Allego un programmino per il calcolo della sezione del cavo in rame.
La normativa impone una sezione di minimo 1 mm2 per 4 Amper per cavi lunghi fino a 50 metri.
In questo programma c'è la possibilità di capier quanto dissipa un cavo elettrico con una sezione prestabilita.
Salve a tutti.
Bolle







Scarica allegato

CalcoloSezioneCavo.rar ( Numero download: 44679 )



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripet...

 

NonSoloBolleDiA...

Avatar
PetaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:13786

Stato:



Inviato il: 16/9/2008,08:14

Approfondiamo il discorso relativo alla sezione dei cavi.
Prendiamo in considerazione un impianto da 12V con un inverter da 3500W con 1.5 di cavo tra batterie ed inverter. La normativa ci impone una sezione di 72 mm2 ( 4 A per mm2). Con un cavo di questa sezione quando l'inverter eroga 3500W il cavo dissipa 61 W.
Un saluto
Bolle

Immagine Allegata: c1.jpg

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/1/6/5/3/1/5/7/1282327197.jpg




Modificato da NonSoloBolleDiAcqua - 20/8/2010, 19:59


---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripet...

 

NonSoloBolleDiA...

Avatar
PetaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:13786

Stato:



Inviato il: 16/9/2008,08:34

Prendiamo in considerazione un impianto da 24V con un inverter da 3500W con 1.5 di cavo tra batterie ed inverter. Un cavo di 72 mm2 dissipa al massimo 15 W.
Un saluto
Bolle
PS:L'impianto da 24V con lo stesso cavo dissipa un quarto rispetto l'impianto a 12V.

Immagine Allegata: c2.jpg

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/1/6/5/3/1/5/7/1282327220.jpg




Modificato da NonSoloBolleDiAcqua - 20/8/2010, 20:00


---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripet...

 

cicio333

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:177

Stato:



Inviato il: 16/9/2008,12:01

grazie bolle, utilissimo direi

 

L0cutus
Watt


Utente
Msg:62

Stato:



Inviato il: 16/9/2008,17:27

Ottimo grazie, purtroppo sono su linux, tocchera' provare ad usarlo in emulazione...
Una bella interfaccia web ? ;-)
Cmq, complimenti !

 

cicio333

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:177

Stato:



Inviato il: 5/10/2008,07:46

locutus, vedi da qualche parte ho postato un link..questo http://www.oppo.biz/calcolo_sezione.php

mi viene un dubbio...visto che il calcolo si fa per il totale tra andata e ritorno (+ e -) non è che il singolo cavo andata è la metà del diametro che risulta?
spero di essermi spiegato
grazie

 

L0cutus
Watt


Utente
Msg:62

Stato:



Inviato il: 5/10/2008,08:40

CITAZIONE (cicio333 @ 5/10/2008, 08:46)
locutus, vedi da qualche parte ho postato un link..questo http://www.oppo.biz/calcolo_sezione.php
mi viene un dubbio...visto che il calcolo si fa per il totale tra andata e ritorno (+ e -) non è che il singolo cavo andata è la metà del diametro che risulta?
spero di essermi spiegato

no, la lunghezza del cavo e' totale, come tu avessi a che fare con un unico cavo (andata+ritorno).

 

cicio333

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:177

Stato:



Inviato il: 5/10/2008,10:36

si daccordo, ma se io un cavo diciamo di 60mm con una distanza di 3 metri...sarà 30mm il nero e 30mm il rosso ? oppure 60mm entrambi?

 

L0cutus
Watt


Utente
Msg:62

Stato:



Inviato il: 5/10/2008,12:34

CITAZIONE (cicio333 @ 5/10/2008, 11:36)
si daccordo, ma se io un cavo diciamo di 60mm con una distanza di 3 metri...sarà 30mm il nero e 30mm il rosso ? oppure 60mm entrambi?

come dicevo sopra, devi far finta sia un solo filo di 6 metri (3m/rosso +3m/nero) da 60mm.

 

cicio333

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:177

Stato:



Inviato il: 5/10/2008,19:01

ok, ora è chiaro
grazie

 

forza12

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:169

Stato:



Inviato il: 30/1/2011,13:50

ma qual'è la potenza dissipata nella voce calcolo sezione cavi

 

OggettoVolanteI...

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:721

Stato:



Inviato il: 25/3/2011,21:17

te la scegli tu! corrisponde all'energia persa in calore. Se devi far passare 1000 watt in un cavo,non ci scriverai mai ''POTENZA DISSIPATA 900 WATT'' ,perchè una perdita del 90% è inammissibile.
Inserirai ad esempio 10 watt (1%) o 1 watt (0.1%) , valutando se conviene di più risparmiare sul cavo (10%) o risparmiare sulla bolletta dell'Enel (0.1%).

