jpg



Modificato da Claudio - 09/06/2021, 00:40:13


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 09/06/2021 00:46:39

stufodelgas le Weco sono ZCS da loro commercializzate garantite e assistite in Italia.

Le Pylon hanno assistenza in Italia?

Comunque sono solo ipotesi perché sarà molto difficile che io spenda 2200€ per le batterie.



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_106.jpg



Modificato da Claudio - 09/06/2021, 00:52:53


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Gildo
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:89

Stato:



Inviato il: 10/06/2021 19:07:45

Chiaro, lavora in parallelo a Enel e puoi impostare immissione zero verso l'esterno con il trasformatore di corrente.

Ci và una segnalazione quando funziona off-grid o si spegne in stand-by quando supera il limite di 3000VA in EPS.

Se si riarmasse da solo quando ritorna la tensione da GRID sarebbe perfetto.

Per le batterie ho notato questo avviso, una minima batteria penso serva sempre anche se può funzionare senza.

L’inverter HYD-ES è progettato per essere utilizzato nei sistemi fotovoltaici con accumulo.
Se non utilizzato come previsto, la protezione fornita dall’attrezzatura può essere compromessa.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 10/06/2021 19:20:55

Gildo non so cosa dirti, dove l'hai letto, a me l'assistenza tecnica ha risposto cosi.



Immagine Allegata: Immagine.png
 
ForumEA/U/Immagine_27.png



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 10/06/2021 19:28:52

Se va in Offgrid non te ne accorgi, quindi ho messo in casa una spia connessa fra neutro e terra quando va il Offgrid la spia si accende perché il neutro assume differenza di potenziale verso terra pari a circa 110V.

Se si riaccende da solo quando torna Enel non ho provato, proverò.

Ma noi a 3Kwh non ci arriviamo mai.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Gildo
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:89

Stato:



Inviato il: 11/06/2021 21:36:26

CITAZIONE (Claudio, 10/06/2021 19:20:55 ) Discussione.php?216519&3#MSG36

Gildo non so cosa dirti, dove l'hai letto, a me l'assistenza tecnica ha risposto cosi.

LINK
L'ho letto nel manuale utente, pagina 15.
Magari è solo un avvertenza.
Nemmeno io supero i 3Kw specialmente di notte.
Avevo un differenziale lato Enel che scattava ogni tanto, poi l'ho cambiato con un 300ma tipo A che alimenta solo l'inverter.
Lato appartamento è un 30ma tipo A.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 12/06/2021 12:07:41

Gildo sono frasi di rito tipo, l'uso improprio annulla la garanzia.

Dal manuale di installazione "guida rapida inverter ibrido" non manuale utente c'è questo.

Pagina 23

LINK



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_107.jpg



Modificato da Claudio - 12/06/2021, 12:38:54


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 14/06/2021 17:34:19

Azzzzz!!!!!

Una pecca c'è, non ha l'algoritmo di ricarica per le batterie al piombo, anche se sul manuale c'è scritto:

Curva di carica 3 fasi adattativa con mantenimento

impostando la tensione di Bulk lui calcola il SOC e quando arriva al 100% mette le batterie in standby, le riattiva solo se serve attingere da loro, e se le batterie stanno in standby per loro natura scendono a 52V, dovrò studiare una soluzione.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 15/06/2021 06:45:40

CITAZIONE (Claudio, 14/06/2021 17:34:19 ) Discussione.php?216519&3#MSG41

Azzzzz!!!!!

Una pecca c'è, non ha l'algoritmo di ricarica per le batterie al piombo, anche se sul manuale c'è scritto:

Curva di carica 3 fasi adattativa con mantenimento

impostando la tensione di Bulk lui calcola il SOC e quando arriva al 100% mette le batterie in standby, le riattiva solo se serve attingere da loro, e se le batterie stanno in standby per loro natura scendono a 52V, dovrò studiare una soluzione.

azzz peccato veramente, ma effettivamente è come chiedere ad una Ferrari di camminare con la benzina al piombo.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 15/06/2021 09:10:42

Effettivamente si, ormai il futuro va verso accumuli intelligenti con BMS che dialoga con l'inverter, ma allora perché nell'elenco delle batterie usabili mettono anche le piombo e ricarica a 3 fasi?

Ho girato la domanda a Zucchetti vediamo che scusa si inventano.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Gildo
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:89

Stato:



Inviato il: 15/06/2021 19:02:53

Strano, dovrebbero andare in carica di mantenimento.
Parametro 11 *Carica completa?
O è questione di firmware e settaggi ma avere un BMS esterno per la gestione delle batterie AGM....

Stavo dando un occhiata al manuale originale SOFARSOLAR. Pagina 33-punto 7

LINK

HYD‐ES inverter can activate flat batteries when needed.
The user can enable “Auto Active Control” to allow HYD‐ES inverter to activate flat batteries automatically. Or make HYD‐ES inverter to activate the battery right away. Si può tenere sempre le batterie attive? (Force Active)

Interessante il punto 7 , pagina 17 con il sensore NTC della batteria.
Dovrebbe auto regolare i parametri in base alla temperature estate / inverno.

Step 7: Connect NTC for lead acid batteries only: make the NTC to the battery surface with the tape, NTC can't close
to the positive and negative of the battery, As shown in figure 13



Modificato da Gildo - 15/06/2021, 20:06:04
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 15/06/2021 20:04:29

Il Parametro 11 concorre a determinare il SOC, ma una volta raggiunto il 100% vanno in standby, ora ho settato 54.5V di carica completa 55.9V di modo che non arriva al 100% e le mantiene a 54.5V, ma dovrò inventarmi qualcosa per fargli fare il bulk.

Avevo pensato di mettere un alimentatore settato a 54.5V e settare l'inverter in modo corretto per il bulk a 57.6V e quando arriva al 100% le mette in standby l'alimentatore le tiene a 54.5V tanto a quella tensione bastano 2/3A, vedremo!!

Il firmware è l'ultimo disponibile.

Ho chiesto il protocollo di comunicazione, visto che nel manuale lo propongono, stiamo a vedere.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 15/06/2021 20:16:17

Se setto il 10 Set batt. uninterrupted non le mette in standby ma la tensione cala ugualmente fino a 52V perché gli da solo circa 150/200mA ma sono pochi per portarle a 54.5V, ma mi hanno detto che va settato solo se c'è uno o più inverter in parallelo.

Auto Active Control non l'ho provato, mentre Force Active è solo per Australia settaggio paese 02, Italia è 01 CEI‐021 Internal.
Non capisco perché c'è anche CEI‐016 Italia, con accumulo deve essere CEI 0-21



Modificato da Claudio - 15/06/2021, 20:22:11


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 15/06/2021 20:20:12

Il fatto è che si sono limitati a tradurre senza un minimo di spiegazione su cosa fa questo o quel settaggio, si va a caso, dicono solo premere su o giù, sperando non esploda.



Modificato da Claudio - 15/06/2021, 20:25:47


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 
 InizioPagina
 

Pagine: (262)   1   2   [3]   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  ...>    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum