Ok, la mia idea era comprare una litio Pylon da 3,5 kw o due da 2,4. Anche per ridurre il consumo di base la notte (circa 4 kwh).

I miei dubbi sono:

1) quanto durerà la pylon?
2) è possibile detrarre la spesa al 50%?
3) ci sono i problemi con la comunicazione tra inverter e batterie (BMS) che avevo letto in una discussione dell'anno scorso?



Modificato da netsam - 24/09/2021, 19:30:46


---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4782

Stato:



Inviato il: 24/09/2021 22:08:10

Visto che sei in ballo penso che sia meglio 2 da 2,4Kwh,

per la detrazione del 50% puoi farlo utilizando come mezzo di pagamento bonifico bancario con dicitura per risparmio energetico,
ma il mio commercialista mi ha spiegato che per avere il dirtto della detrazione del 50% bisogna registrare l'impianto a ARERA e ci vuole una certificazione di conformità impianto,
(io mi sono accontentato dell'iva agevolata al 10%)
per il resto non mi sbilancio a consigliarti non ho abbastanza conscenza in materia..

Meglio aspettare il parere degli esperti.



Modificato da OrsoMario - 24/09/2021, 22:15:18


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 25/09/2021 07:17:43

Quanto durerà? Ancora è presto per dirlo i produttori mi sembra che diano per buoni 3000 cicli con scariche all 80 percento
Detrazione 50 percento? Sicuramente no
Problemi bms? Se ne prendi 2 non dovresti avere problemi, mi sembra che le diano per scariche continue di 25Ah ,quindi con 2 hai la possibilità di chiedere fino a 50Ah che sono 2500w.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 25/09/2021 12:18:30

Io avrei l'impianto con scambio, anche se l'inverter è un modello che non prevede accumulo.

Pensi che la ditta mi possa detrarre l'acquisto dell'accumulo come se fosse agganciato al loro impianto?



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 25/09/2021 13:39:53

Sicuramente no.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 25/09/2021 17:58:43

CITAZIONE (netsam, 24/09/2021 19:27:23 ) Discussione.php?216600&3#MSG31


3) ci sono i problemi con la comunicazione tra inverter e batterie (BMS) che avevo letto in una discussione dell'anno scorso?

Ciao netsam, se il tuo modello di GK è recente non ci sono problemi di comunicazione con il BMS Pylontech, se è antecedente al 30/01/2019 il BMS Pylontech non comunica con l'inverter



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 25/09/2021 20:05:43


CITAZIONE

Ciao netsam, se il tuo modello di GK è recente non ci sono problemi di comunicazione con il BMS Pylontech, se è antecedente al 30/01/2019 il BMS Pylontech non comunica con l'inverter

No, comprato due mesi fa.

Ripeto la domanda precedente per i più esperti, nell'attesa di decidermi per l'accumulo ho messo un deviatore per spegnere la sera l'inverter (anche perchè la ventola è perennemente attaccata).
Secondo voi ha poca vita così? Altrimenti lo lascio attaccato, spreco i mie 60 watt circa e me ne faccio una ragione.

Se avrò l'accumulo è chiaro che lo lascerò acceso anche la notte.

Altra Domanda: col BMS se decido di staccare le batterie diciamo al 70%, cosa succede con l'inverter ?



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 25/09/2021 20:46:29

Netsam riguardo togliere l alimentazione all inverter ogni giorno e ridarla la mattina successiva nessuno può dirti se fa bene o male a questo inverter, ma in generale per l'elettronica non fanno benissimo questi continui stacca e attacca.
Il bms non stacca le batterie sulla percentuale di scarica ma le protegge in caso di sottoscarica,sovraccarica ecc ecc,tu tramite il voltaggio che imposti decidi più o meno la percentuale di scarica,naturalmente se decidi di staccarle al 70 80 50 percento all inverter non succede nulla perché lui bypassera' ad enel



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 25/09/2021 21:17:10

[quote=netsam, 25/09/2021 20:05:43 ?Discussione.php?216600&3#MSG37]
CITAZIONE



nell'attesa di decidermi per l'accumulo ho messo un deviatore per spegnere la sera l'inverter (anche perchè la ventola è perennemente attaccata).
Secondo voi ha poca vita così?


Il tuo inverter all'interno ha due grossi condensatori che servono per mantenere stabile la tensione del BUS.
Nella componentistica dell'inverter vi sono due circuiti di precarica di questi condensatori "soft start", un circuito innalza la tensione di batteria quando c è, un altro utilizza la tensione di rete per la precarica.
Se non accendi l'inverter con l'apposito interruttore ma dando alimentazione da rete può succedere se hai un carico elevato in uscita che il circuito di precarica non funzioni correttamente con la conseguente rottura degli IGBT del circuito a ponte full-bridge
Quindi il problema quando fai l'avviamento da rete con i condensatori scarichi possibileFaccine/blowup.gif



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 27/09/2021 22:49:19

Se spengo l'inverter con il pulsante quindi è meglio? E magari non tolgo l'alimentazione.


Altro problema:

Quando inizia a piovere (almeno così credo), si stacca l'interruttore che alimenta l'inverter, e l'inverter va in fault. Può essere colpa dell'interruttore di cui allego la foto?


http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/IMG_20210928_133033.jpeg

AIUTO !!!!



Modificato da netsam - 28/09/2021, 15:55:06


---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 28/09/2021 17:10:12

Si spegnere l'inverter dal pulsante è la soluzione migliore con un pò di fantasia ti puoi fare un comando a distanza con app su internet.

Per il problema del differenziale che scatta, hai verificato se staccando i pannelli non scatta più?

Se non scatta più come è probabile il problema deriva dai pannelli o collegamenti che vanno in dispersione verso terra quando piove



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 29/09/2021 00:45:41

Se spegni l'inverter con il suo interruttore forse rimani al buio, mi sa che dovrai anche commutare Enel.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Maufedro

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:314

Stato:



Inviato il: 29/09/2021 12:01:38

Io avevo fatto un sistema che spegneva l'inverter automaticamente, ma si è formata della condensa all'interno e all' accensione si è verificato un corto, inverter buttato
Il locale è asciutto ma c'è molta umidità nell'aria quando piove



---------------
Per ogni problema esistono più soluzioni. ma solo una è la migliore

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 29/09/2021 14:03:26

CITAZIONE (Claudio, 29/09/2021 00:45:41 ) Discussione.php?216600&3#MSG42

Se spegni l'inverter con il suo interruttore forse rimani al buio, mi sa che dovrai anche commutare Enel.

netsam non ha batterie e c è già un altro inverter in funzione.
Probabilmente vuole utilizzare il GK per i circuiti ausiliari o carica batteria macchina o moto???Faccine/drive1.gif Faccine/biker.gif



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 29/09/2021 23:10:07


CITAZIONE

Probabilmente vuole utilizzare il GK per i circuiti ausiliari o carica batteria macchina o moto???Faccine/drive1.gif Faccine/biker.gif

In effetti utilizzo il PIP 5048 a monte dell'impianto ENEL per i carichi pesanti (clima, motori acqua, ecc), utilizzando buona parte dei kW che non posso scambiare.
Dove non arriva l'impianto ad isola interviene l'impianto con scambio sul posto che integra l'energia mancante e da il resto alla rete.



Modificato da netsam - 02/10/2021, 17:24:01


---------------