 

biass

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:365

Stato:



Inviato il: 7/5/2011,18:51

Ma non capisco perchè vi preoccupate su quanto dissipa un cavo in watt,io mi preoccuperei quanti ampere passano in quel cavo, ma soprattutto di che cavo stiamo parlando perchè è la cosa + importante di tutte.

nell'esempio di bolle (mi spiace contestare il tuo programma )
24 volt
3500 watt
--------
145 Amp
cavo lungo 1,5 metri
Con un cavo N 07 vK che lavora intorno ai 50° C il solito da elettricista antifiamma posato in una canalina con coperchio è sufficiente un 25mm2
Se usiamo un cavo Fg7OR che lavora sui 90° C posato nelle stesse condizioni è sufficiente un 16mm2 Se poi usiamo un cavo FG21 che lavora a 120° C allora con un 10mm2 ve ne avanza
Quindi è molto importante quale cavo si installa e poi dove si installa e quanti altri cavi elettrici passano vicino ......tutti questi cavi si trovano molto semplicemente in qualsiasi negozio di materiale elettrico
la potenza di dissipazione si calcola quando il conduttore è posato all'interno di quadri elettrici al chiuso insieme ad altri apparati relè, salvavita ecc ecc....


Bolle La norma di 1 mm2 ogni 4Amp dove l'hai sentita?

 

eppler
Watt


Utente
Msg:55

Stato:



Inviato il: 7/5/2011,21:42

CITAZIONE (biass @ 7/5/2011, 19:51)
Ma non capisco perchè vi preoccupate su quanto dissipa un cavo in watt,io mi preoccuperei quanti ampere passano in quel cavo, ma soprattutto di che cavo stiamo parlando perchè è la cosa + importante di tutte.

nell'esempio di bolle (mi spiace contestare il tuo programma )
24 volt
3500 watt
--------
145 Amp
cavo lungo 1,5 metri
Con un cavo N 07 vK che lavora intorno ai 50° C il solito da elettricista antifiamma posato in una canalina con coperchio è sufficiente un 25mm2
Se usiamo un cavo Fg7OR che lavora sui 90° C posato nelle stesse condizioni è sufficiente un 16mm2 Se poi usiamo un cavo FG21 che lavora a 120° C allora con un 10mm2 ve ne avanza
Quindi è molto importante quale cavo si installa e poi dove si installa e quanti altri cavi elettrici passano vicino ......tutti questi cavi si trovano molto semplicemente in qualsiasi negozio di materiale elettrico
la potenza di dissipazione si calcola quando il conduttore è posato all'interno di quadri elettrici al chiuso insieme ad altri apparati relè, salvavita ecc ecc....


Bolle La norma di 1 mm2 ogni 4Amp dove l'hai sentita?

Ciao Biass...sicuramente ti diventerò antipatico vista la domanda che ti faccio, al di là della normativa...mi spieghi perche il cavo della batteria su un autoveicolo qualsiasi, nonostante sia lungo solo 50 cm, è almeno di 75 mm² ?


 

biass

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:365

Stato:



Inviato il: 8/5/2011,08:59

I cavi utilizzati dalle case automobilistiche non conosco la sigla ne i datasheet ma so che utilizzano cavi con grosse guaine isolanti cioè, la sezione del rame all'interno non è di 75 mm2 uno di queste dimensioni porta 250 amp.lungo 50cm poi ancora di +.
Si tratta solo di una connessione meccanica il cavo piccolo si potrebbe rompere così anche il capocorda di connessione troppo piccolo è soggetto alla rottura veloce, un cavo grosso ( e non sono da 75mm ) sono tutti tra il 16 e il 25 mm , con capocorda grosso è difficile romperlo faccine/wink.gif
Pensiamo che le automobili sono in continuo movimento e ci sono le vibrazioni,un capocorda di 2,5 mm con una vite del M4 si svita dopo 50 KM con una vite di M10 ha una notevole durata, in un quadro elettrico fermo tutto questo non serve.....

cmq non mi sei antipatico spero di essere esauriente

rimango a disposizione e mi studio i datasheet di quei cavi

Ah! ora che ci penso nella massa addirittura mettono una treccia di filo nudo molto larga attacata al telaio.

Addirittura ora con le nuove mescole di resine con i fili di rame all'interno dei conduttori elettrici si sono abbassate le sezioni fino a 5 anni fa , parliamo di corrente alternata AC ,con un filo di 1,5 mm2 di norma ci si poteva allacciare max 10 Amp. ora ne porta 16Amp. all'interno del conduttore oltre ai filini di rame ci sono resine che abbassano il potere di surriscaldamento e di conseguenza il suo amperaggio può aumentare senza il rischio che il cavo con il tempo si sciolga

 